4-72型风机型号中4代表压力系数*5后的化整数,72代表比转速,请问压力系数和比转速的解释及如何换算,谢谢
上海这边的定额风机型号是用如8# 10# 20# 的表示的,我想问一下那位老法师知道这些型号所代表的风量和功率有没有硬性的规定呢?
我去年设计了一个6吨的热水锅炉房~经过一个采暖期的运行~发现引风机风叶“粘带”很多“泥”点~即风机失去动态平衡~除尘器为水浴脱硫式麻石~请问有什么措施可以解决这个问题呢?风机为10#~我的初步判断是除尘器没有挡板~是否正确呢?
:time: 在河北98预算定额中风机型号分为1#~7#,基本和94K001图集中的型号一样,但是在河北2003定额中型号为1#~20#,而且价格很便宜,查了很多书就是找不到型号如何划分的,而且也没有出现新的图集,请各位大侠帮帮忙,看看有没有线索!!!!:time: 请喝茶
高压引风机由变频控制,变频器内有三把闸刀,QS1、QS2合上是变频运行,QS3合上是工频运行,在运行、冷备用、检修的操作步骤中有必要操作这三把闸刀吗?请高手指教!要是写上操作票感谢不尽!![ 本帖最后由 wxxdq 于 2010-6-25 00:54 编辑 ]
安装预算中套定额 轴流风机型号(3#以内) 请问1#、2#、3#........对应的参数是多少???轴流式通风机墙内安装 型号(4#以内)
现在有一个5米深的水池,里面有效水深为4米,池底用风机曝气,曝气风机风压为5米(49Kpa),池面封闭,用引风机引风,引风机风压为3Kpa,假如不计压损,请问引风机出风口的风压为3Kpa?还是12.8Kpa?请大家讨论一下
GDF系列离心式管道风机一、特点GDF系列离心式管道风机,系本厂吸取国内先进技术的基础上加以改进制成的新型
该引风机分三种控制方式:本地控制、plc控制、机旁控制。加个变频电机就看不懂了,变频电机怎么启动的?怎么控制电机的?求讲解。
我刚参加工作,主管厂里锅炉,有一台锅炉的引风机停下来就起动不了,冬天更为严重。现在正24小时运行,请哪位仁兄给点见意,帮我分析一下有可能是哪里的问题,谢谢!
定额中的风机均为几号风机,但实际情况均只有风量等参数,谁能告诉我风量与定额中的型号的关系?例如:定额中的风机为8#风机,与之对应的风量应该是多少呢?谢谢!!
我一直都不明白,怎么根据图纸上风机的风量、风压、转速、功率来选定风机的型号。我都是把图纸上给的各种数据给厂家报价,厂家给我报价并说明了风机的型号,我有找到一些资料说风机的型号和风机的叶径有关。 大家能不能帮我一下,告诉我怎么样来根据图纸上给的各种风机的数据来选定风机的型号啊,谢谢了
我公司有上百台30KW风机,全部采用星三角起动。现在由于生产工艺要求需要对整个车间进行自动化改造,且需要对引风机的风量进行定量控制以提高成品率和产量,但是必须保持风压恒定。经讨论有两种方案: 方案一:增加一个30KW变频器,用于控制风机,可以很方便的进行自动化控制,而且可以节能。但问题也出来了,这样做的话风量可以控制,但同时风压也改变了。 方案二:在风机主管道上加装流量计和差压变送器。风机主管道为DN200 哪种方案合适,或者有更好的方案,请高手指点,不甚感激。发几张图片:
欢迎大家对鼓风机/引风机相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的鼓风机/引风机的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 鼓风机/引风机的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4357&firName=%u901A%u98CE%u8BBE%u5907&secclass=4359&secName=%u9F13%u98CE%u673A/%u5F15%u98CE%u673A&allCount=26
各位同仁、各位高手,大家好!请教大家一个问题,比较头疼。昨天去了一家做稀土材料的公司,有个项目要做。他们车间有四套分级机系统,用于选粉的。工艺流程为原料仓——分级机——旋风筒——收尘器——引风机,引风机为三叶罗茨风机,风机参数:全压34KPa,流量16.3m³/min。收尘器为布袋除尘器,用130*1500的普通布袋,共30条(具体厂家和型号不明)。现在这套设备使用起来有个问题,就是罗茨风机出口冒灰。经过分级机加工的粉尘主要由旋风筒收集装袋,其他粉尘由收尘器收集,收尘器收集的粉尘粒径为2um左右,这个对方公司的技术人员说的,没有资料考证。现在他们要求在车间外面,即风机出口再加一套除尘设备。现恳请大家多多发表意见,一:风机出口冒灰的原因,二:该怎么解决。
摘要:结合1000 MW火电机组引风机的选型,对动叶可调轴流式和静叶可调轴流式引风机进行了技术性能对比及综合经济比较。结论是两种引风机都是可行的,动叶可调轴流式风机运行经济性较好,而静叶可调轴流式风机初投资低,可靠性较高,耐磨性较好。 锅炉引风机因其输送的是含尘且温度较高的烟气,风量大,风压高,其运行的可靠性、耐磨性、经济性和价格将直接影响电厂的初投资及今后的运行经济效益。目前国内大型机组锅炉所配备的引风机中,主要为静叶可调轴流风机或动叶可调轴流风机两种型式,也有少量的离心风机。根据国内1 000 MW 机组的负荷特性,一般都要求机组具备调峰能力和变负荷运行方式。离心式风机调峰经济性差,运行电耗大,必须采用变频调速系统来调节风机的风量和风压,以适应运行工况的变化。由于现在大功率高压变频器需采用进口设备,电气设备费用非常昂贵,而且采用大功率变频器,还有许多技术问题未得到彻底解决。此外,离心式风机设备体积大,重量大,从而给检修和维护带来很大困难。在大型引风机选型时,一般采用静调轴流引风机
600MW机组超低排放改造后引风机失速分析与处理
最近帮别人做了一点小活儿,整个厂区需要一个半吨的锅炉,反烧的卧式手烧炉。该厂区全是平房,面积不到3000平米,我个人觉得锅炉不加引风机没什么问题(有12米高的烟囱),但是那个安装队的非要加个引风机(当然可以肯定效果会好一点),我怀疑是为了多挣点钱,不过我也想请教哪位大侠:1。多大的炉子必须要加引风机?2。这个半吨的炉子不加引风机是否能正常使用?
各位大侠,在下是做日立冷冻机销售的,有几个问题想请教下大家。 1.冷量计算问题(以2000立方的冷库为参考)。 高温库(-5~10度)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢?如果存放水果又如何呢? 低温库(-18~-5度,冷冻后进行低温冷藏)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢,500立方左右的小库呢? 速冻库(-32~-23度,24小时速冻白条肉,以50吨为参考)大概一个立方要多少Kcal/h冷量呢(或者说将白条肉从35度冻到中心温度-18度要多少热量)? 2.如果根据冷量对冷风机进行选型。这个问题关键是在速冻库上对冷风机如何选举法型。参数应该如何选择。我们公司目前主要用的是DL,DD,DJ三个系列风机,是浙江冰峰产的 我的QQ号是:81991765,电子邮件:zhanghong42389@163.com ,如果大家有什么比较好的资料或建议,希望我能够荣幸地得到一份。
由于LZ没做过诱导通风,查阅了一些论文,发现都是抄来抄去不太可信,看了这么多文献,就是没告诉我诱导风机型号风量按什么定?求大师解答