请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算 还是按三层楼的排烟量之和算? 2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算? 3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?
现在我一直有个问题困扰,关于风机盘管的冷量与风量问题,听很多说设计的时候,参考冷量,核实风量。如有办公室面积15m2,吊顶高度2.5米,不当阳的房间,选用3.5KW的就可以了,而按风量及换气次数,最多也需要400m3/h。现在就出现了问题,一般盘管机制冷量为3.5KW的,风量就在500-600m/h,如果我用散流器调节风量到400m3/h,那冷量是不是保证不到3.5KW。希望高手指点
比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢? 先谢谢大家了
高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
风机风量计算 风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速,所以风量计算也很简单,直接用公式Q=VF,便可算出风量. 风机数量的确定 根据所选房间的换气次数,计算厂房所需总风量,进而计算得风机数量。 计算公式:N=V×n/Q 其中:N——风机数量(台); V——场地体积(m3); n——换气次数(次/时); Q——所选风机型号的单台风量(m3/h)。风机型号的选择应该根据厂房实际情况,尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号,风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧),实现良好的通
三层楼,内走道129米,设置了3个排烟口,最右侧有一个无外窗房间,造成最右侧风机对应的面积最大,3个风机的风量是平均分配还是按照分摊的面积分配呢
在大的车库中 有时候防火分区面积太大 排烟风机的风量有超过30000 但是有好多人都说最好不要超过30000那位专家能说说 为什么 有什么弊端吗
一般旅业的客房,有一些是无窗的房间,新风由空调机提供,卫生间的排气需通过管道排出室外。像这种卫生间装管道排气扇了,那么管道尽头装排风机,把废气排出室外,这个风机风量怎么确定?
有个酒店三楼3500平米,2000平米是网吧,1500平米是西餐厅,请问各位高手,该新风用一趟风管可以吗/应如何确定风机的风量和风压。原来中央空调的新风管道是不是可以使用/该新风管道现不使用。谢谢各位赐教。。。。。
大家好!我现在有一个问题想给大家请教一下。我有个工程,空调主机的风量为40000M3/h,机外余压为650帕。接一条主管长度为115米,上面开25个球型喷射口,直径为200。要求出风口风速达到18M/S,请问一下这样的话分管的管径要设计多大,还有能达的道这个风速吗?
这个系统是一个防火分区内有三个房间,房间一:房间吊顶4米,面积920平米;房间二:房间吊顶4米,面积460平米;分房间三:房间无吊顶,层高6.85 米,面积1900平米。排烟系统分成两支,每支有一台排烟风机,每支在三个房间内都有排烟口。排烟风机的风量如何计算呢?
为什么风机余压越大,风量越小?风机余压又是靠什么定的?带我的设计说,余压和管路长度有关,管路越长,余压越大,可我觉得风机的余压和风量应该是风机自身的性能,为什么会和连接的管路有关?
风机盘管选型是按照风量还是冷量???????在学校时,老师说是按照冷量,可是最近发现好多是按照风量,询问师傅,师傅告诉我,按冷量选择,按照风量校核。可是我还是不懂,如何按风量校核???????????、请求诸位前辈解答,不胜感激!!!!!!!!!
审图的说我没考虑这个,在《公共建筑节能设计标准》5.3.26中 规定,机械通风的 单位风量耗功率W 应小于0.32。不知道师兄们是怎么算出选用风机的单位风量耗功率的。 按照规范上的公式,在手册里找不到风机总效率的取值,不知道师兄们取多大?
本人对水系统工程没什么经验,经常听见行业上说几号盘管,比如8号盘管什么的;知道是几号盘管后就知道大概的风量和制冷量。想请教下各位,盘管号与名义风量及名义制冷量有什么关系吗?比如是乘以一个什么系数。或者怎么来分:盘管都有几号、多大风量和制冷量。麻烦高手解答!小弟谢谢了!
大家好,我想请教一个问题,我们有一个中试装置,需要用到2台电磁隔膜风机,风量是150LPM,风压0.2bar,大概运行了4个月,期间风量一直很稳定,可是上周开始就出现了风机出口处的流量计上下波动,难以读数的情况,一台风机单独运行时波动较小,两台一起就相当大,我们拆了过滤网进行清洗,还是波动,流量计也没有问题的,后来把流量计后的管道都拆了,依然是这样,请问这究竟是什么原因呢,应该怎样处理,谢谢!
一个10m×6m×3m的污泥储存池,需要设臭气外排风机,有人知道这个风机风量该设多大?有没有什么具体的规范?我能查到的资料是一篇除臭论文设计,上面提到臭气空间换气次数要求:不进人的地方:2-4次/h;有人进入,但工作时间不长:5-7次/h;有人长时间工作空间:8-10次/h,但是不清楚这个值是根据什么取的。请知道的大神讲解下,谢谢!
一台30000CMH的风机,静压力200Pa。最高50Hz.我想知道当变频器跑25Hz时候,风量和压力是多少?10Hz时候又是多少呢?高手来帮忙咯