  • 关于变电站继电保护问题请教!

    请教下变电站的那个公共测控装置是都包括哪些内容?另外有没有好心的高端人士发一套110KV以上的变电站全一点的二次设计图给本人学习学习。先谢谢了。邮箱:ly8z9806@126.com

  • 35KV变电站需要哪些继电保护?

    35KV变电站按照各进出口保护对象的不同,分别设置哪些机电保护呢?35KV线路,进线,母线,10KV线路,进线,母线等。请前辈指教。谢谢

  • 解析变电站继电保护抗干扰措施

    高频同轴电缆在开关场和控制室两端分别接地 若高频同轴电缆只在一端接地,在隔离开关操作空母线等情况下,必然在另一端产生暂态高电压。即可能在收发信机端子上产生高电压,可能中断收发信机的正常工 作,甚至损坏收发信机部件。高频同轴电缆两端接地的具体接法是:在开关场,高频电缆屏蔽层在结合滤波器二次端子上,用大于10 mm2绝缘导线连通并引下,焊接在分支铜导线上,实现接地;在控制室内,高频电缆屏蔽层用1.5~2.5 mm2的多股铜线直接接于保护屏接地铜排,实现接地。要注意的是,个别人误以为收发信机机壳能可靠接地,只把高频电缆屏蔽层接到收发信机接地端子,而没有 直接接到保护屏接地铜排上,这可能只是一点接地。为了进一步降低开关场和控制室两接地点间的地电位差和电流流过高频电缆屏蔽层引起的电压降,我们要求在紧 靠电缆处敷设截面不小于100 mm2两端接地的接地铜排,该铜排在控制室电缆层处与地网相接,并延伸至与保护屏等电位面相连;在开关场距结合滤波器接地点3~5 m处与地网连通,并延伸至结合滤波器的高频电缆引出端口。 如果微机保护装置集中在主控制室,为了实现可靠通信,必须将连网的

  • 变电站二次继电保护设计方法及问题研究

    1 二次继电保护的依据原理 随着科技的快速发展,一些微小型继电保护装置得到了广泛使用,特别是在电力方面更是发挥着重要作用。但是在实际的使用中,不同厂家不同保护装置的输入和输出、端子、报告以及定值等都不统一,也不规范,在使用时出现很多问题,同时给继电保护的运行和使用、维修和管理方面带来很大的困扰。因此国家电网调度中心编制了两个针对继电保护的企业标准,即国家电网线路保护方法规范和继电保护以及二次继电检验规范。 二次继电保护装置是在准许的标准和技术规范上进行操作的,以编制的两个标准为依据。二次典型设计中对继电保护的配置坚持的原则、技术需求和组屏设计方案等与这两个标准是一致的,同时二者各有不同和侧重点。二次典型设计比较适合设计院在大型工程建设和设备采购时对继电保护的统一规定,但是两个企业标准则是对厂家的保护装置统一规定。 2 设备选型问题 2.1 零序电流保护 对零序的保护只需要使用通用定时比较器T1,这种比较器是事件管理器EVA中的一项,同时进行连续增加和计算数据模式就可以了。PFC部分的系统流程是,在主程序开机后或者复位后,对

  • 智能变电站继电保护通用技术条件

    智能变电站继电保护通用技术条件

  • 智能变电站继电保护技术规范

    供大家设计智能变电站二次参考,希望能帮到大家

  • 关于智能变电站软件及继电保护百度问答汇总

    今天拖着两位同事帮我回答的几个问题作为宣传,觉得花了经历,在此也给大家发一下,希望对各位有用~~

  • 智能变电站继电保护特点 你知道多少?

    1、采样方式 (1)合并单元 在智能变电站中,同一电气间隔内,将电流/电压互感器输出的电流、电压,共同接入一个称为“合并单元”(MU)的设备,以数字量的形式送给保护、测控等二次设备。 MU的作用除了将互感器输出的电流、电压信号合并,输出同步采样数据。还为互感器提供统一的输出接口,使不同类型的电子式互感器与不同类型的二次设备之间能够互相通信。MU的数字量输出接口通常被称为SV接口,主要以光纤为主。 (2)采样方式 常规保护装置采样方式是通过电缆直接接入常规互感器的二次侧电流、电压,保护装置自身完成对模拟量的采样和A/D转换。 智能站数字化保护装置采样方式变为接受合并单元送来的采样值数字量,采样和A/D转换的过程实际上在合并单元中完

