首页 课程 资料 论坛
  • 经典变电站操作倒闸技术

    经典变电站操作倒闸技术

  • 变电站倒闸操作标准化流程图

    包括:值班调度员预发操作令、值班正值接受预发令、操作人对照模拟图、现场设备状态填写操作票。

  • 超全变电站事故处理方法

    1、变电站主接线的故障处理

  • 请教:变电站倒闸操作中遇到的问题

    我不是变电站运行人员,所以对变电站设备不了解.我在变电仿真机上做倒母操作时遇到这么一步:""检查214双位继电器位置切换及指示灯指示正确"(合上母线侧隔离开关需作这一步)"检查214pT并列光字牌亮"检查后再拉开接于另一条母线的隔离开关。请问:双位继电器在这里作用是什么 ?PT并列光字牌亮意思是什么?

  • 变电站倒闸电气误操作的原因分析及对策

    本文通过对变电站中出现倒闸电气误操作事故进行原因分析;总结出几点预防倒闸电气误操作的措施,包括人为因素和技术因素的防范对策,对变电站电气操作的管理具有积极的指导作用,可供从事相类似工作的同行参考交流。 随着国内经济的迅速发展,对我国的电力工业要求越来越高。在现阶段,电力工业正向着大电网、大容量和特高电压的方向发展,开始形成华东、华北、东北、华中、南方互联电力系统等跨省市区的具有相当保障的电力系统。但如果在电气操作中出现事故,轻则中断用户的正常供电而造成用户的经济损失,重则造成大面积停电事故,给经济的发展和社会的稳定带来很大的负面影响,甚至危及国家的整体安全。美、加

  • 110kV变电站的事故应急处理预案

    110kV变电站的事故应急处理预案事故处理的一般程序 15.1.事故处理任务: 15.1.1.迅速限制事故的发展,隔离事故,并解除对人身设备危险。 15.1.2.用一切可能的方法保持未受事故影响设备的继续运行,以保证对用户供电的连续性。 15.1.3.迅速对已停电的用户恢复供电。 15.1.4.设法保护站用电源,从而保护以上任务顺利完成。 15.2.事故处理的一般程序: 15.2.1.记录时间,解除音响,检查表计指示和保护、自动装置及信号动作情况;检查动作和失电设备情况。若站用电失去,夜间可合上事故照明。在检查设备损害情况时,需要触及设备的导体部分或虽不触及其导体部分,但安全距离不符合要求,必须将设备改为检修状态后,方可进行。

  • 35kV变电站全站失电事故的分析处理

    35kV变电站全站失电事故的分析处理

    35kV全站停电,是配电网中后果最为严重的事故之一,它的危害主要是影响对用户的正常供电,停电面积大,后果严重。因此,应加强对35kV变电站全站停电事故的分析,并采取对应的防范措施,避免类似事故的发生,具有重要意义。 1 事故经过 35kV泖港变电站采用内桥接线方式,2台主变压器容量分别为10000kVA,10kV系统为中性点不接地系统,单母线分段运行。其简化一次接线图见图1。泖港站正常运行时万厍3662供1号主变压器及10kV一段母线;隐泖173供2号主变压器及10kV二段母线;35kV分段自切和10kV分段自切均在投运状态。

  • 农网无人值班变电站倒闸操作中应注意的问题

    随着农网建设与改造的不断深化,新建的变电站大都采用综合自动化设计,同时许多常规型变电站基于供电企业发展的要求,也陆续进行了综合自动化改造,实现了无人值班。如何保证无人值班变电站倒闸操作的安全,各地根据自己的实际情况制定了切实可行的倒闸操作方案。通过几年的变电站运行工作实践,笔者认为,在无人值班变电站倒闸操作中,应注意以下几点。1变电站设备正常运行情况下,无人值班变电站所有运行或备用状态的断路器,必须置于“远控”位置,以利于执行遥控操作的值班员进行“远控”操作。设备发生停电检修时,由现场操作人员将需停电的设备置于“就地”操作位置,待停电设备按调度命令进行就地操作。设备检修结束送电后,操作人员应将就地远控开关或切换压

