请教1、图中双速排烟风机回路云线处的接触器有什么用?为什么其他消防的送风机则没有这个接触器呢?2、图中另一云线处的中间继电器是否能用消防模块来代替,从而实现消防强切功能呢?请大家帮忙解决下小弟的疑虑,不甚感激。
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
PYHL双速排烟风机全方面介绍 对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。合用正压送风系统未设计压差调节装置。按规范要求,机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别独立设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。目前很多设计的合用正压送风系统没有设计压差调节装置,无法形成楼梯间的余压值高于前室。防烟分区不按规范要求设置挡烟设施。 PYHL双速排烟风机全方面介绍 有相当一部分工程,尤其是大型商场设置机械排烟的部位未按规范要求在吊顶下设置挡烟垂壁,有的地下室虽然采用建筑的梁作挡烟设施,但排烟系统的排烟口未按规范要求设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,而是设在梁的下面。送风口设置不符合要求。有的竖向防排烟系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口,风口规格尺寸基本一致,造成各层送风口的风量
我在做一个地下车库,共有5台双速排烟风机。准备在管理用房统一控制。我想把控制箱嵌入安装,又不想设五个控制箱,因为空间有限,也觉得有点浪费,我想问一下:1 五台双速风机用一个控制箱可不可以?如果可以,这个控制箱的规格得多大,是嵌入安装还是落地安装?2 如果五台放在一起放不下,那么分成两个控制箱,一个控制两台,一个控制三台可不可以?两台的控制箱和三台的控制箱规格怎样,需要怎么安装?请指教,谢谢!
图纸简介: 主电回路,二次控制回路原理图,外部接线图。 投稿网友: zhengxu1983 上传时间: 2013-11-02 图纸省份:
做车间通风排烟设计时 通风换气量按6次每小时计算 事故通风换气量按照12次每小时计算 若是采用双速风机高速排烟低速通风 那么机械排烟按照规范有一个最小排烟量 请问选择风机时 按照哪个量选择 谢谢了
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
如题,怎样消除风机运行时的噪声?风机出口加消声段或者加设ZP消声器只能阻止噪声向风管传播,但是风机本身所发出的噪声应如何消除呢?
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
我是做电气的。。。暖通不是很懂。现在有个工程,一个机房,暖通说这个风机平时排风,火灾时排烟。然后呢,说平时这个阀关,火灾时那个阀开,这个阀关。。。弄的我一头雾水,想问问,这个平时通风,火灾排烟的是风机通俗的说,是双速风机吗,怎么控制,谢谢
有台风机是11/14KW的双速异步电机,低速时排风,高速时排烟,一般风机电机接线盒内都是6个接线端子,上面3个 U1 V1 W1,下面3个 U2 V2 W2,因为控制箱还未送到,有两个问题请教:一 请问由控制箱子引至接线盒是应该穿7根线吧(2组3相电,1根PE线)?二 U1 V1 W1之间的连接片要取掉吧?
我工地安装了几台排风排烟双速风机,平时排风,火灾时排烟。功率是22/18.5Kw,由于那两天工地没有人,不知道谁把风机打开了,风机一直在运行,运行了三天多不到四天,然后风机的电机被烧坏了。我就想请教一下:双速风机在正常情况下,低速连续运行,能运行多长时间?告诉连续运行,能运行多长时间?在哪里能查到相关的资料?请各位朋友帮忙!
通风专业通常采用火灾与平时共用送风机及排气/排烟风机的方式。当地下室同时存在五个防火分区的情况下,如何计算火灾与平时的用电负荷?(送风机 22kW,每分区一台;排气/排烟风机 15kW/30kW,每分区一台)。如果二层地下室呢?请指导,非常感谢!
某天突然想起,商业类建筑的单层地下车库通风量按6次/h换气,排烟量也按6次/h,则通风量跟排烟量相同那么,为何要用双速风机?
排烟风机启动1.现场控制柜直接启动2.火灾报警系统联动3.远程启动。不知道这三种我说的对不对。我想了解的是远程多线盘启动到底是怎么实现的,多线是几根,到现场之后怎么接线与控制?谢谢
这个是设计院的图 设计用KB0保护开关控制。现在不明白的是风机是双速还是单速。下面参考图集全是双速的原理图 但是它只用一个KB0怎么实现。出线他标的也是4X4的线 求大神帮帮忙 分析分析 急
弄不明白双速风机的工作原理 如图,根据二次原理图(没附上)只有KM1吸合时为低速,只有KM2 KM3吸合时为高速。同时查看了其他资料说,双速风机低速启动时为星形或者三角形启动,高速为双星。那么问题来了。1.按照图示,仅有KM1吸合时,很明显是直接启动啊,看不出哪来的星形或者三角形。2.直接启动时不是已经包含了星形接法或者三角形接法?3.当仅有KM2,KM3吸合时也就只是个星形接法啊,也看不出哪来的双星啊。4.所谓的双速,是不是并不代表只有星-双星,三角-双星的接法才是双速,而是只要改变了绕组就可以了?
三层楼,内走道129米,设置了3个排烟口,最右侧有一个无外窗房间,造成最右侧风机对应的面积最大,3个风机的风量是平均分配还是按照分摊的面积分配呢
最近有个工程有几台消防用双速排烟排风机,功率为18.5/22kW,我查看了D303-2图集,其中双速风机均为全压启动,可是从功率角度不符合JGJ/T 16-92中电动机全压启动条件,我没见过双速风机降压启动或使用软起的图纸。请各位赐教,不胜感激!