随着科学技术的发展,变电站自动化系统经历了集中式RTU、分布式系统、基于网络的监控系统、数字化变电站到现在的智能变电站的发展历程。变电站自动化水平越来越高。 图1 变电站自动化发展历程
随着近几年科学技术的发展,智能变电站技术使用越来越成熟,可靠性也得到不断提高,特别是设备在线监测系统的应用已经实现从电气的角度对变电站运行设备实时监控与故障排除。随着网络技术的发展,变电站内的能量流及信息流可以安全、可靠传输以及智能变电站“驾驶舱系统”的开发及应用,实现设备运行全实时状态的在线监测成为可能。 基于以上技术的发展,设备的全实时监控需要的环境就非常重要,照明在变电站日常运行维护中起到非常关键作用,也是监控系统的需要,是站用电系统中非常关键的负荷。随着智能变电站中“驾驶舱系统”等高级应用的推进及普及,对站内照明系统智能化升级及应用是非常有必要也是必须的。 一、智能变电站照明系统的结构与组成
一、了解智能变电站
IEC61850是什么 IEC61850是要一种公共的通信标准,通过对设备的一系列规范化,达到全站的通讯统一,IEC61850不是一个规约。 IEC61850 标准的服务 IEC61850 标准的服务实现主要分为三个部分:MMS服务、GOOSE服务、SMV服务。 MMS服务用于装置和后台之间的数据交互;GOOSE服务用于装置之间的通讯;SMV服务用于采样值传输。 三个服务之间的关系:在装置和后台之间涉及到双边应用关联,在 GOOSE 报文和传输采样值中涉及多路广播报文的服务。双边应用关联传送服务请求和响应(传输无确认和确认的一些服务)服务,
知识点:智能变电设计规范
各位大神,最近有个问题有点困扰我,希望能得到大家的帮助。常规站中,以GIS设备为例,断路器操作是有2套远方/就地操作把手的,1套在测控屏,1套在汇控柜本体。但是智能站将操作箱下放至GIS汇控柜,那原来测控的操作把手是不是也要下放至汇控柜?那1个柜子就有2套五防,2套远方就地,2套分合把手,这样合理吗?如果取消1套,那是不是只能取消汇控柜本体的把手,因为智能终端的把手位于操作箱之前,可以启动KKJ,就地操作的时候不启动重合闸和事故总信号。
变电站二次系统雷电智能监测应用
(1)测量数字化 对高压设备本体或部件进行智能控制所需设备参量进行就地数字化测量,测量结果可根据需求送至站控层网络或过程层网络。 (2)控制网络化 对有控制需求的设备或设备部件实现基于网络控制。
系统背景:采用基于3G/4G无线网络的变电站智能监控与自愈恢复系统,可实现“五遥”功能(遥测,遥信,遥调,遥控和遥视),合理优化和配置设备的停运检修时间,提高供电质量;实现故障提前预警,快速隔离故障,自我恢复和电网重构等,真正做到变电站的“无人值守”。
1.概述 随着我国城市现代化建设的飞速发展,城市配电网的不断更新改造, 要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电———变压器降压———低压配电的供电格局。箱式变电站正是这种集成化程度高,工厂预安装、节能、节地的发展中设备,因而在城乡电网中得到广泛应用。而信息化、网络化和智能化住宅小区发展,不仅要求箱变安全可靠,同时要求具有“四遥”(遥测、遥讯、遥调、遥控)的智能化功能。完成智能箱式变电站(简称智能箱变)环网供电时,在特定自主软件配合下,达到故障区段自动定位、故障切除、负荷转带、网络重构等功能,从而保证在一分钟左右恢复送电。2.箱变结构特点 智能箱变是由高压柜、电力变
智能变电站一体化电源系统是借鉴电力用直流、交流一体化不间断电源系统核心思想,针对智能变电站的特点而开发的一款新产品。一体化电源系统以直流操作电源为核心,将站用交流电源、直流操作电源、电力用交流不间断电源(UPS)/逆变电源(INV)和通信电源等组合为一体,共享直流操作电源蓄电池组并统一监控的成套系统。系统主监控ZHM05已经通过了国家权威检测机构关于IEC61850一致性测试认证,可以方便地接入数字化变电站系统。系统配置灵活、扩容方便、智能通信,满足无人值守变电站、数字化变电站的网络化管理需求,满足系统全参数在线监测功能需求。 ■ 一体化设计思想,可实现对全系统统一监测和调控。■ 系统可提供不间断交、直流电源。■ 系统输入电压范围宽,适应能力强。
近日,安徽省淮北供电公司员工在桓潭变电站屋顶安装太阳能光伏发电系统。当日,国家电网公司智能变电站试点工程,安徽电网首座智能化淮北桓潭变电站太阳能屋顶光伏发电系统进入安装、调试阶段。据悉,太阳能电池板采集来的绿色能源,将直接并入变电站直流系统。该系统的投入,充分发挥了太阳能的低碳环保的绿色能源,而且提升了智能变电站直流系统的可靠性。
1、智能变配电监控系统-变电站自动化系统2、 概述智能变配电监控系统智能化、精细化、无人值守是当下配电管理的必然趋势。目前大多数企业或用电单位的供电维护方式都依旧很传统,最直接的后果就是成本居高不下。为什么要引入智能变配电监控系统,用这个智能变配电监控系统有什么好处?对于这个问题有必要为广大用户做解释。智能变配电监控系统针对用户侧的配电进线回路,设计安装智能仪表,再通过后台系统来实时监测各用能回路的工作状态;并记录各个回路的电力参数。智能变配电监控系统可有选择性的自动使用备用电源或者设备。智能变配电监控系统适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品。3、 用户端的几种供电方式根据用户端负荷类型、容量和供电网络面积大小,可以采取不同的供电方式,主要有以下几种。3.1 单电源供电如果用户没有三级以上的负荷时可以采用单电源供电,这种供电方式比较经济,但是供电可靠性不高,一旦电源失电就会造成全部停电。适用于对供电可靠性要求不高的用户,一次接线和保护配置如下图。这种供配电网络自动化系统实
众多周知,发电厂或变电站综合自动化系统都有后台机以及通讯设备,都有那些通讯设备呢?除了计量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能设备外,还可能有那些智能设备呢?