如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
现在做地下车库的排风兼排烟,知道排烟按实际层高,排风按3米计算,换气次数都是6次。求教各位有经验的工程师:一般来说,实际层高超过多少米,排烟兼排风机需要做成双速风机?是超过4米吗?若实际层高达到7米多,那两者风量将相差2倍。选双速大家是如何选的?这些规范上似乎没有强制性的规范,所以都出于大家的经验来考虑双速风机的是吗?
这个是设计院的图 设计用KB0保护开关控制。现在不明白的是风机是双速还是单速。下面参考图集全是双速的原理图 但是它只用一个KB0怎么实现。出线他标的也是4X4的线 求大神帮帮忙 分析分析 急
弄不明白双速风机的工作原理 如图,根据二次原理图(没附上)只有KM1吸合时为低速,只有KM2 KM3吸合时为高速。同时查看了其他资料说,双速风机低速启动时为星形或者三角形启动,高速为双星。那么问题来了。1.按照图示,仅有KM1吸合时,很明显是直接启动啊,看不出哪来的星形或者三角形。2.直接启动时不是已经包含了星形接法或者三角形接法?3.当仅有KM2,KM3吸合时也就只是个星形接法啊,也看不出哪来的双星啊。4.所谓的双速,是不是并不代表只有星-双星,三角-双星的接法才是双速,而是只要改变了绕组就可以了?
最近有个工程有几台消防用双速排烟排风机,功率为18.5/22kW,我查看了D303-2图集,其中双速风机均为全压启动,可是从功率角度不符合JGJ/T 16-92中电动机全压启动条件,我没见过双速风机降压启动或使用软起的图纸。请各位赐教,不胜感激!
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
大家可看一台双速风机有8KW和14KW两档,一条电缆是NH-YJV-4X6-PC32,另一条是NH-YJV-4X10-PC40。那么到底这两根电缆是选一样大的及都选NH-YJV-4X10-PC40,还是各选各的。如果两根电缆选一样大那么请看图二,这风机只熔断器和开关不一样,调速时他们共用一条电缆,看行不。
一台双速风机,平时排风消防排烟(11kW/1.5kW),请问可以采用星三角降压启动么?
有没有老人给讲讲,这个红线里面的数字和元件都是什么意思,以及怎么选择出来的?请版主看看
请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。
双速风机一次,二次原理图
一、明文指出“不得采用双速风机”
一、明文指出“不得采用双速风机” 二、国标规范无此要求
根据国标图集99D303-2所示双速风机控制二次原理图,双速风机在自动状态下可以通过消防联动高速启动,在手动状态下需通过消防应急钥匙按钮(置于消防控制台,220V强电)直接启动。但施工过程中消防安装公司反应消防控制台只可提供24V低压信号,出于安全角度考虑无法接入220V直起按钮。针对该问题考虑于柜中增加一中间继电器完成24V到220V的转变,请教这样坐是否违法消防直启的原则?
今天,我门同事与我打赌,他说他见过在现场,双速风机用一根4芯电缆配电的,我说那样配电是可以,但双速风机就只能是当单速风机用了,他不信,找证据去了。大家说我的观点对不对?
壹台单相双速风机,接线端子为LA(高),LB(低),N,我自己试验过,正常接线没问题,如果LA接火线,LB接零线,那么风机将以高于高速时的转速运行,电流也更大。这个不是很懂原理是什么?另,如果LA接火线,N接零线,LB接地线,则风机运行状况跟LA,LB接220V是一样的,这又是为什么呢?
一项目设计院按如下理由: 高规强条6.2.8(黑体字):地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙与其它部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用不低于乙级的防火门。地上楼梯、地下楼梯各自分开,按各自的层数计算风量,所以出现风量的差别。 故设计为双速正压送风机。。我觉得这样做十分浪费造价。。想听一下大家的看法。。
哪位有 D302-2~3,27页 SF-2双速风机电路图 在论坛里 下了N个版本的 就是没找到标准图集上的(本人没有纸质标准)
单双速风机的计算电流怎样计算?我做了一工程双速风机是Pe=6.7/18.5KW,Ijs=12.7/35.1A,可审图的说不对.能不能告诉我为什么?那单速的怎样算?
相关热门专题