一、引言 在电力系统和计算机网络高度发达的社会,为避免电力异常带来的服务中断,除尽可能提高供电系统可靠性外,在很多场合都使用蓄电池来提供不间断电源供应,避免意外停电带来的影响,在电力系统内部的直流供电系统中更是大量使用蓄电池。 电力系统中使用最多的蓄电池是阀控铅酸蓄电池(Valve Regulated Lead Acid Battery—下面简称VRLAB),它也是目前最为广泛应用的蓄电池。 VRLAB采用了阴极吸收技术,因而在运行中无需加水维护,在进入市场的初期,VRLAB被称为“免维护”电池,而且宣称使用寿命可达到10-15年。VRLAB的出现给整个蓄电池行业带来了一场革命,引发各行各业特别是电力与通信行业对VRLA电池的巨大需求。
如题,是不是根据变电所内使用直流的设备容量来选择蓄电池容量?还是根据电力行业的相关规程规定?谢谢~~~~
纯电解液的配制方法如下: 根据配制电解液的量,按表1中碱和水的重量比,计算并称取所需碱和水,将碱慢慢放于水中,搅拌使碱完全溶解于水,待溶液冷却至室温时调整比重符合表1要求,然后使溶液沉淀6小时以上,将上部澄清溶液移入另一容器中密封保存。 含氢氧化锂的电解液配制方法如下: 按所需配电解液的量(以公升为单位)和表1中规定的氢氧化锂含量,计算并称取氢氧化锂的总量。硕士论文,镉镍碱性蓄电池。先用少量的纯电解液将称取的氢氧化锂全部放入其中充分搅拌,使氢氧化锂完全溶解(可适当加温)再倒入余下的纯电解液中,搅拌均匀,沉淀后取其澄清溶液,即可使用。 3.6注意事项 (1)蓄电池新装进行初次充电、试运行后,转入正常的浮动充电运行。浮充运行的蓄电池每3个月清扫维护一次,主要内容是检查确认蓄电池组总电压是否合格,电解液面是否在最低、最高液面线内,蓄电池是否漏液,并用湿抹布清扫蓄电池上的碱液和灰尘。 (2)浮充电连续运行六个月后应进行一次均匀充电运行。均匀充电时除完成三个月的清扫维护内容外,还要测量各蓄电池端电压,误差不超过额定值的±5%
一个35/10kV变电所,35kV高压柜8台,10kV柜20台,主变为2台16000kVA变压器,那么采用直流操作系统的话:单组阀控式密封铅酸蓄电池组选用多少Ah?谢谢
图纸简介: 本图纸介绍了北方某燃煤电站集控楼蓄电池室冬季热风补偿系统的设计,图纸包括:设计说明、材料表,热风补偿平面布置图,热风补偿剖面图、水系统图。采用新风加热机组提供热源等。 投稿网友: edward397 上传时间: 201
我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
如题,因为一般是110伏的,是否变电所还要专门设一路专供直流屏的线路,然后给他充电?可是我以前做变电所逗没有设这样的专供线路?各位莫笑俺问的弱智
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
在使用UPS供电系统的过程中,人们往往片面地认为蓄电池是免维护的而不加重视。然而有资料表明,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS电源系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池: (1)保持适当的环境温度。影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20℃~25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前UPS所用的蓄电池一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,设计寿命普遍是5年,这在电池生产厂家要求的环境下才能达到。达不到规定的环境要求,其寿命的长短就有很大的差异。另外,环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。 (2)定期充电放电。UPS电源系统中的浮充电压和放电电压,
单位装有110v,220v蓄电池各一组,在同一室内安装,最近有人提出如单一电池爆炸,能引起火灾,要求加装防火墙,请教高手具体情况!在此谢过!
我们单位管辖的一个1600kW×2小电站,它是新改造的,设计院在设计直流系统时,选择了标称电压为12V的阀控式蓄电池,只用了18个,其总容量为100Ah,要求直流电压为220V,这样造成在运行中每个电池的端电压都达到了13V以上,最高的达到了14V,“行标”规定一般标称电压为12V的蓄电池的运行范围为11.7~12.3V之间,这样的设计合理吗?蓄电池长期在这样高的电压下运行会有什么不良影响?希望哪位高手能不吝赐教,不胜感激。
风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
220kv和110kv变电站图片
变电站远动信息传送到调度端有两种方式:一种是经防火墙通过网络通道传送至调度端,另一种是直接通过远动专线传送至调度端。请问:上述中的网络通道和专线指的是什么,现在变电站至调度都架设有光纤,都是同一个路由啊。网络通道不会指的是电信公网吧
刚入职,新画的全套图纸400KVA干变,高供低安计;高压柜为HXGN12-,SF6+熔断器组合电器;低压柜为GGD2,HSW1-断路器;系统、布置、照明、接地、预埋共9张图纸,欢迎指点~~~~~
求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?