1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一
讨论了如何进行无功补偿装置电容的计算:lol
各位同行:在并联电容设计规范里规定,不具备计算条件时,无功补偿容量按主变容量的10~30%配置;但在农村电网建设与改造技术导则和县城电网建设与改造技术导则中,要求按主变容量的10~15%配置。现在我们这里有一座35kV变电站,无功补偿容量占主变容量的15%,但35kV侧功率因数为0.94,对于以上两个不同的 规定,应该怎么执行?
本帖最后由 dot886 于 2013-12-7 16:34 编辑 该变电站所选用的2台变压器是SZ10-40000-110/10.5KV的,其中空载损耗为31.3KW,负载损耗148KW,空载电流0.4%,阻抗电压10.5%。所带负荷为20000KW,cosψ1=0.8,cosψ 2=0.95.问各位下,该变电站的无功补偿容量为多少?是不是负荷所需补偿的最大容性无功量+主变压器所需补偿的最大容性无功量?
变电站无功补偿设备的运行与控制
图纸简介: 本工程为平顶山某煤矿某煤矿110kV变电站工程TBBZ型无功自动补偿装置设计,图纸内容包括:设计说明,一次回路图,二次原理及端子接线图等。 投稿网友: peoplejiang 上传时间: 2014-07-25
希望大家喜欢,谢谢
电容器一般短路保护用熔断器,那样如果是户外固定补偿还好说,但如果是自动补偿的,所有元器件都放在一个封闭的箱内的话,就不是很方便了,更换也较麻烦,我想用过流继电器,又不知道选什么样的继电器好,还请无功补偿方面的专家朋友多给些宝贵意见。
我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
由我公司施工的高速公路施工用电工程,现有两座变电站因功率因数不足0.9被地方电力管辖进行考核。情况及问题如下: 1、两座变电站均为35kV新建变电站,单母线分段,容量2X10MVA,单回电源,两回10kV出线,低压侧进行补偿,容量2X3000kVar,型号为TBB10-3024/(336+672+672+1344)-12%AK,四组九档模式运行。 于2019年6月、7月、8月被当地电力局考核总计约15万元。与设备厂家沟通得到答复:“变电站安装的电容器容量分组与现场实际负荷不匹配,现场施工用电负荷较小,导致无功需求也较小,不能达到电容器自动投入条件”。厂家建议将一组672kVar的电容器更换为179kVar以处理被考核问题。 (1)请问各位大神厂家答复中对问题的分析有没有问题?厂家的处理建议可行否? (2)与设计单位咨询得:应该调整电容器的投切控制方式,应以各种数据组合后再判定投切动作,而与电容器的最小分组无关,且最小分组应与变压器有在调压匹配。设计单位的建议具体应怎样执行? (3)其中一座35kV新
变电站无功/电压监控装置的容错技术
对35/6kv变电所的无功补偿不是很清楚,想具体了解一下,熟悉的请详细说一说,谢谢!!1、想知道现在35/6kv变电所用的无功补偿最多的是什么样子的?2、像电压无功综合控制装置、SVC无功补偿装置等等效果怎么样,哪种在35/6kv变电所用的最多?3、要是使用以上装置的话,在现在的固定式电容器组的基础上怎么改?
DL 5014-2010 330~750kV变电站无功补偿装置设计技术规定
1.如果10KV变电所控制电源是直流电源,10kV变电所的控制柜一般预留几个?好多图纸留了三个,都是做什么的? 2.如果控制电源是交流电源,看了一些图纸,只留了一个负控柜。变电站用的负荷控制装置是什么作用?可以放在配电柜里吗?
小弟接到个110变电站扩建工程 一起一直都是按照主变容量的10%~30%来确定。但是这次领导要求我们在可研里面附上无功容量的计算方法。所以小弟想问下 这个是怎么算的。而且我看到设计手册上的计算过程 我完全看不到。呵呵 小弟刚到设计。
小库说: 优质的无功补偿你知道多少呢?其实理想的公用电网所提供的电压应该是单一而固定的频率以及规定的电压幅值。谐波电流和谐波电压的出现,对公用电网是一种污染,它使用电设备所处的环境恶化,也对周围的能耐电力电子设备广泛应用以前,人们对谐波及其危害就进行过一些研究,并有一定认识,但那时谐波污染还需要严惩没有引起足够的重视。近三四十年来,各种电力电子装置的迅速发展。电网的谐波污染日趋严重,由谐波引起的各种故障和事故也不断发生,谐波危害的严重性才引起人们高度的关注。谐波对公用电网和其他系统的危害大致有以下几个方面。 在有源滤波器上,电容不可或缺,开关电容滤波器里电容同样是不可缺少的。在这里会有一个问题就是电容的容值很难做到高精度,一般也就1%。有时设计正确的实现方
动态无功补偿是将电抗器和电力电容器并联使用,利用智能控制器检测电力系统的负载情况,通过晶闸管对电抗器和电力电容器进行控制或投切,动态地进行无功功率补偿。
随着社会的发展,电网供电但是,随着大量的感性负荷进入,为了保障电网的质量运行,就必须补偿大量的无功功率.因此,对无功补偿设备的
无功功率补偿装置在电力供电系统中所承担的作用是提高电网的功率因数,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少网络的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 一、按投切方式分类: 1. 延时投切方式 延时投切方式即人们熟称的"静态"补偿方式。这种投切依靠于传统的接触器的动作,当然用于投切电容的接触器专用的,它具有抑制电容的涌流作用,延时投切的目的在于防止接触器过于频繁的动作时,电容器造成损坏,更重要的是防备电容不停的投切导致供电系统振荡,这是很危险的。当电网的负荷呈感性时,如电动机、电焊机等负载,这时电网的电流滞带后电压一个角度,当负荷呈容性时,如过量的补偿装置的控制器,这是电网的电流超前于电压的一个角度,即功率因数超前或滞后是指电流与电压的相位关系。通过补偿装置的控制器检测供电系统的物理量,来决定电容器的投切,这个物理量可以是功率因数或无功电流或无功功率。