适用于开利19XR/19XL/19XRV/23XL/23XRV /23XRV/30HXC/30XW/30HT/30RA/30RH/30RB/30RQ/30XA/30XQ 等 带CCN 接口的机组<
全新开利空气源热泵冷水机组30RH022-3,高压26公斤低压4公斤,排气温度极高(保护)。回气管凉。电流大。四通阀,压机以换。膨胀阀拆下没问题。制冷剂根本不敢加够!怀疑节流阀开度小(已调到最大)。另外与膨胀阀连接去蒸发器的那端往出喷油(并联一个储液罐)正常吗?是否油堵?求高手指教!
请问那位仁兄有开利空调离心机的维修手册,如方便的话,请发到我的邮箱:chengrongling@163.com千万分感谢
我们单位有两台开利16DN溴化锂机组。由于不知什么原因液晶显示屏损坏,不能正常显示。厂家来人维修报价2.6万。那位大哥能说说为什么会值这么多。感觉好象别强奸一样,请问有没有别的办法解决!以上事实还请各位在选择空调机组时三思。
郑重声明: 1)以下文字及图片来自互联网,供个人学习交流之用版权归原生产厂方公司所有!任何个人组织不得传播及用于商业盈利用途,否则一切后果由该组织个人承担,本贴编者不承担任何法律及连带责任! 2)找我就加QQ群:18294859 3)厂方技术人员就不要加我谢谢!联合开利轻型商用空调 50BL系列06E压缩机 线圈更换指南
上海开利螺杆式冷水机组型号为30HXY165,冷冻油油泵在哪里有卖?型号为EKB50-TC/C,EKB17-TC/C[ 本帖最后由 jiajh1972 于 2009-3-23 09:10 编辑 ]
给大家一些参考,也给自己一些学习的机会
有2台制冷量为30kw的天津开利风冷冰水机组,1997年出厂,曾使用5年后来一直在室外闲置,底部壳体锈蚀较为严重。现在机组内部系统压力1台为0,另一台微正压。现成的有一个小型800平米的中央空调系统,管路只需少许改动就可使用。有哪位用过这类机型的朋友指点一下,我所担心的就是板式蒸发器的使用寿命问题(好像是阿尔法板式蒸发器),一旦造成泄露将会是水进入制冷系统,损坏压缩机,机组将再无利用价值。
我们单位一台上海开利空调在回水温度9度,出水7度时温度就不会再降下来,而且功率会忽上忽下,从百分之60几到百分之90几,不稳定。请各位出一下主意!谢谢!:handshake
开利商业用空调产品手册
CarrierHEAT RECOVERY FROM CHILLED WATER SYSTEMSBrian Key. P.E., LEED-APProducts and Systems EngineerCarrier CorporationSyracuse, New York
分享开利商用空调产品手册,有需要可以看看!!
现今社会,空调已经成为我们的生活中不可缺少的一部分,因为,它会在炎热的夏天为我们制造出些许的凉爽,就算会在寒冷的冬季它也会给我们阵阵的暖意。可是在日常的生活中它也会发些“小脾气”,如:在正常通电时它无法正常运转。现在就让大金空调维修中心分析空调开不了机怎么办。非电源原因:1、屏幕出现乱码或者定格。按复位键解除,或者电池电量不足。2、不显示温度。在送风或者自动模式下,不显示温度。3、接收头坏或受潮无法正常工作,检查遥控信号的发射情况。用数码摄像头(手机也可)对准发射口,按动任意按键看有无红外线信号发出。4、模式不正确,或者温度设定不符合开机条件。制冷时,设定温度应小于室内温度,制热时,设定温度应大于室内温度。5、电池电量低,会导致遥控距离短或者无法遥控。建议不使用空调时取出电池,使用时重新安装或者更换。电源原因:1、电源未接好或没电,电源导线插座接触不良,或者电源导线线径细或老化。2、电源电压低。定频空调启动电压:187V,电压波动范围:198-242V,变频空调的启动电压:156V,电压波动范围:
图纸简介: 电子厂房洁净空调,十万级,系统流程图,平面图,设计说明,送风,排风,回风,新风, 投稿网友: hhtianntian 上传时间: 2013-07-26