现我手上有一类高层住宅24层,一梯两户,电气竖井我用400*2000,即宽考虑400竖井宽,一般的箱厚应该可以满足了吧?外开门,另电表箱的设置问题比较麻烦,有必要每层设置两只电表吗?考虑竖井大了影响用户利益,我想电表都放在一层出线再往上引,这样线是很多,用线槽。可是有必要预留500宽吗?不解ing.还有其他放电表的方法吗?楼高80米左右,应急照明我也想不在中间设置,只放于底层,请问距离会有问题吗? 大家讨论一下,我也想知道答案。
一类住宅,消防设备不大,总配电室也不再本建筑内。现设计两路独立低压电源进户分配后在到各消防设备处双切,请问规范不?我觉可行。因为十几台风机不可能都在配电室(很远)内专线一一对应。但是,电梯有非消防电梯,虽说是一级负荷,是不是不能和其他公用,必须在另行引进两路独立低压电源?
一类高层夹层住宅,其建筑呈“人”(即带三支“翼”),每翼8户,建筑总层数33层,2.5m层高,夹层,因三支翼较长,每支翼均应设2组消火栓,但该建筑情况为入户层为走道,上层则为卧室,甲方不想把消防立管作在住户室内,坚持把所有消防立管作在前室,请问该建筑每翼的两组消火栓能否由一根立管引出一条支管后再接出两组消火栓,满足规范吗?
按《高层民用建筑设计防火规范》9.4.2条 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统……就是一类住宅建筑不要设火灾自动报警拉。消防电梯前室,防烟楼梯间的前室也不用设拉吗?
一类高层住宅安全出口问题:当塔式建筑一梯6户,每3户通过1走道进剪刀楼梯\电梯的合用前室,每层就被分成2个防火分区了,只有一个门开向前室,出口数量,满足要求?
17万平方,其中4万是两层地下室,带8000平方人防,13万平方中有6幢100米的高层住宅,1幢100米的办公楼(3万平方),电气设计一个人画,你们觉得多少时间能做完???还有各20万平方的两个小区,一类高层\小高层\多层\别墅,每个小区都有4万平方左右的地下室,电气设计一个人画,需要多少时间??还有一个13万平方的商业办公酒店综合体,电气设计一个人画,需要多少时间??这几个项目都做完,如果这一年就这几个项目,该拿多少奖金合适?
本人不是河南地区电气设计人员,现一项目是周口市一类高层住宅,有些疑问:一梯3户和一梯4户的户型,24层,电表箱是底层集中设置还是中间分层设计,电表箱最大可以安装几位表?分层设置的竖向干线用放射式电缆或母线槽或预分支电缆?强弱电井能否合并使用?2房户型6KW,3房户型8KW可行吗?
18层单元住宅,其一层是小车库和<300m2的商业网点,请问是一类商住楼还是二类住宅?商住楼属于公共建筑一类高层,其住宅的防烟楼梯间和合用前室都必须加压送风;如果是住宅H<100m,就属于二类高层,仅合用前室加压送风
一类高层每层按规范需三支水枪,如果一建筑前室面积很小,布三个消火栓箱有困难,是否可只布两支来保证同层灭火半径。另:如该一类高层一、二层为200m2的门面(很多个)是否每间门面均需设置室内消火栓?
根据《高规》7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统:各位老大的理解,普通住宅的公共部分要做喷淋吗?
看了规范,自己做了个系统图和惯常的做法不一样。觉得公共照明、应急照明按照规范是1类负荷,应该做双电源切换的,常规做法都不是这样的,大家指点一下,怎么做才是正确的。
一类高层住宅,剪刀梯,一半与消防电梯前室合用,两个前室为一个防火分区,用乙级防火门分开;考虑消火栓两股同时到达任何地方,分别在两个前室设一个双阀双出口栓,均为双立管连接,如附图所示。室内消火栓用水量为20L/S,每根竖管流量按10L/S,水枪流量5L/S。甲方建议只设单立管连接,理由是立管上下均成环状,但是规范解释条文考虑着火层上下都可能需要灭火,这样设单立管是不是不够保险?另外甲方与审图公司沟通过,认为可以,但是消防局的意见还不知道,这是东莞的住宅
一类住宅天面层83.5米,消火栓要分区吗?http://co.163.com/if_37988154_3.htm
各箱体间的间距是多少?主要放置普通住户用电箱、两个总配电箱、还有弱点分线箱以及消防控制箱希望大家帮忙指导一下,我是新手,所以希望各位大侠说的越详细越好,谢谢
请教一下给位前辈,小弟项目刚刚审查完毕,26层纯住宅,地下一层是戊类库房。审图的提出来地下一层要加喷淋,理由是高规说小于100m的一类高层应设置喷淋。我说普通住宅不用设置,他说地上部分是普通住宅,地下不是,所以地下室要设。我理解我这栋楼就是普通住宅,所以不用加,请问给位前辈一般怎么处理,小区就一栋楼,要加喷淋还得要一堆东西,领导非常生气.......
请教:现在个别地区消防局与图纸审查部门要求一类住宅的前室、走廊等公共部位增设喷淋,现在有个问题,我们在进行喷淋水力计算的时候 如何确定作用面积呢? 有的户型每层每个单元的公共区域就是前室那一块地方,几个喷头保护,是不是可以参照防排烟上风口开启楼层数(比如着火层及上下相邻层)来确定着火层数来确定作用面积? 还是?
图纸简介: 本图纸为22层带跃层的一类高层住宅地下为人防,个人认为较为经典,与大家分享。 投稿网友: f1231tv 上传时间: 2013-04-07 <
图纸简介: 1、层数为30层 2、包括生活给水排水、消火栓、雨水、冷凝器水系统 投稿网友: bayueweiyangood 上传时间: 2013-12-11
现在一类住宅还没有上电气火灾监控(只是进线开关带剩余电流保护功能),但按新建规10.2.7,一类高层民用建筑要上电气火灾监控,那岂不是一类住宅也要上电气火灾监控,大家如何看待?