工程为一个商住楼其中-1~6层为商场空调面积4.4W平方选用机组制冷量9800KW图是别人画的,画图的人已经离开公司了今天甲方来个电话说1~6层没有送新风(...也不知道怎么审过了)老板让我改图大家觉得该怎么改啊图上末端是吊顶空调机组如果加新风机的话,水管以及流量都要变的吧也不知道计算的负荷有没有包括新风负荷我的想法是把新风不处理,直接送到末端机组和回风混合考虑到图上设备比较拥挤,新风管和送风管交叉较多把新风管道送到末端机组附近用软管连接新风管与末端机组的回风箱怎么样?如果把新风送到机组的出风口行么?我见过这样混合的不过那种新风是处理过的求高手指教啊
请教:建筑总高45米,大底盘每层约4000m2(作普通商场用,无空调,共2层),底盘上为2个单元式住宅(每个12层,每个4个单元),底盘和住宅完全分开。底盘(大空间,无分隔)是否要排烟,四面都有窗,但中间部位距窗超30米了!┈┈┈┈┈┈┈┈┈
如下图,在走道上放置出风口达到制冷的目的,是否可行,所流组织如何?
大家好 我是在北京地区做初步设计的一个小工程师,经验不多,在做商场时遇到了几个问题. 1、精品物类商场,每个店铺采用吊顶回风,是不是效果很差? 2、公共区域集中回风将来是不是真的会造成清洁上有困难? 3、根据装饰要求,送风口凹进吊顶内,怎么才能计算出影响范围呢? 4、根据设计图纸空调机组上进水管不加过滤器,这样可行吗?以上问题望大家多指教
本人接一空调工程,为一类公共建筑,1-7层为大型商场,每层大约8000多平米,为三个防火分区,七层以上为高层主体,是酒店式公寓,考虑1-7层商场集中空调采用全空气系统,我有两个方案,不知道哪个好一点,第一每层是每个分区设一空调机房设一组合空调机组,然后做有组织回风,同新风混合在进入空调机处理,送入房间,第二是每个分区做很多小的吊顶空调机组,然后再做一组排风排出室外,再做一到两组新风直接进入室内,这两种方案哪种都有人做过,对于我这工程用哪个好,各有什么优缺点吗?请大家说一说,谢谢,该商场位于东北地区,冬季有散热器采暖
中央空调系统由冷热源系统和空气调节系统组成。采用液体汽化制冷的原理为空气调节系统提供所需冷量,用以抵消室内环境的冷负荷;制热系统为空气调节系统提供用以抵消室内环境热负荷的热量。制冷系统是中央空调系统至关重要的部分,其采用种类、运行方式、结构形式等直接影响了中央空调系统在运行中的经济性、高效性、合理性。 对于经常出门逛街、吃饭的朋友来说,中央空调一定不陌生。仔细看看现在的城市里,只要是稍微大一点的商业场所,只要商场老板经济不是特别拮据,基本上都会选择安装中央空调。就拿现在来说,虽然夏季在逐渐步入尾声,但是南方的很多地区依然是阳光毒辣,温度居高不下。室外温度30℃以上,如果室内温度还是这么高,就如同蒸笼一样,让人不愿意进来,严重影响商场生意。所以,中央空调现在已经成为了很多商场开门营业必有的设备之一。 中央空调系
1、由于商场人员众多,设计时应考虑到一旦发生火灾,防灾措施必须可靠。严格执行有关消防设计规范,根据建筑防火分区,对高层建筑中的商场及某些四周无窗或地下商场等,应设置防排烟等系统。2、对地下商场中,如设置塑料、日用品、食品等易产生气味的商品柜台时,应加强通风换气装置,以排除异味。3、对大型商场,由于部门很多,使用的时间也有差异,设计通风空调系统时,从系统的划分到运行管理,均应充分考虑使用时的灵活性。4、商场空调系统设计时,应充分考虑节约能源,有条件的单位,可设置全热交换器,以减少能量的消耗。 5、商场室内温、湿度的考虑要注意以下三个方面: (1)顾客的舒适快感温湿度;(2)售货员长期在商场工作的温湿度要求;(3)某些商品保管上的温湿度要求。设计者要处理好前两个方面,因为夏季商场内温度太低的话,对刚从室外进入商场的顾客虽会感觉舒适,但长时间在场内工作的售货员则感觉过冷,对健康不利,故温度应该取高些,湿度取低些,冬季顾客穿
现北京地区的大型商场都有冬季很热的情况出现(全空气系统),其原因无非是负荷特性与空调形式不符,但若冬季大量送室外新风,会出现如下问题:1、空调机组表冷器被冻问题2、冷风直接送至室内的舒适性问题
最近设计一个较大的县级商场,通过软件计算(严格按公共建筑节能设计标准计算)单位负荷为130W/平米,查阅了北京市设计院技术措施为105-145W/平米(建筑面积),又查阅了实用供热通风空调设计手册,平均空调冷负荷为200W/平米(空调面积),折合成建筑面积为120~140W/平米,该商场主机负荷按150W/平米(建筑面积)选取,有一部分工程师说小,应该放发大到200W/平米(建筑面积),不知各位同行以为如何?
