首页 课程 资料 论坛
  • 变电站都有多少智能设备?

    众多周知,发电厂或变电站综合自动化系统都有后台机以及通讯设备,都有那些通讯设备呢?除了计量屏,直流屏,交流屏,UPS,GPS等智能设备外,还可能有那些智能设备呢?

  • 一个变电站有那些设备需要通信?

    一个变电站综合自动化系统,都有那些通信呢?比如与:微机保护装置、后台监控计算机、调度系统、DCS系统、计量系统、直流屏系统等,还要与其它的设备通信吗?

  • 110KV变电站的设备如何分包

    请问哪位大虾能说说110KV变电站的设备如何分包呀?我想把变压器做1个,110KV的GIS做一个,10KV和380V开关设备做一个,保护测控、远动、后台做一个。现在还有电缆、照明、安防、接地等没分,这些能不能做一个包呀?

  • 一个35kV变电站所有设备图片

    一个35kV变电站所有设备图片

    整理的小型化综合自动化变电所图片。

  • 10KV变电站后台需配置哪些设备?

    现有一个化工装置区的10KV变电站,电源引自厂区内110KV总降站。现甲方要求报后台的清册,这个我以前没有接触过。不指导需要哪些设备,以及需要什么功能。请前辈指教,谢谢

  • 如何防止变电站电力设备凝露?

      摘要:我国南方地区由于受季风气候的影响,常年空气湿度大,特别是在夏季高温高湿的情况下,使得变电站电力设备凝露时常发生。赛普瑞将对电力设备凝露可能导致的危险后果进行分析,并总结一些比较有效的应对措施。    关键词:电力设备凝露 除湿装置 防凝露装置    凝露简单的说就是凝结的露珠,是空气中湿度较大时发生的一种特有现象,当空气中的水蒸气达到饱和的程度时,在温度相对较低的物体上凝结,从而形成小水珠。典型的例子是我们在秋天的早上有时会看到小草上结的满满一层露珠,这便是凝露现象。在我国南方地区,水资源丰富,所以在秋冬两季阴雨天气易发生凝露现象。凝露对变电站设备的危害主要是形成的小

  • 110KV变电站带电清洗技术和设备

    110KV变电站带电清洗技术和设备

    110KV变电站带电清洗技术和设备 在特种设备控制部分使用过程中不可避免会产生大量的粉尘。粉尘的产生不仅污染环境,损害人们的身体健康,而且对设备的

  • 变电站同期点及同期设备问题

    110KV变电站,线路侧采用耦合电容器抽取电压,电压侧用的是PT,但是线路抽取电压为相电压100V,而母线线电压才100V,请各位高手指教,如何才能进行同期操作

  • 新投运变电站二次设备验收

    随着微机保护的广泛运用,具有综合自动化功能的变电站设计已成为今后发展的方向。微机型保护具有可靠性高,维护量小,定检方便,且具有高度的自检功能等优点。但由于微机保护装置的核心是由各种芯片及电阻、电容等元器件组成的弱电回路,极易受到外界谐波、雷电流等因素的影响,因此,其抗干扰性能则显得尤为重要。近年来,由于微机受到外界强干扰而出现程序出格、装置死机,甚至误动等现象时有发生,严重影响电网的安全稳定运行。因此,微机保护的抗干扰性能,已成为评价该装置能否可靠运行的重要条件。 1 变电站二次设备验收 1.1 微机保护屏的验收 根据《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(下简称《反措要点》)的要求,珠海局新投运的变电站在施工设计中的通常做法是:在电缆层用截面大于100 mm2的铜排做一环形接地铜网,将所有控制屏、保护屏的接地铜排用4 mm2的导线与此接地铜网连接,再将此铜网一点接地。 在验收时要注意:接地铜网要有一个牢固、可靠的接地点,最好选在电缆层,在其地网的引出处连接,以保证接地铜网的接地电阻最小。

  • 浙江220kV变电站一次设备的一些图片

    浙江220kV变电站一次设备的一些图片

    这是2007年新建220kV变电站一些一次设备的图片,请交流!我的QQ:364518562 希望结识对《电力系统分析》比较熟悉的朋友!这是一张ABB的180MVA的自冷变压器(安装中。。。。。)

  • 请教变电站接地的好坏对设备的影响

    我有一个朋友说他们变电站设备总是老坏,其变电站接地地阻为8欧请分析下,设备老坏是设备本身问题还是接地问题,如果是接地问题,是什么原因?谢谢

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 数字化变电站对一次设备的需求

    数字化变电站对一次设备的需求

  • 110kV变电站 电能质量检测装置

    现在做一个项目上了EIG的电能质量检测装置,请教一下各位高手,电能质量检测装置的电流、电压信号是接对应CT,PT的计量绕组还是测量绕组?急

  • 变电站电气设备绝缘配合的问题!!!

    变电站电气设备和持续运行过电压、暂时过电压、操作过电压、雷电过电压进行绝缘配合的要求里面有内外绝缘两种,到底什么时候该套用内绝缘的公式?什么时候又该套用外绝缘的公式呢? 简直一头雾水,求指点

点击加载更多

变电站检测设备

变电站检测设备专题,为您提供变电站检测设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站检测设备 相关的专业交流讨论,更多变电站检测设备相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

鼓风机原理

高压旋涡风机