水工混凝土结构设计规范
论文简介:最新版本的 适合一二级注册结构工程师考试 有目录 有索引 绝对最好的 投稿网友:touchdl 上传时间: 2013-10-30
混凝土结构设计常用规范、图集(设计文件深度规定-2016、混凝土规范、施工规范、16G101图集等),供大家学习参考,后续会更新增加更多的资料。
混凝土结构设计规范2010.chm
求最新《水工混凝土结构设计规范》PDF版!大哥、大姐帮帮忙!小弟先行谢过!
混凝土结构设计规范10.9.1预埋件及吊环中:10.9.11、当有剪力、法向应力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并去其中的较大值: 公式略2、当有剪力、法向应力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并去其中的较大值: 公式略公式不一样,但应用条件一样,是交代不清楚还是怎么回事?
混凝土结构设计规范算例
混凝土结构设计规范勘误版主ps:gb50010--2002版的[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-7-19 16:28 编辑 ]
114998_混凝土结构设计规范
论文简介:1.0.1 为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到安全、 适用、经济,保证质量,制定本规范。 1.0.2 投稿网友:wyz19900122 上传时间: 2013-03-20
2.1 术语2.1.1混凝土结构 concrete structure以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。2.1.2素混凝土结构 plain c
台湾混凝土结构设计规范
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中11.3.1条,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二、三级抗震等级x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。这一条该怎么理解呢,这根以下有冲突吗 第7.1.4条 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度ζb应按下列公式计算: 1钢筋混凝土构件ζb--相对界限受压区高度:ζb=xb/h0;二级钢该值一般都取0.55,超过0.55属于超配筋,那么是取0.55呢,还是0.35呢求高手指教啊
该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了
混凝土结构设计规范2010条文说明中的6.2.10~6.2.14:“构件中如无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,不需要符合公式(6.2.10-4)的要求。”这句话该怎么理解?
全本的新版结构设计规范,包括最新的抗规。。。想要的留QQ。。
[ 本帖最后由 lifuningxxx 于 2011-1-18 16:05 编辑 ]
2011混凝土结构设计规范.pdf格式
钢管混凝土结构设计规范
美国混凝土结构设计规范
水工混凝土结构设计规范最新版
水工混凝土结构设计规范最新版专题,为您提供水工混凝土结构设计规范最新版相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水工混凝土结构设计规范最新版 相关的专业交流讨论,更多水工混凝土结构设计规范最新版相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题