首页 课程 资料 论坛
  • 冷库板行业价格战激烈,企业利润下滑?

     内卷之后就是严重的内耗。

  • 请教大家个问题。关于冷库

    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake

  • 冷库上的机组可以制热吗?

    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!

  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!

    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。

  • 家庭、企业自己供暖用什么?

    传统燃煤锅炉有爆炸的危险,大家都会看新闻,里面总会报道哪哪的锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且现在房屋的建筑面积也越来越大,每年的暖费用也在增长。家庭好还,可是有些企业面积太大,采用集中供暖不是很合适。那么很多人就开始考虑自己供暖。那么自己供暖用什么设备呢?总不能弄一个锅炉放在房间里吧,那么还得在拿出一个房间放煤。现在有了一种新型的即热式燃气节能热水机,是深圳一家叫卓益节能的公司生产的,我曾经用过。我来给大家说说我自己总结的它产品的特点吧。一是节能:为企业减少了大量的人力、时间、金钱。经深圳市卓益节能环保设备有限公司多年实际案例总结,燃气节能热水机同比节能率高达40~50%,这就为企业节约了近一半的燃料费用。自动化:

  • 第四届全国冷库建设与运营研讨会暨全国冷藏企业家大会

    关于召开“第四届全国冷库建设与运营研讨会 暨全国冷藏企业家大会”的通知 电话:010-51951883 传真:010-68049821

  • 急求冷库造价指标!!!!!!!!!!

    小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!

  • 有需要冷库库板的公司吗??

    我公司前身是晨旭科技在昆山主要做外省的蓄冰工程和冷水机组,现在投资冷库库板行业.希望有需要的同盟师兄门可以给我介绍合作一下.本人也是制冷行业的新秀.联系电话:0512-50284636.食品速冻皆可!谢谢给予电话咨询和支持.现昆山华昌.鸿儒.都在合作.具有雄厚势力!不是吹的!要看现实!

  • 关于冷库屋面雨水的问题!

    问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.

  • 关于冷库负荷和配机的估算

    冷库负荷的计算一直是很繁的一件事。因影响结果的因素很多,大多同行都是估算。确定部分条件:如面积、高度、库存品种、进货温度、冷库温度等等,就可进行估算了。请大家就民间最常见的200平方的冷库发表自己的看法,相互交流、交流:1.高温库0~5度,存一般食品。2.低温库-18度,存肉食品。先谢谢大家参加讨论!

  • [求助]对于冷库改造的请教?

    原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!

  • 是到私企还是到合资企业?

    这两天很困惑,是到私营企业还是到合资企业?我在中铁干了5年有余了,现在准备跳槽,不知道那个好?私营企业给的工资要高一些,合资企业给的福利要好一些,不知道去哪儿好?

  • 关于冷库管道保温的问题?

    我的冷库采用氨双级活塞制冷,低温冷库。现在管道做完了,该做管道保温了。请问:是用什么材料做管道保温呢?聚氨酯价格高一些,可不可以用橡塑呢?岩棉呢?玻璃棉呢?再就是做多厚的保温层呢?管道做多厚?罐体呢?我想管道做5cm,罐体做10cm?谢谢大家!!

  • 冷库冷量是怎么计算的呀???

    冷库冷量是怎么计算的呀???冷库冷量是怎么计算的呀??? 保鲜库、冷藏库、冷冻库等.....制冷量都不一样。要怎么计算比较好呢?怎么计算比较方便呢? 望各位工程师帮我忙..谢谢 我的QQ:317050778

  • 求助:关于冷库电路的改造

    我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!

  • 对于现在企业排污的一些看法。

    如今国家对环境的监管力度越来越大,很多企业产生的污水都是简单处理排放,没有达到排放标准,不仅破坏了周围的环境也不利于企业的长期发展。因此找到一家好的环保公司来帮企业进行污水处理,是一件非常重要而且慎重的事情。毕竟企业的目的是生产,这些事交给专业的人员去处理效果更好。江苏地区有很多家环保公司,如何选择一家可以信赖的公司对于企业来说不是一件容易的事啊。一个好的环保公司,要为客户做到三点:优质的质量,贴心的服务,合适的价格。 这三点缺一不可。质量,服务,价格永远是客户最关心的问题。希望大家推荐下江苏地区比较好的环保公司~

  • 如何处理与分包企业的关系

    背景:认识一个朋友小A,为一家施工企业的总包现场技术管理人员,同时监管资料工作,工程中有一个分包企业B,由于B企业的老总给原来小A的项目经理小C关系很好,所以有时候小C就会帮B企业做些资料,写些方案之类的,有些时候忙不过来就会安排小A做,同时久而久之小A就在帮B企业做施工资料,现在小C离开了小A的公司,小A就想不再给B企业做资料了,跟B企业说过两次,但是每次都没有说死,B企业仍让小A牵头。主要是小A几乎每天都在处理B企业的资料,做其它的事情的时间很少,由于小C走了,换了新的领导,小A很怕同事和新领导说小A帮B企业做资料。因为打印机、纸张是小A公司的,软件是小A自己买的,小A心里面很恐惧公司同时和新领导说这些,同时那个资料真的不是一时半会就完成的,所以就给B企业说不给他们做了,但是B企业老总说是快过年了,人不好找,同时即使找了熟悉也要很长一段时间。1、小A心里真的不想继续做了,这种情况该如何做才好?2、小A心里很恐惧,不敢把话说死,也不敢把资料直接全部移交给B企业,怕得罪B企业老板,怕由此受到人身攻击,小A的恐惧有没有道理呢?3、平时小A没有从B企业那里拿过

  • 怎样清洗冷库用的风幕机?

    怎样清洗冷库用的风幕机?

    风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内