    编制依据5#职工宿舍楼为原有旧楼,下水出口在楼南侧,由于多年使用现下水出口经常堵塞,无法正常使用,现决定将下水出口改为北侧出口。改造项目有:将原有旧方砖路拆除,由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,总长为78.9m。室内卫生间、厨房的下水地埋水平干管,拆除弯头改向北出口,下水管用PVC塑料下水管接至污水井,砌新污水井8座,重型井盖,按91SB图集施工。东西干管用φ200水泥管通基90度进原有化粪池。拆除原有旧方砖路。重新做新的方砖路面,宽度由院墙一直到5#职工宿舍楼北侧外墙皮,原路面连同基础彻底拆除,旧料垃圾外运。总长78.9m。按图集路6施工,灰土垫层改为150厚C20商品混凝土垫层工程概况本工程建筑面积为634.8m2,砖混结构,地上二层。本给排水及采暖工程包括:给水系统,排水系统、采暖系统。施工准备1)在施工前,认真熟悉图纸,根据施工方法和技术交底做好准备工作,参看有关专业设备图

  • 看图学水暖安装工程预算

    文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)

  • 【施工管理】水暖工程的施工管理

    —————————————————— 结 束 ————————————————————

  • 钢铁设计院某住宅楼水暖工程施工组织设计

    钢铁设计院某住宅楼水暖工程施工组织设计资料简介(钢铁设计院某住宅楼水暖工程施工组织设计) 本工程地上部分采用下供下回式双管采暖系统,于公共管井内设公用立管,地下部分为上供上回双管式采暖系统,供回水干管均设于地下二层顶板下,散热器采用四柱760型。 本工程采暖系统分为高、低两区,16层以下为低区,16-20层为高区。高低区系统定压方式均为高位膨胀水箱定压。16层以下高位膨胀水箱由小区解决;16-20层高位膨胀水箱设在36号楼屋顶层。每户热表前管道管材采用热镀锌钢管,DN≤100丝扣连接,DN>100法兰连接。每户热表后管道管材采用PP-R管,热熔连接。

  • 精辟:水暖工程师十年施工的收获

    本帖内容为转载内容,我看了,深有感触,尤其是作者能够结合实际案例讲述自己这十多年来的工作经验,真心佩服,有必要和大家分享一下。一个人的进步在于他平时是否能善于总结,能否能够把自己的总结消化到自己的脑子里面,由衷的佩服这位作者,大家除了吸收他人的经验,我想也应该要树立一种善于总结的经验,你学会了吗?额,对了,如果有对作者的看法有任何异议,欢迎大家点评!

  • 水暖工程的施工管理的研究分析

    水暖工程是给排水工程、采暖与通风工程的习惯称呼。通过其名称,我们就可以知道,水暖工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,容易在使用过程中造成严重的后果。这就要求我们在水暖施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、闭合的监控。下面就本人在施工中的一些想法与大家分享。一、事前控制——预防为主,做好各方面的准备工作。在施工之前做好充分的准备,为将来可能发生的问题都做好应急对策。这样,问题就可以得到控制,至少可以降低其所带来的损失。准备工作主要包括以下几个方面:1.认认真真学习图纸。这里之所以用到学习二字,主要是我们不是简单的看图纸,而是要通过对图纸的熟悉,了解设计的意图,同时熟悉图纸中所用到的规范、材料设备。对于图纸中的问题,在设计交底的时候及时提出,对于图纸设计不适宜施工的,也可以提出自己的看法,使这些问题能够在开始施工之前得到解决,使其更具有科学性、针对性和可操作性,避免误工、返工。2.学习必要的知识,充实自己。随着科学技术的飞速发展,各种新型的材料、设备和施工工艺变化万千,作为施工管理人员

  • 【分享】水暖工程师十年施工的收获

    案例一、人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。 2008年,在北京马坡一个高档别墅项目,小区会所地下室为人防工程,由于设计人员的粗心大意,将首层卫生间的排水下返弯的位置画错轴线,造成多数排水管穿越人防顶板后再穿出人防外墙排放,如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现,产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验,施工工人只会按图施工,我去项目指导工作时,外墙套管已经全部预留完成,及时防范了错误的进一步扩大,取消了人防顶

  • 一位水暖工程师十年施工的收获

    自从97年给排水专业毕业后,我一直从事水暖安装管理工作,十多年的工作经验,并未给我带来傲视其他专业的资本,反而更加理解熟悉其他专业知识,尤其是建筑结构专业知识对做好本职工作的重要性。原因很简单,知其然,不知其所以然,有时所犯的错误是相当愚蠢的,甚至是致命的。现在例举以下我接触的实际案例,阐明建筑结构专业知识对水暖施工技术员的重要性。【案例一】人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。2008年,在北京马坡一个高档别墅项目,小区会所地下室为人防工程,由于设计人员的粗心大意,将首层卫生间的排水下返弯的位置画错轴线,造成多数排水管穿越人防顶板后再穿出人防外墙排放,如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现,产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验,施工工人只会按图施工,我去项目指导工作时,外墙套管已经全部预留完成,及时防范了错误的进一步扩大,取消了人防顶板的预留预埋工作,但前期的错误,造成后期不得不封堵多预留的套管。如果对人防工程的规范有所了解,即使未有人防工程的施工经验,也不会审图发现不了上述问题。在实际施工

