首页 课程 资料 论坛
  • 大家的挡土墙用什么软件计算?

    大家的挡土墙用什么软件计算?

  • 景观挡土墙,大家给意见哈

    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!

  • 有关挡土墙的问题(有图)

    有关挡土墙的问题(有图)

    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!

  • 请教(关于地下室挡土墙竖向钢筋的锚固问题)

    请教(关于地下室挡土墙竖向钢筋的锚固问题)

    有一地下室,非抗震,周围挡土墙剪力墙钢筋均为ф12@150,墙厚200mm,地下室顶板厚160mm,四周均有梁,200*500.砼等级为C30。那剪力墙的顶部锚固是怎么算?进入梁内满足锚固长度还是伸入板内锚固长度?若锚梁,则30d=30*12=360mm。顶部不需要弯钩.

  • 关于纬地挡土墙2.82的问题

    我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版

  • 关于挡土墙的一条题,求助

    关于挡土墙的一条题,求助

    刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下

  • 挡土墙和框架柱分缝可以么?

    一框架侧面有4米高左右土,原来甲方同意浆砌挡土且据建筑有一点距离,现在框架主体已经施工完,甲方要求挡土墙嵌在框架里,而挡土墙下嵌固端的拉梁截面和配筋未达到嵌固作用啊。 各位大神这怎么做啊?

  • 挡土墙裂缝该如何处理呢

    最近有个工程,是一个六米高的挡土墙,挡土墙下部开始沿着勾缝处出现裂缝了,在转弯处较为严重,现在采用以下处理方法,“挡土墙后采用静压注浆法,通过浆液渗透达到封堵挡土墙裂缝的目的;挡土墙后填土采用钢管桩处理,通过打入钢管桩(转弯位加密),降低挡土墙背后填土压力;在挡土墙顶,重新铺筑混凝土地面,设置防水层及设置排水沟,迅速排走地面雨水,防止水作用对挡土墙形成不利影响;其次,在挡土墙底部打入抗滑桩。“大家认为这种方法可行不?”

  • 衡重式一般挡土墙标准图

    图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25

  • 关于挡土墙的计算软件讨论

    本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢

  • 关于挡土墙设计,还算全面。

    关于挡土墙设计,还算全面。

    本帖最后由 蜡笔小陈 于 2015-2-3 15:10 编辑 关于挡土墙设计的内容,还算全面。

  • 请教挡土墙如何设计改进

    现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。

  • 这样的挡土墙------够悬!!

    刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!

  • 关于公路挡土墙设计的浅析

    一、前言 公路挡土墙是用来支承路基填土或山坡土体,防止填土或土体变形失稳的一种构造物。在路基工程中,挡土墙可用以稳定路堤和路堑边坡,减少土石方工程量和占地面积,防止水流冲刷路基,并经常用于整治坍方、滑坡等路基病害。 二、挡土墙设计的基础资料及设计参数 (一)基础资料 挡土墙设计时,必须具备以下资料:路线平面图、纵

  • 能否在挡土墙上设置锚杆?

    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!

  • 关于悬臂式挡土墙的计算

    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!