正在作一个工厂35KV的总降所的配电,有如下问题请教给位:1.单回35KV电缆出线所输送的最合理最经济的容量是多大呢?这个容量是怎么确定的?与送电的距离有什么关系吗?2.这个工厂的35KV总降所的计算负荷是225000KW,全部采用电缆进出线,需要几路进线?系统的接线方式单母线分段是否可行?单母线分两段还是若干段?盼望一个详细的回答!谢谢!
220kV~500kV变电所通信设计技术规定 DL 5225-2005.rar
图纸简介: 专业高压中置柜系统图及二次原理图设计,涵盖了大部分设计方案 投稿网友: sanjiang4510 上传时间: 2013-08-06 <
知识点:防雷及接地设计
变电所消防系统设计浅析 作者:孙长昊 - 摘要:变电所消防系统的正常运行对于安全生产极为重要。本文从设计的角度,介绍了变电站消防系统的组成和各部分设计的原则,对各类气体灭火系统作了比较分析,提出消防设计需要贯穿设计全过程和各专业的紧密配合。 关键词:变电所 火灾自动报警系统 气体灭火 主变排油注氮灭火系统 随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。在城网改造建设过程中,市区变电所的建设数量呈上升趋势。为了节省用地、减少建筑面积、控制工程造价和与城建规划相协调,许多变电所都设计为综合自动化无人值班变电所,采用全户内或半户内布置方案。在此种情况下,消防系统的正常运行对于变电所的安全生产显得更为重要。对于变电所的消防设计,要采取一定的技术措施,贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针,满足一旦火灾发生时能够及时报警和有效防范的要求。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵
这是一个用在变电站的无功补偿装置的技术规定,介绍了中压无功补偿配置标准,我想应该对作无功成套的朋友小有帮助。顺便说一句,这个网站太害人了,我已经两天一夜没休息了,连下载资料带看论坛。今夜看样子也睡不好了。
第一次发表请大家多多支持
DLGJ56-95火力发电厂和变电所照明设计技术规定希望能对需要的朋友有所帮助
随着西部大开发的展开,西部地区城镇化进程也在加快。 变电站消防系统的设计可分为火灾自动报警系统、灭火系统和防火封堵等几部分内容,以下对各个系统的设计原则作一简略介绍。 一:火灾自动报警系统 火灾自动报警系统是用于尽早探测初期火灾并发出警报,以便采取相应措施(例如疏散人员、呼叫消防队、启动灭火系统、操作防火门、防火卷帘、防烟、排烟风机等)的系统。常用的一般分为区域报警系
图纸简介: 本图纸是220KV变电所配电系统设计施工图,图纸内容:电气总平面布置图 ,电气主接线,主控电气设备平面布置图,10kV配电室及380V低压配电室平面布置图,380/220V配置接线图等,可供参考。 投稿网友: alg888 上传时间:
变电所总布置设计技术规程,请大家下载!
求:《变电所建筑结构设计技术规定》NDGJ 96-92
被总工提了意见,说我变电所的直流屏没有容量也没有充电回路 我想知道两台1250变压器 四个630的高压出线开关 一个630的高压联络开关 直流屏的容量怎么选 直流屏容量确定后 如何给直流屏供电 单相还是三相 开关和电缆怎么选
喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。
“NTP”全称:网络时间协议(Network Time Procotol)。这一技术应用的目的是,在互联网上传递统一、标准的时间,为用户提供准确的授时服务。请大家交流一下:1、你们设计的智能系统都是怎样采用NTP技术的?2、谈一谈局域网内的计算机采用NTP技术的可行性及实现方法。
向网友再介绍一好资料----照明技术系统原理与设计。
1、引言 变电所内的直流系统是独立的重要操作电源,即变电所内的继电保护、自动装置、信号装置、断路器的控制电源和事故照明电源。特别是在发生事故时,即使交流电源中断情况下,都能保证直流系统的用电设备可靠地供电。另外,复杂的继电保护装置、自动装置和大容量的断路器均可用蓄电池的直流电作为操作电源。因此,变电所内的直流系统正常运行,对于本变电所的安全运行是十分重要的。2、蓄电池的维护 2.1 蓄电池正常运行方式与维护 蓄电池一般都采用“浮充电”方式运行。所谓“浮充电”运行,即蓄电池与充电设备并联运行,负荷由硅整流充电设备供电,同时以很小的浮充电流向蓄电池充电,以补偿蓄电池的自放电损耗,使电池处于充足电状态。浮充电流必须经常保持稳定,当不具备自动稳压、稳流条件时,浮充电流要加强监视,并且随时调整到正常值。同时注意防止电池的欠充
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。 直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。 简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需
电力工程直流系统设计技术规程
变电所直流系统设计技术规定
变电所直流系统设计技术规定专题,为您提供变电所直流系统设计技术规定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电所直流系统设计技术规定 相关的专业交流讨论,更多变电所直流系统设计技术规定相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题