35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积大,后果严重。因此,应加强对35kV变电站全站停电事故的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,具有重要意义。 1 事故经过 35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其简化一次接线图见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变压器及10kV一段母线;隐泖173供2号主变压器及10kV二段母线;35kV分段自切和10kV分段自切均在投运状态。
希望大家喜欢
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
图纸简介: 35kv变电站总平面布置图,国内典型的35KV布置 投稿网友: afeihust 上传时间: 2013-09-06 图纸省份
文件格式 : PDF 文件大小:
如何在雨季有效运行维护变电站,笔者基于多年从业经验,提出如下几点措施,以供读者参考。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器破坏的防护十分重要。 直击雷防护 装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接收器。35千伏变电站大多采用
概述 1、待设计变电所地位及作用 按照先行的原则,依据远期负荷发展,决定在本区兴建1中型110kV变电所。该变电所建成后,主要对本区用户供电为主,尤其对本地区大用户进行供电。改善提高供电水平。同时和其他地区变电所联成环网,提高了本地供电质量和可靠性。 北
变电站二次回路识图与分析
复习35kV安全净距
哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!
整理的小型化综合自动化变电所图片。
求知:天津地区公建项目35KV变电站设计必须由电力公司认可的设计单位设计吗?低压部分可否由主体设计单位设计?这样可节省设计费?万分感激提供信息人士!
变电站安全运行系统
新疆建设兵团勘测规划设计研究院 樊新菊 摘要:针对新疆天宏纸业35 kV变电所电压互感器烧毁现象,分析谐波的危害,提出变电所限制谐波的措施和方法。关键词:变电所 ;谐波; 危害;限制措施和方法中图分类号:TM33.4 文献标志码:B 文章编号:1003-0867(2006)09-0034-02新疆天宏纸业35 kV车间变电所35 kV高压开关柜7面,由6台35/0.4 kV的变压器组成,容量为6×1600 kVA,35 kV进线由天富城西110 kV变电站35 kV出线供电。2001年,因系统谐波的入侵,引起35 kV电压互感器TV柜烧毁,由于35 kV为油断路器,并引起整个35 kV 7面高压开关柜烧毁、爆炸,使车间供电终止,给生产带来严重的影响。1 谐波的产生电网谐波来自于三个方面:一是电源质量不高产生谐波,发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁芯也很难做到绝对均匀一致,电源会产生谐波。二是输配电系统运行中产生的谐波;三是用电设备产生的谐波。其中电子型用电
35KV变电站无人值班改造
大家好,我在作图中遇到几个问题,一直琢磨不定,希望谁来帮我解释一下!一个35kV变电站35kV部分单母分段接线,每段母线出线1回。问题1、35kV变电站35kV馈线、35kVPT电动隔离开关,遥控信号是从哪里引入?公用测控装置还是线路保护测控装置?线路保护测控装置好像只有断路器的遥控点。我数了一下,2条馈线+分段隔离开关+PT隔离开关共有8台电动隔离开关,而公用测控装置只有7个遥控接点,如果二期再出2回出线的话,遥控点也根本不够,我是不是把逻辑弄错了呢,请高手指点!问题2:此变电站在每条35kV馈线上AB相之间装设有1台前置电容式电压互感器,型号是JZW-35 35/0.1kV.这只互感器到底有什么作用?最关键的问题是此条馈线上电流表所需电压是从母线上取, 还是从前置电压互感器上取?小弟一直弄不明白,谢谢指点!
一、变电站常见的一般故障 在电力运行系统中,变电运行是一种工种名称,就是负责变电站的值守,对电力设备进行维护和管理,根据调度指令对战内电气设备进行停送电设备的操作。监测电力设备的运行状态和健康状态。变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散,难于集中管理。 变电站常见的一般故障主要有系统接地、保险熔断、谐振、断线等故障。在不直接接地和经消弧线圈接地的小电流接地系统中, 发生这四种故障时, 中央信号都会发出“系统接地”光字牌。这是因为在小电流接地系统的母线辅助线圈的开口三角接有电压继电器, 系统三相平衡运行时开口三角电压近于零。当发生系统接地、高压保险熔断、铁磁谐振、系统断线时, 三相电压发生不平衡,当开口三角电压达到整定值时, 电压继电器动作, 发接地信号。因此,仅以光字牌还不能断定故障的性质, 还应结合其他
35KV主变在不到二个月内,遭雷击二次烧毁,第二次基本情况:35KV变电站进线在三十分钟内遭受雷击过电流A、B、C依次为2、10、1 次,根据雷电监测站显示,在进线线路侧平均雷击电流为40KA ,雷击最近处距输电线路一米处,变电站母线,避雷器计数仪均未动作,主变试验数据,高压侧正常,低压侧数据超标24。6%.疑问: 1、从母线侧过来电流大于40KA,为何高压侧数据正常,低压侧烧毁,且主变线圈是否一定有冲击变形现象。 2、经测试后,接地电阻均正常,其它电气无异常,为何只烧主变。 3、整改措施。除完善防雷措施,还应完善哪些。 4、请教事故分析,详细情况可加QQ 284999047 请注明身份。 5、如有技术力量雄厚的交流群,请留言。拜受赐教。
各位同行,本人遇到一个很棘手的问题,接手一个35KV美式箱式变电站(光伏逆变)的项目设计,由于以前从未在这方面有过接触,请问各位有没有做过此类项目,一起讨论下,在下不胜感激。有私聊的可以联系我qq272958304
我单位建一个35KV变电站,土建部分前期已做完,本次只装设备:2*10000KVA主变,35KV侧单母分段,10KV侧接原有开闭所,也是单母分段,新增6台10KV出线柜,2套1500Kvar无功补偿装置,与电力公司共用1公里35KV电缆隧道,外加光纤通信装置和纵差保护。设计院设计概算2000万,靠不靠谱,大伙给掂量掂量。