变电站控制电缆的选择与使用
变电站无功补偿设备的运行与控制
1.如果10KV变电所控制电源是直流电源,10kV变电所的控制柜一般预留几个?好多图纸留了三个,都是做什么的? 2.如果控制电源是交流电源,看了一些图纸,只留了一个负控柜。变电站用的负荷控制装置是什么作用?可以放在配电柜里吗?
希望大家喜欢,谢谢
一、单元项目的质量控制 由于变电站的安装图纸及现行安装规范要求不同,将质量控制项目划分为: ①主变压器安装; ②室外高压隔离开关安装; ③高、低压柜、盘(屏)安装; ④软(硬)母线安装; ⑤无功补偿装置安装; ⑥防雷及接地装置(网)安装等。 二、变压器安装质量控制 变压器开箱验收时,应认真核对变压器的规格型号及主要技术参数是否符合设计图纸要求;仔细检查外壳是否有外伤、渗油;瓷件是否有脱瓷、裂纹、破损;备品、备件是否齐全。对现场安装不吊心的变压器,还应全面询问押运人员运输中经过道路状况及车辆运行情况,以便对变压器内部铁心、线圈是否
引言 在电压无功综合控制方面,国内科研和生产部门研究开展得比较早,提出了很多控制策略,如模糊控制、神经元控制、九区图等,并研制出实际的电压无功综合控制装置。但是,从实际使用情况来看,存在着投切效率低、甚至出现投切振荡等问题。目前一般的处理措施是采取延时动作,一般整定15 min。但在实际运行中发现,定延时的方法在过滤掉大部分负荷波动的同时,不能及时调整较长时间的负荷变化,影响了功率因数和电压合格率。此外,如负荷波动仅为16 min,超过整定值1 min,也要投切变压器或调整变压器分接头一次,对设备寿命和系统安全可靠性有较大影响。这种情况的出现,原因是VQC装置控制策略中缺少负荷波动的信息。本文提出将负荷预测引入变电站电压无功控制,以满足无功综合调节“电压合格,无功基本平衡,尽量减少调节次数”的要求。 1、典型电压无功控制装置中出现的问题 目前推出的大多数电压无功综合控制装置都是基于“九区图”原理。如图l所示,控制装置根据电压、无功、时间、负荷率、开关信息、有载调压变压器分接头挡位和电
1变电站概况 某四星级酒店10kV变电站位于该酒店地下二层,配电设备使用15年,操作机构存在安全隐患,部分断路器已损坏,已退出市场,难以采购备品备件,已进入设备老化期。此次改造,需全面更新变电站内所有高压柜、低压配电柜及变压器,原有供电电源及进线方式不变,出线负荷不变。由于酒店的特殊性质,该变电站不具备停电改造作业条件。 2变电站设备改造说明 原配电设备,用户计量方式采用高供低计,按现行规范要求,改为高供高计。每台变压器前端分别增设一组高压进线、高
摘 要:分析了常规牵引变电站用无功补偿设备的特点,针对现有方法实现三相分相补偿的缺陷,采用牵引变压器副边三相分相补偿方法,设计牵引变电站用静止无功补偿系统。提出了在牵引变电站TCR+FC 型SVC 三相补偿方式下的系统设计方法,阐述了SVC 三相分相补偿方法的原理和控制实现方法,搭建了牵引变电站用SVC 控制仿真系统。仿真分析结果表明该方法可以在牵引变压器原边采用分相补偿控制方法实现牵引变压器原边的负序电流消除和单位功率因数,具有一定的有效性和可行性。 关键词:牵引供电系统,SVC,分相补偿,牵引变压器 1. 引言 铁路是国民经济的大动脉,铁路运输是我国重要的运输方式之一。牵引供电网的电能质量问题日益受到广泛的关注,因此研究并解决这些问题,发展适合高速铁路的新型电能质量治理装置十分必要而且很有意义[1-2]。目前关于电气化铁
消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~
小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗
我想知道最新的变电站二次设计有些什么内容?大侠,能否提供一个完整的110KV,或220KV,或35KV的施工图图纸目录?
请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?
国家标准规范<110KV变电站设计>, 第二篇,9.3.2.3, 表9-7.110KV线路按正常输送功率50MW考虑。主变31.5MVA10KV母线,回路最大工作电流2251.7A,选用母线2X(TMY-100X10),载流量:3504A这回路最大工作电流是如何计算出来的?[ 本帖最后由 the2 于 2011-4-9 12:52 编辑 ]
ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教