  • 500kV变电站变压器的异常运行和事故处理

    变压器的异常运行和事故处理 7.1.异常现象及处理方法: 1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 2.当发现变压器有异常现象不能消除且异常现象可能威胁设备安全时,应立即申请将变压器退出运行。 7.2.变压器有下列情况之一者应立即停运: (1)变压器内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常; (2)变压器有大量喷油时; (3)套管有严重的破损和放电现象; (4)变压器冒烟着火; (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检验证明温度指示正确,确认为变压器已发生内部故障。 4.发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即申请将变压器停运。 5.当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况对变压器构成严重

  • 变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理

    1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一

  • 低压变电站运行操作详解

    文件格式 : PDF 文件大小:

  • 110KV变电站母线电压消失的事故处理

    母线电压消失的事故处理 1.母线电压消失的原因有如下几点: 1.1.当靠近断路器的线路侧发生短路没有电抗器,而保护装置或断路器未能动作,以至不能切断短路电流时。 1.2.当电源中断以及母线短路或因母线断路器间引线上发生短路时,母线电压就会消失。母线电压消失是系统中最严重事故,应尽可能的迅速处理,使电压恢复。 2.母线电压消失的事故处理: 在母线电压消失时,值班人员应根据仪表指示、信号掉牌、继电保护和自动装置的动作情况,以及失压时的外部象征,来判断母线失压的故障性质。 2.1.若因线路断路器失灵而引起母线电压消失时,应将故障线路手动切断后,恢复其它线路送电。 2.2.若母线短路或有母线到断路器间的引线发生短路而引起母线电压消失时,其外部的象征除了配电屏表计有短路现象外(仪表剧烈摆动,母线电压表为零,光字亮)。在故障地点还会有爆炸声,冒烟或起火等现象,并可能使连接在故障母线上

  • 变电站在恶劣天气或自然灾害时的事故处理?

    小子在这里请教各位师傅谁有“110KV变电站在恶劣天气或自然灾害时的事故处理?”相关的资料给发出来或给个连接。谢谢,谢谢。

  • 浅析220kV变电站主变瓦斯保护动作事故处理

    浅析220kV变电站主变瓦斯保护动作事故处理

    变压器是借助于电磁感应,以相同的频率在两个或多个相互耦合的绕组回路之间传输功率的静止电器。气体瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器的内部故障。当主变压器瓦斯保护动作后,对于220kv变电站的供电负荷会产生很大影响,处理不当甚至会造成全站停电事故。因此采取科学的处理方法,能为变电站的安全运行提供可靠的保证。 1.变压器及气体瓦斯保护的工作原理 变压器的工作原理是电磁感应原理。变压器是借助于电磁感应,以相同的频率在两个或多个相互耦合的绕组回路之间传输功率的静止电器。变压器通过变换交流电压和电流,传输交流电能。因此,变压器也称作是没有运动功能部件的电气设备。 气体瓦斯保护是变压器的主要保护,

  • 变电站一起事故的原因探究

    我们变电站为110KV变电站,由于35KV一趟出线绝缘下降而导致10KV侧B相电压变为1KV,另两相电压稍有所升高,按道理对于三圈变压器35KV侧故障是不会波及到10KV的,为什么会出现这种情况,请高手告之,谢谢(10KV侧负荷很小,三角接线运行方式,)

  • 变电站合分闸回路有哪些意义?

    合分闸通过合分闸转换开关进行操作,常规保护为提示操作人员及事故跳闸报警需要,转换开关选用预合-合闸-合后及预分-分闸-分后的多档转换开关。以使利用不对应接线进行合分闸提示与事故跳闸报警,国家已有标准图设计。采用微机保护以后,要进行远分合闸操作后,还要到就地进行转换开关对位操作,这就失去了远分操作的意义,所以应取消不对应接线,选用中间自复位的只有合闸与分闸的三档转换开关。

点击加载更多

变电站倒闸操作与事故处理

变电站倒闸操作与事故处理专题,为您提供变电站倒闸操作与事故处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站倒闸操作与事故处理 相关的专业交流讨论,更多变电站倒闸操作与事故处理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度