35KV变电站为用户变电站,其用户为重要负荷。要求系统必须安全可靠。系统最低如下(举例):研华工控机 P4 2.2 256MB80GB声卡音箱键盘鼠标CDROM21‘三星显示器WINDOWS NT 4.0VC++5.0后台监控系统软件 SCADA2801(数据库定义软件图表编辑软件通讯管理及人机界面软件)谁所在公司有的可给小弟提供一二。有更好建议的各位同仁也请不吝赐教!!非常感谢!!
变电站后台监控系统的研究和开发
摘 要:介绍了借助于Delphi7.0 的Server/Client Socket通讯控件,以及GSM/GPRS Modem短信模块,采用modbus通讯协议对三相三线电式子多功能电表、数字式厂(所)用变保护测控装置以及直流屏实现遥测、遥信、遥控、遥调。利用C8051F020单片机完成不同通讯协议数据的MODBUS协议封装与解包。本文祥述通讯过程的实现,给出了设计程序。 关键词:modbus协议,GSM/GPRS Modem, C8051F020,Server/Client Socket, RS-485Abstract: By using Server/Client Socket component of Delphi7.0, as well as GSM / GPRS Modem, this research realizes remote control of the Multi-function ammeter , the digital circuit
摘 要 提出了一种可对无人值班变电站内直流设备进行远方监控的系统,它利用了站内的电话通道,可以实现:直流设备远方监控、直流设备运行历史查询和设备运行异常的情况上报等功能。 电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。 过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息(包括:遥信量——充电机交流电源故障,充电机故障,直流绝缘接地,直流电源电压异常;遥测量——控母电压)。它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才
它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故
从雷电流侵入变电站二次系统的途径出发,采取相应的防雷措施。 1 低压电源系统防雷措施
知识点:变电站电源系统
变电站安全运行系统
随着科学技术的发展,变电站自动化系统经历了集中式RTU、分布式系统、基于网络的监控系统、数字化变电站到现在的智能变电站的发展历程。变电站自动化水平越来越高。 图1 变电站自动化发展历程
变电站图像监控系统技术解决方案,学习一下。:)
1,变电站监控系统内部的规约2,远动的规约 不太懂这个,求教,比如我要在一个110kV变电站上加一个线路保护装置,我们在做的时候通常是采购原站监控系统的测控,保护在进行招标,这样就避免了规约的问题,但是如果我们对保护测控都招标的话,就可能涉及到规约的问题,怎么从设备外部知道该装置的规约呢?谢谢!
变电站二次回路仿真培训系统,变电站人员学习二次回路的好帮手
比如一个110/35/10kV变电站,它的传统用电系统是直接从35kV和10kV的母线上引出一条线接到站用变压器上或者从10kV的两条分段母线上引出,但为什么从35kV母线也接出一条线到站用变压器上呢,一般来说变电站用电不是10kV引出就可以了的么?顺便问一下,现在的变电站比较新的站用电系统是什么样的啊?
电力系统如何防止错误的倒闸操作而引发事故(特别是重大事故),一直是困扰本行业的重大问题。随着计算机技术的迅猛发展,微机防误闭锁系统凭其独特的逻辑判断能力在不久的将来担负重任,同时,如同在其它行业一样,计算机的模拟(甚至于仿真)培训系统也使电气操作人员的培训工作进入了一个崭新的阶段。 1.微机防误闭锁系统 微机防误闭锁系统是一种以计算机及其外围设备为基础、智能专家系统为核心的防止人为操作失误的计算机监控体系,它由以下六大部分组成:微型计算机、模拟操作及显示屏、现场信息采集及通信系统装置、电脑钥匙、电子闭锁装置、智能专家系统软件等,以及电源、打印
该演示系统对初学者很有用处哦。
1 电气火灾的成因及现状 电气火灾一般是指由于电气线路、用电设备及供配电设备出现故障性释放的热能,如高温、电弧、电火花以及非故障性释放的能量;如电热器具的炽热表面,在具备燃烧条件下引燃本体或其它可燃物而造成的火灾,也包括由雷电和静电引起的火灾。电气火灾主要包括以下四个方面:漏电火灾,短路火灾,过负荷火灾,接触电阻过大火灾。 公安部消防局《中国火灾统计年鉴》显示:2010年火灾事故中,电气火灾居首位,且所占比例呈上升趋势,造成的损失十分惨重。事实上,电气火灾已成为消防安全的主要致灾因素,不仅次数多、损失大,而且多年来一直居高不下。 二十世纪八十年代末,一些发达国家开始强制安装电气火灾监控系统,起到了立竿见影的效果,其电气火灾占总火灾的比例由原来的30%下降到了2%.由此可见,电气火灾监控系统的应用可以有效预防电气火灾的发生,保护人民生
国家电网公司输变电工程通用设计
变电站二次系统雷电智能监测应用