传上来,希望对大家有点帮助。:call:
传上来,希望对大家有点帮助。:time:
新手求指导,我是产品公司的技术支持,我公司做中央空调机组的包括多联机,风冷热泵模块机和一些一拖一单机,我做工程时也包括做一份包括风管风口水管等辅材和安装的初步报价方案,对于初入行的我来说,这些都没什么概念,想请前辈指导一下中央空调辅材以及相关安装的经验价格。大致辅材和安装价格在报价中占有多大的比重。重点想了解一下风管除了镀锌风管之外还有其他那些材料种类的风管,各适合什么空调场所的安装,价格几何?
通风与空调工程安装完毕,施工单位必须进行系统的测定和调整(简称调试)。 交工前,施工单位应配合建设单位进行生产负荷的空调系统综合效能试验的测定与调整,使其达到室内环境的要求。 1.通风空调工程调试的工艺流程 组织现场调试小组→调试准备及现场勘测→系统调试前的各项检查→系统的风量和水量测定与调整→通风空调系统设备单机试运转及调整→楼宇及消防自控系统相关设备检查→空调及通风单体设备自控调试→空调及通风、防排烟系统自控联动调试→系统无生产负荷联合试运转及调试→资料整理及移交。 2.系统调试前的准备工作内容 编制运转调试方案并经批准; 组成调试小组; 熟悉、了解空调系统以及相关技术参数、调试方法与手段、各种仪器仪表的使用,以及调试环境等; 对系统的设备进行检查和试运转,确认设备的工作状态正常、工作能力能达到设计要求;配合电气及自动控制专业工程完成电气检查与校核; 所使用的仪器仪表应在检定周期内,其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求等。 3.系统调试的主要内容
在制冷暖通行业、洁净工程及设备中有很多地方需要对于风系统/水系统的低压/微压/微差压进行测量和控制,目前Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程中已经有了非常广泛的应用。 1931年成立的美国德威尔Dwyer仪表,在美国本土拥有12家工厂,提供多达3500多种的仪器仪表,以其极高的稳定性、可重复性,切实的高精度,众多国际认证,和使用的长寿命等优势在美国欧洲的航空航天、国防军工、制冷暖通行业、洁净工程设备、药厂等行业中汇集了大量的客户群,取得了很高的信誉度。 九十年代末进入国内以来,美国德威尔Dwyer仪表在国内制冷暖通行业、洁净工程设备等行业已经形成大量的应用案例,例如:用于空调通风微差压测量的2000系列60Pa的微差压表;药厂的GMP认证中,用于低压/微压/微差压的测量和控制的Dwyer仪表的产品已经成为必用设备。 05年6月美国德威尔Dwyer仪表在西安成立西部办事处,目的在于扩大和健全市场渠道,管理各地各级代理商和经销商,形成中国西部以西部办事处和西安金桥公司总代理为首的市场体系,更好的为用户服务。 实际上,美国
我是一名刚工作的大学生,在工作中空调工程接触的很少,请教各位要是我自学的话,最好选择什么书籍,谢谢大家,最好说明书的名字也便于我购买
我是天津的.我不是学预算的.所以对于很多问题都不明白.我现在要算风阀的安装费用.应该用哪一项呢.为什么碳钢调节阀没有当是安装的呢.如果用了碳钢调节阀制作安装那还用加主材费吗?
非金属风管制作、安装,金属风管制作、安装,通风机安装,空调系统调试,风机盘管安装,管道安装,管道保温等。
本人想要学习供热通风与空调工程专业,不知从何下手,请各位兄弟姐妹告知学习专业课本的先后安排等。谢谢!请电子邮件告知:haozhaojie@sohu.com希望和大家成为好朋友!
空调工程培训讲解希望对大家能有所帮助
通风与空调工程安装禁忌
本人不是做预算的,现在有一个项目。12000平米的酒店,下面3层是裙房,4——19层是酒店客房,采用远大的直燃机组,裙房部分是吊顶式空调箱,可房部分为风机盘管。请问这样下来总造价大概是多少?我关键是想知道除了已有的设备之外(设备的钱相对好计算,全是甲供)施工方承担施工,安装,管道等材料的总费用是多少?或者给我一个指标?谢谢各位专家了。
安装通风空调工程综合指标
我们是装修单位,只做室内的一部分安装工程,请问下面的两个图片,我都需要做哪些资料的啊
摘要:本文简要介绍了属风管制作、硬聚氯乙烯风管的部件制做、空气处理室制做及安装、消声器制做与安装、除尘器的制作与安装、通风机安装、制冷管道安装、防腐与油漆、制冷管道安装等操作要点。 一、属风管制作操作要点1.圆形风管的三通或四通,其夹角宜为15―60度,夹角的允许偏差应小于l度。 2.风管各管段的连接应采用可拆卸的形式,管段的长度宜为1.8―4.0,焊接风管和螺旋风管可适当加长。 3.风管与法兰连接,如采用翻边尺寸应为6mm―9mm翻边应平整,不得有孔洞。二、硬聚氯乙烯风管的部件制做操作要点1.风管水平安装,水平度的允许偏差每m不应大于3mm,总偏差不应大于20mm。风管垂直安装;垂直度的允许偏差每m不度大于2mm,总偏差不应大于20mm 2.支吊、托架不应设置在风口,阀门检视口处,吊架不得直接甩在法兰上。 3.防火阀安装方向位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。 4.各类风口的安装应平整、位置应正确、转动部分灵活,