  • 变电站继电保护状态检修方案设计

    0引言 继电保护系统是电力系统中的重要组成部分。对保证电力系统的 安全经济运行,防止事故发生和扩大起到关键性的作用。目前,从电力系统实际运行情况来看,因为电力继电保护引起的事故还是较多的, 造成局部电网解列失压,带来不少经济损失,对电网安全构成很大威 胁。 1继电保护设备状态检修的目标 1.1提高供电可靠性 对继电保护设备进行状态检修能有效提高设备的可靠性和可用 系数,避免传统检修方式的弊端,有效地延长了设备的使用寿命,从而 保证了用户的可靠、安全用电。 1.2提高设备的利用率 继电保护设备采用状态检修后,可以实时采集各种保护监控等 自动装置的设备状态徽,能够对设备的健

  • 数字化变电站中的继电保护配置教程.pdf

    南方电网专家 赵曼勇的数字化变电站中的继电保护配置教程给大家分享

  • 变电站中控室继电保护试验电源有什么用?

    变电站中控室继电保护试验电源有什么用?

    在很多变电站都见过有继电保护试验电源屏这个屏柜,一直不知道是干什么用,请问有人知道吗?<

  • 110kV变电站微机型继电保护的现场调试

    110kV变电站微机型继电保护的现场调试

  • 智能变电站继电保护测试技术研究应用获突破

    变电站是电网中重要的组成部分,积极开展智能变电站研究和实践,对于保障能源安全、提高能源效率、改善能源结构、应对气候变化、提升服务水平都具有重要作用。由中国电力科学研究院周春霞、周泽昕、詹荣荣、李仲青、艾淑云、李岩军、张晓莉、杜丁香、余越、董明会、项灿芳、詹智华、贾琰、崔佳、刘慧海等研究团队完成的智能变电站继电保护测试技术研究及应用项目,针对智能变电站继电保护运行特性与智能设备及网络数据流密切相关的特点,从设备单元、系统集成、总体性能测试三方面考虑,进行了智能变电站继电保护测试技术研究。智能变电站继电保护智能变电站继电保护测试技术研究及应用项目研究,顺应世界电网发展趋势。我国提出到2020年,全面建成坚强智能电网,截至2012年底,国网系统内已经投运的智能变电站达217座,2013年建成新一代智能变电站六座,2014年—2015年计划建设新一代智能变电站50座。坚强智能电网是功能强大的能源转换、高效配置和互动服务平台,是坚强电网与智能控制紧密融合的现代电网,是涵盖发电、输电、变电、配电、用电和调度各环节的智能化电力系统。发展坚强智能电网具有巨大的经济价值、社会价值、环

  • 发电厂、变电站二次系统及继电保护测试技术

    书名:发电厂、变电站二次系统及继电保护测试技术格式:PDF

  • 变电站继电保护系统中信息管理技术的应用

    随着微机保护装置的应用普及,继电保护二次系统的自动化水平得到不断提高。许多当前由人工处理的模拟信息转化为大量的数字信息,而技术管理人员也有许多用计算机实现的资料和试验记录文档。信息的数字化使得我们可以将不同的数据源有机地结合起来,形成一个专业化的计算机应用系统。通过综合分析数据,对设备实际运行状况加强了解,消灭故障隐患,进一步保障系统安全运行。1 继电保护信息管理系统的实现1.1 信息数据源的分布 二次系统所具备的信息来源可大致分为3部分: a)由变电站微机保护装置经 RTU 发送至调度端的实时运行数据; b)继电保护管理端(生技部门和继电保护班组)所存放的设备管理资料、各类试验记录和运行制度等; c)其他系统中需要了解继电保护数据或可以提供继电保护有关数据和参考资料的数据源接口。1.2 系统结构 怎样有效地将信息数据源联系起来,而对于各级用户都能予以充分利用呢?我们可以考虑以调度监控计算机网络系统的数据源为中心,建立

  • 关于35kv变电站保护定值的问题

    哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!

  • 变电站保护与远动通信组网

    我们做的变电站保护和远动的通信基本采用串口的方式,我相问一下如果采用以太组网的方式,有什么问题没有。按照我的理解,以太组网信息的传输量应该来说更大些,应该更好,但有人说这样网络的速度会更满,从而影响远动的数据处理。不知道大家是否有采用以太组网方式,实际运行怎样? 还有个问题想请教一下各位,以太网线是否有必要采用屏蔽线,如果是否影响很大。