一、 施工准备 (一) 作业条件 1、
一、 施工准备 (一) 作业条件
一、 施工准备 (一) 作业条件 1、
一个水池,底标高-1.500,顶标高2.000,侧壁250厚,侧壁长度36m,顶板为现浇梁板,顶板厚250mm,梁间距约4m,请教诸位,这个结构方案可不可行?
五栋住宅楼,有2栋7层、3栋地上11层(地下1层),剪力墙模板采用全钢大模板,顶板模板采用双面覆塑胶合板大模板,模板支撑采用早拆体系。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-9 15:01 编辑 ]
我这里是高层全现浇剪力墙结构,(其中一栋14层,其余33层)在施工过程中,发现施工方在2层的墙柱钢筋工程中,有20%的暗柱,只有大箍筋,也就是只有外箍,没有里边的两肢箍、单肢箍等,还有30%的暗柱是缺少拉钩(单肢箍),我想问的是,这对结构的影响到了什么程度,这样搞下去,会出现什么情况,会不会出大问题?上述问题主要是出现在那栋14层的楼,其余33层的栋号也不同程度的出现这个问题。各位同仁不要告诉我要问设计院什么的。我想听听有经验朋友的意见跟建议。同时我想问下,外墙是不是应该比内墙控制的更为严格一些?后话:看了大家的意见,本人也问了好多工程师,私下里说,一般不会出现问题的,正如楼上那位说的,主要影响抗震性能。施工方未经报验验收程序,造成这样的后果。甲方代表拿了施工方的好处,对事实质量隐患不予追究整改,等于说监理没后台了,责任留给监理方承担,把监理夹在中间,里外不是人。现在监理单位也只能写好备忘录,监理日志,通知等,撇开自己的责任,咽下苦果了。各位还有什么高见没有?作为监理方,我们怎么做?[
我做的一全剪力墙结构的工程,总工要求要层层设暗梁。但我在规范上以及一些参考书上都没这方面的规定,不知大家有什么好的建议,希望能解决本人的这个困扰。
最新2011版
11G101-1(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
我想了解下 全预制装配式剪力墙结构的非承重墙是预制还是现浇?若是预制,它与预制的剪力墙有何区别,此结构又与过去的预制装配式大板结构有何区别? 忘大能解惑!!谢谢了
来源:网络 如有侵权请联系删除 天津津塔,这座由高达336.9米、风帆造型的写字楼“津塔”和寓意城市开放之门的超五星级圣·瑞吉斯酒店“津门”等建筑组成的建筑集群,是天津目前建成的城市重要工程之一。无论从建筑所在的城市海河沿岸金融核心地段,还是从该工程被赋予的带动天津金 融商务等区域产业功能发展角度来看,天津环球金融中心都是天津最重要的新地标。 拥有“四大最”之称的超高剪力墙结构建筑 高达336.9米的津塔项目,不但是天津的地标性写字楼,更是中国长江以北 最高的建筑,在世界排名中位列第26位。 津塔在设计、施工、配套等方面引入的国际一流创新技术在天津建筑史上写下了多项新纪录。 与以往中央重物球体保持平 衡的建筑方式不同,津塔采用的是目前最先进的钢板剪力墙结构,同时津塔也是全球范围内采用钢板剪力墙结构技术建成的最高建筑。
一个消防训练塔,8X8米,15层,四周墙体为现浇混凝土。现在我把室内消火栓暗装于墙体内可不可以?在现浇混凝土剪力墙装消火栓箱子,大家是怎样做的?
本人没做过高层,希望大家在不忙的时候帮帮我!:lol 开始说正文了:例如:短肢剪力墙结构中的一个L型短墙,长短肢的轴压比分别为0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想问一下,PKPM剪力墙轴压比是不是按单肢分别计算所得,如果是的话为什么加长长肢,短肢轴压比会下降(相应的短肢重力荷载代表值下降了).这种情况是应加长长肢还是应越过门洞加长短肢(短肢是300的墙垛,墙垛净尺寸200,墙厚100.).越过洞口后的长度多少合适?希望各位老师不吝赐教.俺在这里十分感谢您啦:loveliness:
我用梁单元扩展生成剪力墙,原有梁可以删除吧?要是能删除的话,删除时可以选择“包括自由节点”么?连梁和剪力墙之间的连接程序是怎样模拟的呢?感觉一有剪力墙建起模来很麻烦啊。大家都是怎样操作的呢?请指点一下吧!谢谢!
1.框支剪力墙结构中,梁和板是按有梁板一块算吗?2.规范上说暗柱并入墙内一起算,但有些是暗柱,有些图纸说明是构架柱,构架柱和暗柱有什么区别吗?3.像转角处的暗柱或构架柱是不规则的,是不是与墙分开算,套异形柱的子目吗?哪位专业人士可以说一下呢?耐心等待中,谢谢了!
1范围本工艺标准主要适用于工业与民用建筑外板内模、外砖内模、全现浇剪力墙结构大模板的安装与拆除。2施工准备2.1材料及主要机具2.1.1配套大模板:平模、角模,包括地脚螺栓及垫板,穿墙螺栓及套管,护身栏,爬梯及作业平台等。2.1.2隔离剂:甲基硅树脂、水性脱模剂。2.1.3一般应备有锤子、斧子、打眼电钻、活动板子、手锯、水平尺、线坠、撬棍、吊装索具等。2.2作业条件2.2.1按工程结构设计图进行模板设计,确保强度、刚度及稳定性。3操作工艺3.1外板内模结构安装大模板3.1.1工艺流程:准备工作→安正号模板→安装外墙板→安反号模板→固定模板上口→预检3.1.2按照先横墙后纵墙的安装顺序,将一个流水段的正号模板用塔吊按顺序吊至安装位置初步就位,用撬棍按墙位线调整模板位置,对称调整模板的一对地脚螺栓或斜杆螺栓。用托线板测垂直校正标高,使模板的垂直度、水平度、标高符合设计要求,立即拧紧螺栓。3.1.3安装外墙板,用花
1个18层的剪力墙结构,1,2层是商铺,商铺内没什么隔墙。请教下,如果没有隔墙的话,是不是地梁可以取消?还是地梁必须设置,要和剪力墙一起作用?
1.剪力墙构造边缘构件二级剪力墙一般配 8@200 就够了(高规7.2.17)请问这个规范上没说明钢筋等级,请问是不是无所谓啊?2.看剪力墙的计算结果时候有两个结果。一个是wpj,一个是边缘构件的的配筋结果,是不是边缘构件的结果就看低二个,而一般墙就看wpj.