首页 课程 资料 论坛
  • 关于35kv变电站保护定值的问题

    哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!

  • 变电站保护压板投退原则

    阐述变电站保护压板投退的原则,以避免人为事故。

  • 变电站保护与远动通信组网

    我们做的变电站保护和远动的通信基本采用串口的方式,我相问一下如果采用以太组网的方式,有什么问题没有。按照我的理解,以太组网信息的传输量应该来说更大些,应该更好,但有人说这样网络的速度会更满,从而影响远动的数据处理。不知道大家是否有采用以太组网方式,实际运行怎样? 还有个问题想请教一下各位,以太网线是否有必要采用屏蔽线,如果是否影响很大。

  • 35kv变电站主变微机保护设计

    手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。

  • 变电站单机保护试验的问题

    我们用的是南自机电的PDS742线路光差保护。做过流试验时,故障电流加的5s事,开关早跳了,但故障电流消失时,开关有重合了,不知道是什么问题了

  • 变电站保护柜连接板标识

    变电站保护柜连接板标识

    这个我以为做得很好,运行单位很喜欢,可参考哦

  • 35KV变电站需要哪些继电保护?

    35KV变电站按照各进出口保护对象的不同,分别设置哪些机电保护呢?35KV线路,进线,母线,10KV线路,进线,母线等。请前辈指教。谢谢

  • 关于变电站继电保护问题请教!

    请教下变电站的那个公共测控装置是都包括哪些内容?另外有没有好心的高端人士发一套110KV以上的变电站全一点的二次设计图给本人学习学习。先谢谢了。邮箱:ly8z9806@126.com

  • 变电站出线一般配置什么保护?!

    变电站一般配置什么保护?以220kV变电站为例,三个电压等级:220/121/37。110kV和35kV侧的出线保护配置一样吗?我个人认为是测量的CT接线方式有不同而已,那么需要针对的短路故障有不同吗?另外,变电站的出线与发电厂的出线配置对比呢?

  • 关于变电站微机保护选型的探讨分析

    变电站微机保护配置必须满足国家颁发 继电保护及安全自动装置通用技术条件。对于110kV及以下变电站保护监控,宜选用保护、测量、控制、信号为一体“四合一”保护装置;对于220kV及以上变电站保护监控,宜选用保护、监控独立装置,因为220kV及以上变电站设备保护要求双重化配置。 由于微机保护装置要下放到间隔层设备附近安装(如高压开关柜),要求保护装置适应现场恶劣环境(如潮湿、温度、灰尘、有害气体等),尤其是温度环境,因保护装置不适应温度环境造成微机保护装置误跳闸、误发信号情况时有发生。保护装置适应环境温度必须达到-15℃~+55℃。温度范围越宽,装置适应环境能力越强。要求选用全密封结构和背插式结构,以提高装置抗干扰能力,如辐射电磁场干扰、静电干扰。具有抗共模、差模、静电、辐射电磁场、快速瞬变、谐波等干扰能力,不需外加抗干扰端子。保护装置对变电所接地电阻无特殊要求,满足变电站小于4Ω。

  • 关于 变电站保护数值设定

    我单位承接一个变电站工程,完工要进行调试。但是当地电力局把给承建的这个变电站保护数值,还要让我们进行调试。这个肯定是有意为难我们单位,多方协调还是没能说动这家电力局。所有求助各位师傅、大神,能指点迷津

  • 110kV变电站保护配置及故障汇总

    一、d1 点故障A、d1点相间故障1、故障发生在10kV培训甲线线路上。2、保护动作情况:1)瞬时保护动作(或者保护动作)跳开701开关,将故障点d1切除。2) 701开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母联备自投装置,#1主变变低II段跳501开关,故障点d1隔离。3) 501开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母联备自投装置,#1 主变变低II段跳501开关(501开关拒动),#1 主变变低II段跳1101开关,将故障点d1隔离。

  • 发、变电站防雷保护及应用实例

    以实例说明大气过电压的防护

  • 35kV变电站二次保护整定计算

    在做一个35kV变电站的二次保护整定,包括35kV进线保护,变压器保护,电容器保护,和出线保护,现在觉得很迷茫,不知道从何算起,不知道都需要那些资料,电流速断,限时速断,这些计算好像都需要知道短路电流啊,能不能详细的说下如何计算呢?新手,急求啊!!!

  • 35kV用户变电站进线是否设置保护?

    本人正在做一个用户变电站,是一个泵站的附属35kV变电站,两回进线,分别从110kV变电站35kV母线上接引,线路距离约50kM,请问我在用户侧进线需要装进线保护装置吗?如果需要的话,保护装置可以安装在35kV开关柜上吗?

  • 关于变电站二次系统的防雷保护问题及措施

    一、前言 随着电力体制改革的推进,变电站数字化改造与建设也不断深入发展,综合自动化变电站的不断增多,雷电对弱电设备的危害问题日益突显出来。从国内有关报道和变电站运行的实际来看,变电站二次设备遭受到雷击,造成设备损坏、通信中断、系统退出等情况普遍存在。这不仅严重威胁电网的安全运行,而且给人们的生活带来了诸多的不便。笔者结合工作实践,针对变电站二次系统的特点,通过对雷电波危害的途径分析,结合当今弱电防雷的一些技术和供电局变电站的情况,探讨变电站二次系统防雷措施。 二、变电站二次系统的结构特点

点击加载更多

变电站保护

变电站保护专题,为您提供变电站保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站保护 相关的专业交流讨论,更多变电站保护相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

上风风机

船用风机