1)冷库的照明 ,用什么光源比较好,5.5米层高。用金属卤化物灯还是节能灯?2)氨机房是不是要用防爆灯具?(防爆日光灯?)3)冷库内线路是不是穿 PVC管 明装 ?4)还有哪特别注意的!谢谢高手们了!刚才好象没发成功!如果有了斑竹请删掉一个
大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。 冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。 在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
以前做的冷库,一般就4米高,按照规范使用100W白炽灯也就可以了(冷库设计规范:“宜”用防潮密闭白炽灯)可是现在的这个冷库有9米高,而且根据工艺专业的要求,灯具只能做在梁上想请问一下大家,选择300W或者更大功率的白炽灯(为了满足20lx照度)合适么?冷库选用金卤灯或者高压钠灯,效果如何啊?先谢了,各位~
改造工程 双电源回路至冷库照明 三问题:1、冷库照明是否一定需要双电源供电,采用单电源+电池的方式是否可以?2、冷库照明灯采用高压钠灯(点亮要几分钟工程),双电源切换中发电机自启需要几秒钟时间,这个过程中钠灯是否会灭了?我咨询过供应商,钠灯可以加装一个光控灯,钠灯不亮时光控灯会亮,因此当时就想到了双电源切换的方式,但不知道是否可行?3、发电机自启(市电断,发电机接受到断电信号启动)如何设置?在线等,谢谢大家!!!
本帖最后由 li287921519 于 2014-11-20 09:53 编辑 在零下30度左右的冷库,怎么做应急照明和疏散指示?使用带蓄电池的应急灯不行吧,我看介绍它的适用温度最低在-10度。
●“家明节能”LED冷库专用灯显著优点:1.外壳选用低收缩不饱合聚酯玻璃纤维增强模压塑料压制而成,具有外型美观、体积轻巧、开启灵活、使用安全可先靠,并具有绝缘、阻燃、耐冲击、防强腐等特点;2.透光罩采用耐低温PC材料,在原产品配方的基础上,引进了新型、低温的增塑剂和抗老化剂,降低了低温下硬脆、易破损的问题,具有耐冲击,透光率高等特点;
甲方要求低温冷库做应急照明与疏散诱导照明由于冷库设计规范中没有这样要求,所以以前都没做现在甲方要求,考虑到防潮和低温(-20摄氏度)的问题,我还真不知道怎么做好请教各位高手~冻库该选用何种应急照明灯呢?蓄电池能用在冻库么?如果不行,该如何处理呢?急盼各位高手帮忙啊~~~先谢各位了~
气调保鲜库照明到底应该几路供电?非氨制冷的气调保鲜库,库内温度大于0度,照明部分是否可以按照三级负荷,一路供电?依据《冷库设计规范》总则 不适用于夹芯隔热板冷库、气调库、山洞冷库、石拱覆土冷库。该工程属于夹芯隔热板冷库,所以《冷库设计规范》并不适用。民规上也只提到了冷库,并不是气调库、保鲜库。请各位指点一下,谢谢。
高度在12米的冷藏、低温冷库应该选用什么样的的照明灯具,价格如何?照明度每平方米250-350LX;低温是不是选用LED灯源比较合理?价格如何?
1、35至110kv变电工程通用图集2、北京7层综合楼空调图全集3、北京某综合楼综合楼图集4、电力局办公室电气施工图5、经典冷库设计图6、风机盘管详图7、辽宁地区别墅水暖图集8、泵站电气设计图集9、某大楼弱电电气平面图10、码头照明图集11、小楼电气图12、药厂电气改造图集13、学生公寓电气全套施工图14、污水站全套电气施工图集15、银行电气图集16、住宅电气安装图集全套共两部分,使用rar压缩。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
外租。
我看了前面一个关于照明线路的帖子,认为以下结论比较重要(也供大家一起讨论):一、照明线要设置PE线吗?答:(一)当该回路中有灯具安装高度低于2.4米时,施工规范要求该灯具金属外壳、底座要接地。方便起见,照明线路中若多一根PE线,便于灯具接地。(二)、爆炸火灾危险场所建议专设PE线;(三)、卫生间的排气扇如果通过插座接入照明回路,也应设PE线。(四)地方有土规定的(如深圳),也只有设。二、撇开上述PE线,蓄电池灯具到底是几根线?答:“一对一”可控的蓄电池灯具回路,或者不可控的蓄电池灯具回路,线路是2根。“一对多”(指1个开关控制多个灯)的可控的蓄电池灯具回路,线路是3根。三、应急照明控制最容易忽视的问题?答:(一)当蓄电池灯具与非蓄电池灯同装于应急照明回路时,二者的控制开关(指跷板开关)必须分开设置;(二)当用断路器来做为灯具的开断时,蓄电池灯具与非蓄电池灯必须分设在不同回路。(三)消防发生时,如果蓄电池灯具不能满足照度要求,就必须设置消防
我想这个问题估计是很菜,可是现在确实是很困扰我的了, 我想问一下啊,对于树干式供电来说,对照明支线有没有什么比较明确的规定,即从干线引出来到用电设备之间的长度有什么规定吗
想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!