高压-低压预装式变电站
22D201-7地埋型预装式变电站设计与安装
我想知道不同容量变电站的造价计算所要考虑的方面,我知道变电站造价投资的计算式:Z=a+b×sa是投资中与变电站与容量无关的部分,b是与变电站容量成线性关系的系数.我想知道a是怎么得到的,b有没有确定的值.以及相应出线的造价,即10kv,20kv,35kv.每公里的造价.谢谢!
请问变电站跟配电站什么不同?比如35kv变电站跟35KV配电站有什么不同?另外,配电站有哪些类型?我是学生,请教大家 谢谢
箱变各功能室内的接地排汇总后,如何统一接地?是否伸出箱变底框?我公司目前是将接地主母排与箱变底座内角钢连接,未与边框直接连接,是否可靠?
22D201-7 地埋型预装式变电站设计与安装,共享给有需要的同行。
变压器容量为1600kVA,1台高压进线,选用真空负荷开关(额定电流630A,开断电流25kA);1台高压计量;1台出线,选用负荷开关配熔断器,低压侧1进线柜,2台200kVar电容补偿柜,2台出线柜。这样做,是否符合规范?哪位有更好的方案?
本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地
本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。
我校需建一座临时变电站,容量:500KVA进线10KV,高压侧不计量。低压侧计量,按变压器容量配互感器,须预留电度表安装位,以便安装电力公司的表计。出线回路数:6路,配200A空气开关、电度表和相应的互感器。不配补偿装置。采用常规变电站和箱式变电站优缺点有哪些?比如价格、可靠性、易维护等方面。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2013-1-7 20:28 编辑 ]
图纸简介: 某电站110KV变电站支护图,主要是外输变电场平支护工程。锚索支护! 投稿网友: swfcvinkey 上传时间: 2013-07-29
DGJ08-99-200310KV预装式变电站应用设计规程
知识点:低压预装式变电站
预装式变电站又称箱式变电站,简称箱变。与其说它是变电站,不如说它是大的电气装置。它包括高压配电装置、变压器、低压配电装置等,为末端用户或用电设备供电的电气成套装置。预装式变电站分为地面安装、地下安装、半地下安装等形式,各种形式对性能要求也不同。民用建筑中广泛使用的是地面预装式变电站,其优点比较突出: 价廉物美; 便于操作、维护、维修;
铁路系统作为一个独立的用电系统,不知对箱式变电站有没有制定相应的规范及标准?希望前辈不吝赐教。分享一些这方面的经验与知识。先谢了!:time:
1、上海某公司变电站进行智能化改造后,将各信号采集点汇总到后台云端。如何具体智能运维,下面跟大家分享一下。下图为该电站的基本信息:变电站的电压等级、容量、本月的用电量,最大负荷等参数2、下图为电站系统的模拟系统图。可以看到10kv侧母排温度、变压器温度、电容柜内每个电容的温度显示。将鼠标移到具体温度上,右键-弹出:设备台账、设备曲线、实时曲线等菜单。可以查看该设备在过去一段时间内的温度变化,如果过测量点温度越限,云端会立即发出报警功能,第一时间提示客户具体的故障点,方便用户及时的发现并解决问题,保障设备的安全运行。
住房和城乡建设部关于发布国家标准《智能变电站工程调试及验收标准》的公告
T∕CMEA 11-2020 智能型地埋预装式变电站
[贴图]变电站建筑之直流屏
110kV线路的出线,outlet truss 线路间隔取多少为宜?考虑到空间布置,怎么样的尺寸最经济?查相关手册的安全净距,和实际设计差很多。谁能帮帮,谢谢