变电站安全运行系统
复习35kV安全净距
变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。运行值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。因此,规范变电运行管理,提高变电运行管理水平是电网安全运行的保障。1 变电站倒闸操作管理规定①严禁不经批准解锁操作。防误闭锁解锁工具(钥匙)的使用必需严格履行批准手续,任何人不得随意启用闭锁装置的紧急解锁钥匙。防误闭锁装置整体停用应经单位总工批准。防误装置及电气设备出现异常要求个别步骤解锁操作,必须由运行部门防误装置专责人到现场核实无误,并签名批准后方可使用。②在下列情况下,一般不进行倒闸操作:交接班时;事故处理时;雷雨时室外配电装置的操作;在同一电气系统,不得同时进行两个及以上的操作;严禁约时停、送电。③停电拉闸操作应按断路器——负荷侧隔离开关——电源侧隔离开关的顺序
变电站二次作业安全措施卡
一个别墅小区,考虑设置10KV箱式变电站,由于建筑密度较高,设置上就要有安全距离的考虑。是还有那位高手知道相关国家规范?
一、单元项目的质量控制 由于变电站的安装图纸及现行安装规范要求不同,将质量控制项目划分为: ①主变压器安装; ②室外高压隔离开关安装; ③高、低压柜、盘(屏)安装; ④软(硬)母线安装; ⑤无功补偿装置安装; ⑥防雷及接地装置(网)安装等。 二、变压器安装质量控制 变压器开箱验收时,应认真核对变压器的规格型号及主要技术参数是否符合设计图纸要求;仔细检查外壳是否有外伤、渗油;瓷件是否有脱瓷、裂纹、破损;备品、备件是否齐全。对现场安装不吊心的变压器,还应全面询问押运人员运输中经过道路状况及车辆运行情况,以便对变压器内部铁心、线圈是否
发电厂及变电站电业安全规程 经典版本的PDF格式,供大家下载学习
当前我国电力系统正在进行精简机构的改革,变电站也在朝无人、少人和一点带面的方向发展(如:一个有人值班 220KV 变电站带若干个无人值班 220KV 和 110KV 变电站),减人增效是必然的趋势,而要很好地达到减人增效的目的,使用一套完善的变电综合管理系统显得很有必要,变电站安全运行专家系统正是为满足这个需要而编制的。变电站安全运行专家系统能够满足变电管理朝无人、少人和一点带面发展趋势的需要,提高工作效率、增强准确性,对工作过程中的各种记录都能详实、准确地记载,友好的界面、方便的数据表格录入与查询功能有助于工作人员规范操作,减少大量手工重复录入,真正达到变电站无人、少人值班的目的。 变电站安全运行专家系统是针对电力系统变电运行管理工作的需要,结合变电站所运行工作经验而开发的一套完整的变电站运行系统管理软件,本软件包含六个子系统模块:工作票专家系统、操作票专家系统、实时系统、视频系统、设备监测系统、运行管理系统。 系统为完全开放的二次开发系统,在保证系统安全、稳定运行的同时,既能适合各个电力局的不同要求,又能适应投运后变电站设备变化 。 变电站
第一部分. 序(一) 设备安全巡检目的为进一步加强电力公司输、变、配电设施的运行管理,全面掌握设备运行健康状况,及时发现设备存在的问题和消除缺陷。电力公司生产单位各级人员必须按照自己的岗位职责,对所辖设备进行定期巡视和检查,全面掌握设备运行状况,及时发现设备缺陷和危险点(薄弱点),采取防范措施,保证电网设备安全稳定运行。公司本着“奖优罚劣、共同提高”的原则,推行设备巡视检查联责制,真正做到:凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督,预防事故,确保公司安全生产良好局面。为使工作开展地扎实有效,特制定各级人员设备巡视检查联责制度。(二) 安全巡检总体要求2.1在生产用电高峰季节和重要节日,应增加巡视检查次数和夜巡次数。2.2遇大风、雨、雪、雾、冰雹、洪水等恶劣天气,必须进行特殊巡视。对危及安全的线路和设备应采取暂停供电的应急措施。2.3在障碍异常或事故停电、配电室漏保器动作后,各级人员按照分工必须立即进行巡视检查,查找故障点,排除故障后方可恢复送电。2.4巡视人员要做到巡视认真,检查到位,应如实填写巡视记录
110kV变电站的设备对地安全距离是多少?比如做电力设计的时候110kV断路器的最上面和地的距离是多记才算是安全的?或者说才是设计规程允许的?
大型变电站特别是220kV以上变电站现场施工工作中,超过20kW的大型用电设备.在变电站检修箱中很难找到合适容量的电源.大多会从配电间甚至是腾空一段380V母线来提供电源.而配电间中抽屉式开关容量很大却没有剩余电流动作保护装置因此,大型用电设备的安全用电对整个变电站来说是十.分重要的。如真空泵、滤油机、串联谐振、局部放电等仪器设备,即便有的设备使用三相网线制,零线也只能接在零线母排上.出现单相接地短路时,中间没有剩余电流动作保护开关.过流保护有时不灵敏,不能在第一时间跳掉电源,只能依靠站用变压器零序保护跳掉站用变压器。因此,变电站内使用大型用电设备时应采取如下安全措施:
接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置
变电站安全文明施工措施 一、安全措施 1、未正确穿戴工装不得进入现场。 2、必须按甲方指引进入现场。 3、必须认真听取甲方交待施工现场情况,特别是工作区域范围、地点、指示标牌。 4、我方工作负责人必须进行详细分工并交代具体工作中的注意事项。 5、严禁随便跨越带电区域和围栏。 6、带电区域不明确禁止靠近设备。 7、高空作业必须系好安全带和防护绳。 8、严禁风管漂越带电设备。 9、站内搬运长物梯子时,必须两人抬运严禁高处头部。 10、甲方未宣读当日工作票禁止施工。 二、技术措施? 1、对电气设备及构件,该包好的必须包好,包好后进行认真的清扫。 2、清扫完毕后请甲方验收,征得同意后方可进行喷涂。 3、根据现场空气温度,对所用涂料进行科学的调配。 4、按合同所签厚度进行喷涂,以两遍为宜、待第一遍表面硫化后进行第二遍喷涂。<
希望有用,分析的很详细
请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!
风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂
16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
刚入职,新画的全套图纸400KVA干变,高供低安计;高压柜为HXGN12-,SF6+熔断器组合电器;低压柜为GGD2,HSW1-断路器;系统、布置、照明、接地、预埋共9张图纸,欢迎指点~~~~~