DL-T5153-2002火力发电厂厂用电设计技术规定
火力发电厂汽水管道设计技术规定
火力发电厂设计技术规程
DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定希望能对需要的朋友有所帮助
欢迎访问我的小站http://www.dianqiren.com "电气人"有很多这种资料哦
火力发电厂生活、消防给水和排水设计技术规定
火力发电厂土建结构设计技术规定.pdf
本规定适用于火电厂新建、扩建及改建的生产、辅助生产及附属生产建筑物地基处理的设计、施工与检测。送变电工程也可参照使用。
学习火力发电厂设计技术规程
这是个报批稿件,里面有过滤器、阴阳床、混床等设计数据,希望新手能用的上
不知道!我是新用户,怎么下载不了《火力发电厂厂用电设计技术规定》啊!那位大虾帮助哈!good_0816@yahoo.cn不甚感激!
DL 5000-2000火力发电厂设计技术规定
发电厂厂用电自动化技术(转至:电工一网http://www.dg558.com) 目前,发电厂大机组的电气进入DCS主要项目有发电机变压器组、厂用电源的设备(厂高变6kV工作分支、起备变及备用分支、低压工作变/公用变、低压保安电源等)、主厂房电动机等的监视和控制。有些工程的断路器也已进入DCS并实现了电气顺序控制。电气进入DCS从方式上讲大多是将断路器位置信号等开关量直接接入DCS的数据采集系统,电压电流等模拟量通过变送器转换成4~20mA电流后接入DCS系统,经处理后进入监控中心。这种方式的缺点是:①由于采用了变送器,二次接线复杂,造价高,抗干扰能力差,精度不高。②通过DCS采用专用硬件和软件实现电气逻辑,这些逻辑对速度要求较高时,加重了DCS负担,代价大,并且由于DCS实现电气功能的方式是I/O采集信号后通过主控单元完成算法,实时性较差,不易满足电气要求。③电气控制依赖于DCS,没有提升电气专业的运行水平和管理水平。④投产初期由于DCS投入较晚致使电气控制失去远主控制功能。⑤增加了DCS硬件,没有实现真正的分散控制。 近年来电力工业不断发展,尤其在变电站自动化领
到底是用新的GB50034-2004还是旧的《DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定》?新的对于发电厂照明描述不够具体,旧的有些地方可能跟新GB矛盾
火力发电厂厂用电技术规定中,5.1.2负荷计算宜采用“换算系数”法。换算系数法计算公式,Sc=∑(KP) Sc—计算负荷(kVA);K-换算系数;P-电动机计算功率。采用这个方法计算完负荷,选择厂用低压变压器容量。然而,如果想无功补偿,补偿容量该如何计算?计算负荷是kVA,是否可以将其视为电动机的视在功率计算呢?请路过的高手指点。
<<火力发电厂、变电所二次接线设计技术规范>>,提供供广大好友下载.
火力发电厂设计技术规程DL5000-2000
DLT5046-95火力发电厂废水治理设计技术规程.pdf
火力发电厂热工自动化设计技术规定
火力发电厂热工自动化设计技术规定专题,为您提供火力发电厂热工自动化设计技术规定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与火力发电厂热工自动化设计技术规定 相关的专业交流讨论,更多火力发电厂热工自动化设计技术规定相关内容请访问