水力发电厂机电设计规范 DL/T 5186-2004 希望对大家有帮助
水电设计的一些规范!
火灾自动报警系统设计规范
火灾自动报警系统设计规范. 看看有没有用?
哪位大哥有:水力发电厂二次接线设计规范(DL/T5132-2001),或者告诉我在那里下载?qinyong929@tom.com
规范中第6.2.8条说:"点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m ,并宜接近回风口安装。"为什么要接近风口安装呢?
火灾自动报警系统设计规范GB50116-98使用都近十年了,与其相关的建筑防火规范,高规,自喷规范都出新版本了,而对于电气设备尤其是弱电产品更新换代如此之快的今天,我们的规范也该更新了。不然规范之间矛盾重重的地方实在我们很迷茫的
火灾自动报警系统设计规范GB 50116-1998
火灾自动报警系统设计规范上说:5.2.3 集中报警系统的设计,应符合下列要求:5.2.3.1 系统中应设置一台集中火灾报警控制器和两台及以上区域火灾报警控制器,或设置一台火灾报警控制器和两台及以上区域显示器。5.2.3.2 系统中应设置消防联动控制设备。
火灾自动报警系统设计规范讲义
中国工程建设人力资源协会文件 建人协培 [2013]69 号
2013版火灾自动报警系统设计规范
解读《火灾自动报警系统设计规范》
最新的火灾自动报警系统设计规范
《火灾自动报警系统设计规范》 5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。 5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于 25mm2 。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体。 对于这两条规范,有个疑问,目前的设计大多都是共用接地体,最底层底板水平主钢筋水平焊通,并与桩基焊接。那么,消防控制室采用这铜电缆往下引接至共用接地体,有意义吗?为什么不能用竖向钢筋? 不知道对这规范理
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-19 21:15 编辑 火灾自动报警系统设计规范及标准图1 火灾自动报警系统设计规范图示14X505-1;2 火灾报警及消防控制04X501-1 ;3 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013
如题.
中华人民共和国国家标准火灾自动报警系统设计规范GB 50116-98 8.1.4 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值: N=〖SX(〗S〖〗K·A〖SX)〗(8.14) 式中:N-探测器数量(只),N应取整数; S-该探测区域面积(㎡); A-探测器的保护面积(㎡); K-修正系数,特级保护对象宜取0.7~0.8,一级保护对象宜取0.8~0.9,二级保护 对象宜取0.9~1.0。
:handshake :handshake :handshake
最近看到一份产品介绍,其中有一段:一个普通探测器接口模块最多可以连接25只普通型探测器,考虑到GBJ116-88规范规定,建议并联探测器数量在10只左右。我翻了下GBJ116-88和GB50116-98,均未找到相应的规定,请教各位是否见过此条款的要求,具体位置在何处?感谢。
水力发电厂火灾自动报警系统设计规范
水力发电厂火灾自动报警系统设计规范专题,为您提供水力发电厂火灾自动报警系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水力发电厂火灾自动报警系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多水力发电厂火灾自动报警系统设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题