公司最近接到个会所项目,空调选的是水冷模块机组,制冷量大概400Kw,制热采用30万大卡的常压热水锅炉,现在有个问题,按正常做法锅炉和空调之间我们都加了板换的,这个甲方很有钱但对我们太抠门认为空调就那么点价值。没办法我打算把板换和热水水泵 热水补水箱 阀门什么的全省略了,直接把锅炉出水连接空调水泵的回水上,水泵扬程大约30米,但是锅炉厂家却说闭式系统要加板换,MD我觉得这个和闭式或开式系统有毛得关系啊,又不接生活热水系统。郁闷……有经验的朋友告诉我下,有必要一定加板换吗?
我单位办公楼三层往年采用中央空调取暖,辅助电加热,效果不理想而且电加热费用太高,今年打算进行改造,准备加一台燃煤锅炉连接中央空调,利用中央空调循环水进行采暖,不知道可行不?应该注意哪些方面问题?中央空调主机距锅炉房约300米,这么远的距离采暖效果回好吗?
有客户问?请教各位.有方案提出:燃煤锅炉供暖和洗浴,这都好办,但是要求不装散热器片与空调联结.夏天制冷也用.不知是什麽系统.请教系统名称,设计注意事项????
现在做家用的中央空调,有的会推出一种接入锅炉做冬季的供暖系统,市面上有几种锅炉是那种供暖和供水分开的。但是有做锅炉的专业人士认为这样不是个好的方案,因为锅炉虽说有两个系统,但是如果锅炉在供暖的同时,要供水的话,就会停止供暖。供水系统有一个优先性。各位,请问是不是这样啊?
2010年全世界供暖、供热水的锅炉销售总量已达860万台。其中韩国销售台数最多,按销售金额计算,则是德国第一,但英国2002年将销售数量上超过韩国。英国锅炉产量增速是世界第二,第一是日本,日本年产量20%。中国和俄罗斯至2004年两国锅炉销售量预计将占世界第四位和第五位,仅次于日本、英国和德国。韩国、意大利、西班牙等国至2004年预计年产量将有不同程度的下降。中国、俄罗斯的生活锅炉制造业也在迅速壮大,本国市场,而且锅炉类型、结构特点都带有地方特色。 随着不可再生资源的减少,能源价格飞速上涨以及世界对环保、节能减排的日益重视。锅炉市场发展的趋势逐渐转向热效能高、环保、节能等特点。新型环保锅炉陆续进入市场并得到广泛认可。全世界现存量锅炉总量为1860万台,其中小型锅炉占总份额的65%即1209万台,未来的5~10年内,现有的传统燃气、燃油、燃煤、电、太阳能锅炉将被完全更新取代,冷凝式锅炉等次新型锅炉虽然渐少有害物质的排放,但仍对环境造成损害。 中国市场随着市场经济体制的建立和人民生活水平的进一步提高,以及能源结构的调整,小功率的锅炉市场份额大大增加,其发展速度令人瞩
现在手头有个难题,锅炉产生热水以后要给中央空调送热水,怎么接,接在哪处,温度要求多少,求高人解决:loveliness:
现在我们浙江这边这个系统做得越来越多了,但我不知道里面的系统是怎么样的,有哪位可以进来发表一下意见,有图纸的最好。我QQ623601938。 锅炉我们这里常 用阿里斯顿的。
空调系统为闭式系统,供暖时锅炉连接后需承压吗?可控进出水温的供暖锅炉进出水温改为60/50.那么锅炉的发热量还是样本上的发热量吗?
与大家分享我的暖通空调锅炉课程设计说明书,希望对暖通专业学生和想了解点锅炉的朋友们有点用,毕竟是课程设计用的,肯定有好多不足的地方大家可以讨论讨论。希望能够相互共进,相互学习。也谢谢网易暖通提供这么好的平台。大家有什么资料也拿来分享分享啊!
酒楼二层共1900平,选单螺杆风冷冷水,制冷量460KW制热量485KW,冻季采暖想配合锅炉热水制热,不知该配多大的锅炉合适,有过类似工程的朋友望能指教一,二不胜感激~!
我为一个1000平方供暖面积的KTV配置了一台20万大卡的锅炉,3.5平方的板换,现锅炉的水温达70多度,而空调管道水温却只有30度,严重影响客户的生意,明天得解决问题,可现在我却找不出原因!急!!!!有朋友建议空调管道上安装自动排气阀解决水流动,温差会解决,有道理吗?
这里请教大家,户式中央空调和壁挂锅炉并机时,因为壁挂锅炉是生活热水优先,在冬天由锅炉提供热源时,卫生间洗澡, 生活热水优先,此时锅炉没有热源提供给空调,风机盘管就吹冷风,这种怎么 来补救了?还是因为我系统有问题吗?
最近正在做一项目,中央空调采暖选用一台1.05MW常压燃气锅炉,空调热水由锅炉直接提供,没有使用板式换热器,和他们锅炉厂家技术人员交流过后,设计的中央空调系统图如上传图纸所示,我看这个图纸总觉得系统有什么问题,因为是头次这样做,请大家批评指正,给点意见,谢谢!
(有需要的朋友可以进来看看)[ 本帖最后由 dane6 于 2010-3-25 09:49 编辑 ]
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
如题。目前的情况这样,我没做过锅炉。末端需要60/50的空调热水,我定了个系统是锅炉80/60出水温度,板换后到60/50。。但是设计院提出意见,说是直接锅炉提供60/50空调热水。求助,哪位大师帮我解释解释,完全搞不懂谁好谁坏。
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?