如何在雨季有效运行维护变电站,笔者基于多年从业经验,提出如下几点措施,以供读者参考。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。 直击雷防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。35千伏变电站大多采用
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
变电站内10KV出线铁塔(10m高) 需要在避雷针的保护范围内吗?高压室至铁塔采用电缆,并在铁塔上安装避雷器。个人认为不需要,请大家指点一下。谢谢
变电站防雷接地技术的探究
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
以实例说明大气过电压的防护
110千伏变电站防雷接地施工图
一、前言 随着电力体制改革的推进,变电站数字化改造与建设也不断深入发展,综合自动化变电站的不断增多,雷电对弱电设备的危害问题日益突显出来。从国内有关报道和变电站运行的实际来看,变电站二次设备遭受到雷击,造成设备损坏、通信中断、系统退出等情况普遍存在。这不仅严重威胁电网的安全运行,而且给人们的生活带来了诸多的不便。笔者结合工作实践,针对变电站二次系统的特点,通过对雷电波危害的途径分析,结合当今弱电防雷的一些技术和供电局变电站的情况,探讨变电站二次系统防雷措施。 二、变电站二次系统的结构特点
防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?
随着科学技术的日新月异,微机型的综合 自动化装置以其高灵敏性、速动性和维护管理的方便性在 电力行业中得到飞速的发展和广泛的应用。但微机系统越是先进,芯片的集成度就越高,电路就越复杂,工作电压越低,对环境稳定性的要求也越高。 抗干扰和耐冲击始终是微机系统在电力工业恶劣电磁环境下应用中的两大薄弱环节。而雷击事件由于其极高的电压幅值和不可预测性更是微机系统的“天敌”。综合自动化变电站交、直流 电源回路、网络通讯回路在雷击时引起的浪涌电压会对综合自动化设备产生严重干扰。它会导致计算或逻辑错误、程序运行出轨、通讯中断、甚至造成元件损坏。在宜昌公司变电站内就发生了多起因遭受雷击造成设备的严重损坏,这极
贺州市西湾110KV变电站是由广西桂东 电力股份有限公司自筹资金建设的综合 自动化变电站,该站投运以来,二次监控设备频遭雷电侵袭,设备遭到不同程度损坏,危及人身和设备的安全。现将雷击的原因和采取防范措施情况介绍分析如下: 一、变电站概况 西湾110KV变电站占地约150m×160m,总设计 变压器容量为2×50000KVA,110KV进出线8回,35、10KV出线各12回。防直击雷主要设施有:四边角各采用一根高30M避雷针,接地电阻为8Ω。110KV架空地
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
变电站远动信息传送到调度端有两种方式:一种是经防火墙通过网络通道传送至调度端,另一种是直接通过远动专线传送至调度端。请问:上述中的网络通道和专线指的是什么,现在变电站至调度都架设有光纤,都是同一个路由啊。网络通道不会指的是电信公网吧