商场采用5。5千瓦三相吸顶空调 共有30个空调 电路采用2路控制 现在要求能按照上下班自动通断电源用时间控制加接触器 能否可行 接触器选用多大 请指教
有2个方案,审图都通过,心中有疑惑 :L1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2都可行?
1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩 类。可能比例还低)。 问题来了,不少图纸设计说明中营业厅照明、空调为二级负荷。实际画法和三级负荷无异。 请各位老师解惑。
图纸简介: 1.地下一层,地上三层商场,建筑面积约5600平方米。2.空调冷源采用风冷模块空调系统,末端风机盘管和空调箱,此次设计不包括冬季热源设计3.包括设计说明、大样图、平面图及系统图 投稿网友: whoami2608 上传时间:
负荷是由暖通还是中央空调厂家提供,电气还要设计哪些内容:需要画控制原理吗?中央空调对选变压器有什么值得注意的问题吗?谁有这方面的经验,分享一下,有中央空调设计的资料更好。谢谢!
夏热冬冷地区可以不采暖,但是实际上那边的冬天还是比较冷的,做了冬季肯定舒适,但是造价上去了,不做的话好像感觉商场档次是不是又差一些,矛盾啊!
现在在大商场内用吊顶式空调机的情况会越来越多,因为寸土寸金呀。但也碰到一些实际问题:比如噪音大、室温差别大、吊顶式空调机组在商铺内等等。我以为下面几点做好的话就可基本解决这些问题。1。多选几台吊顶式空调机组,降低单台功率,安装时做好隔振措施,在出风管上装消声器;2.吊顶式空调机组尽量装在走道等公共区间(这点要和建筑专业充分配合);3。风口尽量按梁格均匀布置。
一大型商场,首层、二层为大卖场,三层及以上为办公。卖场部分每层建筑面积为1万平方米,高度为6.5m,由于大卖场的功能不是一般的销售型商场,而是仅供研究用,因此大卖场部分的总人数仅为300人。这样一来。冷热负荷相差很大,选一台或多台空调机组不能同时满足冷负荷和热负荷的要求。若按照热负荷的量选机组,那么冷负荷又太大,不节能。若按照冷负荷的量选机组,又肯定不能满足冬季制热的要求。有暖通设计的朋友做过这样的工程吗?设计方案怎么考虑的?效果如何呢?我考虑做空调机组+地板采暖这个方案,大家看如何啊?
地下商场空调设计问题探讨
1、商场集中空调考虑空调机房时,空气处理机组通常选择组合式空气处理机组还是整体式卧柜或立柜。2、商场集中排风通常是怎么处理的,普遍采用的排风控制措施是什么。采用双风机系统的普遍吗?不明白回风机布置在哪里。 这个项目是商住楼,商场屋顶紧贴住宅,屋顶排烟风机平时排风的话噪声是个大问题。3、商场现在一定要做热回收吗?一定要考虑全新风运行吗?采用定新风量、不做热回收图纸审查有问题吗?