GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.2.6 明敷接地线的安装应符合下列要求: 3.接地线支撑件间的距离,在水平直线部分宜为0.5m~1.5m ,垂直部分宜为1. 5m~3m ,转弯部分宜为0.3m~0.5m。 5.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm ;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。
变电所内的软导线选择,是否以变电站的最大短路电流(比如三相短路,一相接地,二相接地)为计算依据?那设备的接地线呢?另外66/11KV,2MVA的变电站,66KV和11KV各侧的载流量是多少?
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
请问变电站接地引下线(扁钢)的颜色涂漆标准是什么?目前只看到GB/T 2681-1981里面说黄绿相间15mm-100mm,但涂刷的长度是多少?也就是刷到离地多高?另外,黑色的接地线和黑黄相间的接地线颜色,又有什么区别?
本帖最后由 若水涵沙 于 2017-5-17 17:00 编辑 DL∕T 1413-2015 变电站用接地线绕线装置
变电站接地工程全过程管理 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541937&fromuid=58271 光纤通讯系统防雷设计系统简介 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1275408&fromuid=58271 安全防范系统的工程设计大纲 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=408890&fromuid=58271 利用建筑物钢筋混凝土中的结构钢筋作防雷网 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541237&fromuid=58271 浅谈机动雷达站雷电电磁脉冲保护的要求 赛尔社区. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1541184&fro
我有一个朋友说他们变电站设备总是老坏,其变电站接地地阻为8欧请分析下,设备老坏是设备本身问题还是接地问题,如果是接地问题,是什么原因?谢谢
小弟刚刚开始学变电站设计,现在对变电站接地变不懂,想请教一下各位dx:接地变的容量怎样确定?找过设计手册,好像没这方面的介绍,我现在只知道是和10kV的电缆长度关,但怎样算不知道,想知道详细点谢了!!!
变电站防雷接地技术的探究
接地线该选多大?接地线95平方毫米的铜线
1 220kV变电站防雷接地设计的原则 依照我国变电站接地设计规范的相关要求,变电站接地的电阻值不可以超过0.5兆,因为220kV变电站中的各级电压母线接地的故障电流相对较大,所以难以与相关规范中的要求相符。因此,当前的标准在使得条件得以满足的情况下将许可电阻值放宽到5兆,换言之,并非变电站中全部的接地电阻只要满足5兆就达标,其还有一定的条件制约。变电站接地标准中明确地规定,一定要采取适当的隔离措施使得转移点位所导致的危害得以有效避免;因为短路电流非周期分量会对接地网产生一定的影响,所以在其电位升高的情况下,3~10kV变压器不应该做动作或在动作之后不可受到损坏;对接地应采用均压的方法,而且对跨步电位差与接触电位差应该开展必要的验算,观察其是否与相关要求相符。为了使接地规程中的要求得以满足,在接地故障电流较大的时候,应尽可能使得接地电阻值不断降低。 2 220kV变电站防雷接地设计相关内容 2.1 设置接地网间距 在过去的变电站接地设计中,接地网均压导体都是根据5m、7m、10m等间距开展布置,由于受到端部效应与邻近效应的影响,边角网
35kV及以上变电站接地网边缘经常有人出入的走道处,应铺设碎石、沥青路面或在地下装设两条与接地网相连的均压带。若利用后面的在地下装设两条与主接地网相连的均压带,这句话施工时具体怎么实施呢?有做过的吗?谈谈怎么施工的?这两条均压带有间隔距离要求吗?
这样接地线也能通过验收:
.这样接地线也能通过验收!
10/0.4kV的1600kVA的干变,dyn11,接线,变电所内的接地线的采用镀锌扁钢,40*4,是否可以啊,利用单相接地故障电流来校验接地线的热稳定,单相接地故障电流如何计算,大家都怎么做的啊,
小弟有个项目是关于隧道工程的,现在山上要建个变电站,需要做接地。普通地面的接触过,但是山体的就没有,哪位大师给指点下,谢谢!!!!!