首页 课程 资料 论坛
  • 一、二次回风空调系统自控

    小弟是学暖通空调的,我新接一个工程甲方要求画空调自控图,我第一次做空调自控图纸实在是不知空调的各种参数该如何控制?我也了解了一些空调自控程序如串级控制、分程控制、前馈-反馈控制等可是好象这些于实际工程还差的太远!!!现在小弟急需与实际工程有关的信息如探头的型号的选择是电流还是电压讯号?区别在哪?该如何选择这两种探头?探头的设置?控制器的选择及设置?执行机构的选择? 在这小弟先谢谢各位了!!!!!! 急急急。。。。。。。

  • 请问空调自控的问题-92DQ10

    1。图册原理图中每个接触器的线圈和继电器下均有触电表,表中的小三角和横线分别是什莫意思? 2。为什末触电的具体形式(常开或常闭)都要从触电表里查出,在图中都画的是常开的? 请诸位指点阿!

  • 空调自控阀门的维护与管理

    阀门的手轮破损、阀杆弯曲、支架断裂、法兰密封面的磕碰损坏,特别是灰铸铁阀门的损坏,相当一部分出现在阀门运输过程中。造成上述损坏的原因,主要是运输人员对阀门的基本常识不甚了解和野蛮装卸作业造成的。运输阀门之前,应准备好绳索、起吊设备和运输工具等。检查阀门包装,包装损坏的应修钉好,不能怕麻烦,不能存有侥幸心理;包装要符合标准要求,不允许随便旋转已包装封存阀门的手轮;阀门应处于全闭状态,对已误开启的阀门,应将密封面擦干净后再关闭紧,封闭进出口通道。传动装置应与阀门分别包装运输。阀门装运起吊时,绳索应系在法兰处或支架上,切忌系在手轮或阀杆上。阀门吊装要轻起轻放,不要撞击他物,放置要平稳。放置姿态应直立或斜立,阀杆向上。对放置不稳妥的阀门,应用绳索捆牢,或用垫块固定牢,以免在运输中互相碰撞。手工装卸阀门时,不允许把阀门从车上往下扔,也不允许从地上向车上抛;搬运过程中应有条不紊,顺次排列,严禁堆放。阀门运输中,要爱护油漆、铭牌和法兰密封面,不允许在地面上拖拉阀门,更不允许将阀门进出口密封面落地移动。

  • 空调自控设计基础及图例集

    空调自控设计基础及图例集

    空调自控设计基础及图例集

  • 大量供应中央空调自控产品

    大量供应中央空调自控产品

    我公司是专业从事中央空调未端产品,主营:温控器,二通阀,风机盘管,辅助电加热器,等高端产品.www.bjgfzx.com. 联系人:杨欢 电话:010-62216919 62277572

  • 音乐厅空调自控系统设计

    2.1 简单系统原则 确定音乐厅空调自控系统的解决方案,首先要面对繁多的系统变量。例如:如何补偿音乐厅听众人数的变化和不同演出要求下的灯光负荷变化(即热湿负荷的变 化)对空调系统风量和冷量的影响;如何减小空调系统运行时噪音对现场演出的影响;厅内大量温湿度传感器对测量可信度及装饰效果的影响;为了节能而减小新风 量对厅内空气环境的影响;作为一个巨大的热惯性系统,以数小时计的时间常数对自控调节时效性的影响等等。其中引入了控制论中的简单系统原则--即系统越简 单,变量越少,则整个系统越稳定,过渡期也越短。厮自控系统实施方案,应该尽量简化系统变量,减少控制环节,找出一个切实可行的自控解决方案。

  • 关于中央空调与楼宇自控的讨论

    大楼内的中央空调部分(注:大楼内采用了楼宇自控系统,使用DDC控制),常有变频产品对主机、冷冻泵、冷却泵、冷却塔风机进行控制达到节能的目的等,那问做了变频再做BA控制算不算重复投资,或者说做了BA控制可以不做变频,这两种方式控制如何处理更合理?

  • 关于洁净空调自控系统问题

    我做了一个洁净空调自控系统,主要产品都是藿里威尔的,运行了一年多,现在出现了问题,当送风几在工作模式下时,会突然出现大面积的停机象限,控制面板上工作模式指示灯也同时熄灭.请高手指教 谢谢,急需高手帮助

  • 空调自控设计基础及图例集.pdf

    空调自控设计原始资料,做自控原理图时可参考

  • 某电子厂空调自控布线图

    某电子厂空调自控布线图

  • 几种空调自控常用传感器

    1)温度传感器:一般情况下,可以按照测点处可能出现温度范围的1.2~1.5倍来选择传感器的测量范围,传感器的测量精度除了必须高于工艺要求的控制和测量精度外,还应和二次仪表的精度相匹配。温度传感器根据使用位置可以分为风管型、水管型、室外型及室内型。 测量温度时,温度传感器都应当完全浸在被测气体或液体中,并且希望通过传感器的气体流速大于2m/s,液体流速大于0.3m/s,以期迅速达到热平衡。 室内温度传感器不应安装在阳光直射的地方,应远离室内冷热源,远离门窗等直接通风的位置。如无法避免则与之距离不应小于2m。 室外温度传感器应有防雨防护、遮阳等措施,远离风口、过道。 水管型温度传感器感温段宜大于管道直径的1/2,应安装在管道的顶部,不宜安装在阻力部件附近和水流流束死角及振动较大的部位。温度传感器可选用RVV或RVVP2×1.0线缆接至现场DDC。2)湿度传感器 在空调制冷自控系统中所用到的湿度传感器都是相对湿度传感器。采用多孔材料的湿敏元件由于吸湿快而脱湿慢,故选择湿度传感器位置时,尽量将传感器置于气流速度较大的地方。如

  • 集中空调空调自控原理图

    图纸简介: 各类集中空调系统的自控原理图(风、水路控制) 投稿网友: yomoto 上传时间: 2013-09-04 图纸省份:

  • 中央空调末端自控产品的市场空间

    为什么中央空调末端自控产品国产的价格比进口的低50%以上,是市场恶性竞争的结果还是质量问题?欢迎大家参与讨论!!!

  • 在西安做空调自控的朋友请进

    在西安做空调自控的朋友,我公司最近中了一个关于洁净的标,想做室内风柜控制,有兴趣请看上传文件

  • 中央空调自控系统设计part3

    中央空调自控系统设计part3

    中央空调自控系统设计 part3

点击加载更多

自控空调

自控空调专题,为您提供自控空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自控空调 相关的专业交流讨论,更多自控空调相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

有空调

mbine空调