箱式变电站在我们日常生活中是很常见,也是必须存在的,然而其如何进行避雷呢?对于箱式变电站的避雷方式,如下有几种: 1.设置良好的接地线 箱式变压器接地并不能确保变压器无雷击之虑,但良好的接地可降低变压器(或中性线)上雷电高地电位,减轻高地电反击强度。变压器良好接地可泄放更多雷电流,避免或减轻雷电流对低压终端 用户的危害。要改良变压器接地性能,除尽可能降低接地工频电阻值外,还要尽量用短、直、粗的接地线以降低线感。 2.进行全面的高压瞬态等电位连接 对变压器常态非等电位部位全部实现高压瞬态等电位连接,包括在变压器高压侧和低压侧分别安装高压、低压避雷器各3只,所有避雷器与中性线、箱式变压器壳和其它金属的支撑件共同接地。连接处理之后,遭到雷击时,变压器所有金属部位的电力瞬时同升同降,因而变压器不会被雷电损坏。 目前,在箱式变压器的高压侧和低压侧安装避雷器是最有效、最简单的方法。
变电站内10KV出线铁塔(10m高) 需要在避雷针的保护范围内吗?高压室至铁塔采用电缆,并在铁塔上安装避雷器。个人认为不需要,请大家指点一下。谢谢
在几个地方看到以下关于变电站避雷针的规定:35kv及以下配电装置,为防止反击,避雷针包括其接地应独立装设,且与配电装置保持一定距离。而对于110kv配电装置,土壤电阻率小于1000;或63kv配电装置,土壤电阻率小于500的,因为绝缘水平高,可以将避雷针装在配电装置架构或建筑上,不会引起反击,但安装的架构应就近设置辅助接地装置。我对其中两处有疑惑:1. 关于避雷针在其保护的装置的绝缘水平高时,就可以不用独立的原因。避雷针底部若与配电装置的构架连接,避雷针底部的雷电高电位也会加到装置的构架及外壳上。是不是因为装置的内部电路(例如变压器绕组)和外壳之间的绝缘足够
避雷针安装方法及安装过程:1、避雷针设计和选型技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下:1.1、普通避雷针保护半径的计算方法
避雷针安装方法及安装过程: 1、避雷针设计和选型 技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。滚球法计算方法如下: 1.1、普通避雷针保护半径的计算方法 避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关, D为滚球半径(闪击距离) 第一类建筑物为D=30米 第二类建筑物为D=45米 第三类建筑
是否每台避雷器必须设置一个集中接地装置,三相避雷器可否合用一个集中接地装置?规范只说明了应在阀式避雷器附近设置集中接地装置,并没有规定可否由两台或者三台共用。各位同行,请发表高见,谢谢。
给位大大,小弟刚入门,最近要做一个项目,初设的说明书中提到了土建部分,给了“基础采用C30混凝土杯口基础,构架采用直径300壁厚6mm的热镀锌钢管,钢管长度3.5米,其中地下埋深及杯口高度设计1米”;设备清册中给了镀锌扁铁、接地极的数量,我要做土建预算,现在的情况是我不知道有哪些项目,比如是否算多少方的土,什么二次灌浆啊,因为没有学过土建,所以一点概念都没有,求大大们答疑解惑,万分感谢!
ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教
昨天,由于附近居民抗议,红旗变电站项目再次停工 郑州文博西路上的红旗变电站施工,又被附近居民“喊停”了。 红旗变电站是缓解金水区内40多平方公里用电压力的关键。不过,附近居民认为,变电站建在此处不合适。 红旗变电站怎么了 居民和相关部门的“抗争” 昨天上午8时许,郑州市文博西路与科源路口东南角处,数十名市民为制止施工,和路边工地的工作人员发生争执,派出所民警和武警巡逻人员赶来维持秩序。这里是规划建设的红旗变电站所在处,阻止施工的是附近小区的居民。 昨天下午3时20分许,施工方和市民再次发生争执,一名老太太因冲突被送到医院,相关涉事人员被带走接受调查。 这已经不是红旗变电站施工首
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
220kv和110kv变电站图片
变电站远动信息传送到调度端有两种方式:一种是经防火墙通过网络通道传送至调度端,另一种是直接通过远动专线传送至调度端。请问:上述中的网络通道和专线指的是什么,现在变电站至调度都架设有光纤,都是同一个路由啊。网络通道不会指的是电信公网吧
刚入职,新画的全套图纸400KVA干变,高供低安计;高压柜为HXGN12-,SF6+熔断器组合电器;低压柜为GGD2,HSW1-断路器;系统、布置、照明、接地、预埋共9张图纸,欢迎指点~~~~~
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?
国家标准规范<110KV变电站设计>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV线路按正常输送功率50MW考虑。主变31.5MVA10KV母线,回路最大工作电流2251.7A,选用母线2X(TMY-100X10),载流量:3504A这回路最大工作电流是如何计算出来的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 编辑 ]