厨房排烟离心风机噪声原因主要有以下三部分:1、风机机体及管道噪声:包括风机振动噪声、风机机械噪声和电机噪声;2、高空排风口噪声:排风口噪声为该工程治理难点,其中又分为离心风机低频空气动力性噪声和高速气流再生噪声;3、管道振动噪声:高速气流撞击管道及机组振动引起的排风管道振动噪声,该噪声为次要噪声源。噪声治理措施简述1、风机房隔声治理:对风机及底部管道设置低频高吸隔音房,并设置散热进、出风消声器;2、出风管道消声治理:为有效降低设备的空气噪声及高速气流引起的再生噪声,我们在排烟口安装阻抗复合式消声器。3、管道振动噪声控制:对离心风机软接口到除尘器之间的进风管道做隔声包扎,其结构为吸音层,低频隔声层,铝箔护面层。
单位地下室有2个排烟风机这样安装感觉不对,但又说不出咬硬的问题点,还望各位前辈指点迷津。还有,正压送风口的熔断片应该为多少度,我们那设计图纸上说70度,而实际却安装了280度的熔断片,问甲方说这是这样,真不明白了
竖井就等于一个风道?还是在竖井内在做风管?个人认为不用做风管,竖井就是一个风道但看了一个厨房通风的大样图,有在竖井里做风管
一般选择风机是根据风量和压头来选择的,我记得一个图审的跟我说过,加压送风的混凝土风道按照10Pa/m来选择,没有任何附加,那排烟风管、送风管的压头怎么选呢?比如地下车库的排烟风管、补风管、空调送风管,有没有一个大致的估算值呢?
有一蛋糕厨房,有烤箱,醒发箱,冰柜,风炉烤箱。上面装有排烟管道,风机三相1.5kw电机,老板叫在排烟罩排烟口上安了几个小220伏轴流风机,烟大时用三相电机,轴流风机一起开,烟小时只开轴流风机,这样做法行吗
一。有个项目6层楼,厨房在地下一层,厨房排烟风机设置在楼顶,本来风机配电箱也放在楼顶靠近风机的,然后接触器从拉个按钮到厨房(控制是这样吧,新手不太明白)。可今天甲方突然说像这种厨房排烟风机配电箱都放在厨房,然后扯电缆上去,还说都是这么做的。求大神解答~~难道真是这样。二。类似的楼顶排风机、空调机组之类的都是就近放配电箱楼顶,然后控制是怎么控制的,再拉控制线到楼下相应地方?然后规范方面民用建筑电气设计规范9.2.4 2(3)隔离电器宜装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点;无载开断的隔离电器应能防止被无意识的开断。6(4)控制电器宜装设在电动机附近或其他便于操作和维修的地点;过负荷保护电器宜靠近控制电器或为其组成部分。 这几天规范是说配电箱的位置的吧?还有没有类似规范 求大神告知!!币子不多 全部奉献
有一蛋糕厨房,有烤箱,醒发箱,冰柜,风炉烤箱。上面装有排烟管道,风机三相1.5kw电机,老板叫在排烟罩排烟口上安了几个小220伏轴流风机,烟大时用三相电机,轴流风机一起开,烟小时只开轴流风机,这样做法行吗
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
二台排烟风机。一台15KW,一台18。5KW,请问是否要降压起动?请问断路器选多大?热继选多大?排烟风机降压起动违反规范吗?那一条?谢谢真的好急。。。。
原设计在大厅上方的中厅排烟风机(就是竖直忘上排的那种),因为钢结构承重及美观的考虑,不能直接放在钢结构大厅的顶上(最上层是钢化玻璃),现在我想把风机放在框架结构的屋顶上,通过风管将排烟风机的引风口接至玻璃屋面开孔接入。不知道行不行?
一个地下车库,面积为4000M2,属III类地下车库,按规范可不设火灾报警系统,但要设排烟系统,那请问:该如何来联动排烟阀的开闭及排烟风机的启动?谁有这样的图纸,不妨上传来参考。谢谢!
请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
比如一栋十五层的办公楼,电梯前室做机械排烟,消防要求火灾时开启着火层及相邻上下层的排烟口,那么风机的风量是按三层的电梯前室面积来考虑,还是按十五层的电梯前室面积来考虑呢? 先谢谢大家了
在一层楼面有一个10个平方的厨房需要设置排烟,外墙不能穿孔排烟,现在考虑从地下走管排烟,不知道行不?行的话,看有人有没有标准图集给我发一个!!!谢谢了!!!
本人是新来的,目前从事消防安装工作。最近有一个银行的消防改造工程需要设计排烟风机,由于对防排烟设计完全不熟悉,所以只有请教各位高人:该项目为一个银行分理处,大厅面积有约500平米,层高3.5米(有吊顶),整个改造区域内达不到消防规范要求的自然排烟开窗面积,目前初步设计为一台5.5KW的排烟风机实现机械排烟,风量约为12000多,请问高手这种设计能否满足该区域内的排烟设计要求![ 本帖最后由 cerny 于 2008-7-3 11:07 编辑 ]
风量15000,排风风机安装在屋顶侧面,里面没有接风管,这时的风压该怎么估算。HTF(A)-I-5.5 风量15000时,风压有398pa,是不是太大了,各位是怎么做的?
排烟风机启动我理解有两种方式:1,排烟口或排烟阀24V启动或手动开启后,联动开启排烟风机;2,消防控制室也可以直接启动排烟风机同样,排烟风机关闭我理解也有两种方式:1,烟气超过280度,280度防火阀熔断关闭,联动关闭排烟风机;2,消防控制室也可以直接关闭排烟风机不知我理解的对吗
关于地下车库的的通风排烟设计,我目前习惯于一个防烟分区设置一个机房,排风5次计算,排烟6次计算,每个机房设置一台双速风机,低速排风,高速排烟。补风为一个防火分区统一补入,设置一个补风机房,风量满足大于一个防火分区内总排烟量的50%,总排风量的80——85%。现在发现的问题是:1、双速风机的风量变化范围大,往往选择的风机的风量比计算的大很多;大家一般如何解决???2、补风是按照一个防火分区选择的,要是着火的话只开一个防烟分区的排烟风机,那补风就远远大于一个防烟分区的排烟量了,难道一个防烟分区着火两个防烟分区的排烟都要打开么???还是我的补风机设置有问题,应该按照两个防烟分区风量大的选择补风机而不是采用两个的和选择补风机??
求助:1、一座九层的医院,总建筑面积12000平米,设一台排烟风机可以吗?排烟风机的风量按九层楼的排烟量之和算 还是按三层楼的排烟量之和算? 2、排烟竖井的尺寸,按九层的排烟量之和算,还是按三层楼的排烟量之和计算? 3、消防电梯合用前室的加压送风,送风机的风量按九层楼的送风量之合计算吗?
各位高手!有做过餐厅厨房的排烟和换气的吗?小弟有一个餐厅老是出现,烟和热气排不出去的问题。我想了解一下,要怎么样去配置风机大小、风管的大小以及出口风速计算。