  • 钢铁设计院某住宅楼水暖工程施工组织设计,2003

    工程包括给水系统、排水系统、雨水系统、消防系统、采暖系统工程。消防系统分为消火栓系统和自动喷洒灭火系统。特点是:管道系统齐全,管线众多,施工难度高,工期短,工程量大。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-27 18:12 编辑 ]

  • 各种工程施工及验收规范

    随着施工进度,我将上传个种规范 由于本人对电脑的操作不是很熟练,所以有些表格不能及时的发上来,在这里说声对不起如果有人有新版的规范请发上来,我给予奖励 主编单位:上海市建筑工程局 批准单位:中华人民共和国城乡建设环境保护部 报中华人民共和国国家计划委员会备案 实行日期:1984年5月1日 关于批准颁发《地基与基础工程施工及验收规范》的通知 (83)城科字第760号 我部组织进行了国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ17—66)的重新修订工作。修订稿业经会审通过,现批准颁发,并报国家计委备案,自一九八四年五月一日起实施,编号为GBJ202—83。 这本规范的具体修订工作,是在上海市建委主持下,由上海市建工局主编,会同铁道部、水电部、河南、广东、陕西省建工局,上海市市政工程局和中国建筑科学研究院等所属设计、施工、科研单位进行的。在实施过程中如有问题和意见,希函

  • 需要工程施工的各种表单

    我现在非常需要大家的帮助,我们公司有工程马上施工,可现在有哪些表单需要准备我都不知道。因为我才是第一次做施工。请大家把知道的有关表单以及格式用邮件发给我,我的邮箱是xiaohai2094@163.com。感激不尽了

  • 通风工程施工的一些做法

    1.风管制作时,咬口缝宽度均匀,法兰翻边宽度一致,翻边宽度不得小于6mm,风管纵向接缝应相互错开。2.当矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800mm,且其管段长度大于1250mm或低压风管单边面积大于1.2m2,中、高压风管大于1.0m2,均应采取加固措施。3.风管连接的接口处应严密、牢固,连接法兰的螺栓均匀拧紧,其螺母宜在同一侧。风管法兰垫片的材质应符合系统功能的要求,厚度不小于3mm,垫片不允许漏垫与凹入管内,也不允许突出法兰面。明装风管水平安装时,水平度的偏差不应大于3mm/m,明装风管垂直安装时,垂直度的偏差不应大于2mm/m,总偏差不应大于20mm。4.风管水平安装长边尺寸小于等于400mm,支架间距不应大于4m;长边尺寸大于400mm,支架间距不应大于3m。风管垂直安装支架间距不应大于4m。5.风口安装应横平竖直,表面平整,螺钉对称、均匀、不得歪斜;边框棱线应与房间内相邻方向棱角平行,边沿应紧帖墙面或吊顶,不得有扭翘现象;风口与风管连接应严密、牢固。6.冷却塔安装:水平度和垂直度允许偏差为2‰。同一冷却

  • 看图学装饰装修工程预算

    本帖最后由 筑城 于 2015-12-23 09:45 编辑 文件格式:PDF文件大小:63.8 M (压缩后分2卷)

  • 好书《看图学砌体施工技术》

    好书《看图学砌体施工技术》

    好书《看图学砌体施工技术》,pdf格式,里面有很多图片,通俗易懂!

  • 心得分享:水暖工程师十年施工的收获

    自从97年给排水专业毕业后,我一直从事水暖安装管理工作,十多年的工作经验,并未给我带来傲视其他专业的资本,反而更加理解熟悉其他专业知识,尤其是建筑结构专业知识对做好本职工作的重要性。原因很简单,知其然,不知其所以然,有时所犯的错误是相当愚蠢的,甚至是致命的。现在例举以下我接触的实际案例,阐明建筑结构专业知识对水暖施工技术员的重要性。 案例一、人防工程密闭性要求高,杜绝过路管不必要的穿越。 2008年,在北京马坡一个高档别墅项目,小区会所地下室为人防工程,由于设计人员的粗心大意,将首层卫生间的排水下返弯的位置画错轴线,造成多数排水管穿越人防顶板后再穿出人防外墙排放,如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现,产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验,施

  • 分析高层住宅的水暖工程施工中存在的问题以及解决策略

    摘要:本文笔者结合多年工作经验,就高层住宅的水暖工程施工中存在的一些问题为出发进行探讨,进而系统地分析其施工技术中所存在的不足与问题,从而结合相关理论知识系统地研究合理有效的解决措施及策略。 abstract: this author, based on years of work experience, explored some of the problems that exist in the high-rise residential plumbing construction, and then systematically analyzed the shortcomings and problems in its construction technology, so that combined the theoretical knowledge to make systematic study reasonable and effective measures and strategies. 关键词: 高层住宅;水暖工程施工;问题;策略 ke

  • 某围垦工程施工组织设计

    施工组织方案文字说明

  • 某水库工程施工组织设计

    某水库工程施工组织设计

  • 泸州某工程施工组织设计

    总施工组织设计

  • 一改造工程施工组织设计

    一改造工程施工组织设计

点击加载更多

看图学水暖工程施工

看图学水暖工程施工专题,为您提供看图学水暖工程施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与看图学水暖工程施工 相关的专业交流讨论,更多看图学水暖工程施工相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

水暖工程师证

注册水暖工程师