我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
1、制冷机房的布置设置制冷设备的房间称为制冷机房或冷冻站。小型的制冷机房通常附设在主体建筑的地下室或建筑物的底层。规模较大的制冷机房,特别是氨制冷机房,需要单独建造。制冷机房中的制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵的重量大,运行时的振动、噪声也大,通常布置在建筑底层或地下室。如果是带有群房的高层建筑,制冷机房最好布置在裙房建筑的地下室,并要做好消声隔振,特别是水泵金额冷冻、冷却水管支吊架的减振问题。制冷机房的相邻及上层房间应当是对消声隔振要求不高的场所。制冷机以及与制冷机配套的冷冻、冷却水泵等设备是建筑中的用电大户,其位置应尽量靠近负荷中心,与低压配电间临近,且最好设置在电梯附近。制冷机房内应设置送、排风设备,以便及时排除室内余热,补充新鲜空气。机房内的温度应≤36℃。机房应采取消声措施,防止机组运行噪声传到空调房间或室外影响环境。机房内应设人工照明,在控制开关和操作仪表周围要有足够的照度。冷水机组的基础
冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。
冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。
冷风机又称空气冷却器,主要由蒸发管组和通风机组组成,依靠通风机的强制送风,使库房内的空气以一定的风速流过冷风机的蒸发管组,从而使库房温度降低。 根据冷却空气时所采用的方法不同,冷风机可分为干式、湿式和混合式等类型。用低温载冷剂(如盐水或水)直接和空气接触而降温的称为湿式冷风机,在冷却管内通入制冷剂直接蒸发,而是管外空气得以冷却的冷风机称为干式冷风机。 湿式冷风机中盐水对金属材料腐蚀较大,而且冷风机体积大,现役很少采用。干式冷风机使用广泛,其安装方法又可分为落地式冷风机和吊顶式冷风机。 1、落地式
RT,现有几个问题要请教各位,能不能详细一点讲解冷库库内风速和冷风机风速关系?另外,用毕托管变送风器测冷库库内风速,电压信号转成风速,请问还是依据v=A*sqr[(p-ps)/2r]来确定标定系数?假设A是标定系数,p全压,ps静压,r密度,sqr( )平方根那么这个标定系数能通过y=(ymax-ymin)(x-xmin)/(xmax-xmin)+ymin(ymin,max是量程压力大小,xmin,max是对应ymin,ymax大小,x,y是一组测量值)来确定吗?怎么确定?另外请问在库房内怎样平均合理布置测点?按照气流组织还是房间的集合构造?谢谢各位
收录于话题 制冷系统是冷库区别于普通仓库的核心系统,其压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。那冷库用冷风机好还是排管好?今天就给大家介绍下两者的优缺点,希望对大家在敲定最终安装方案时有所帮助。 1.围护结构。无论库房是砖混结构还是钢结构,顶部的承重需要考虑,在冷库设计时就是要考虑悬吊载荷。悬吊载荷参考如下:无缝钢管制作排管时,设计悬吊载荷参考值为70~80Kg/㎡;如
冷风机做为制冷系统常用的蒸发器,其选用是否得当,直接影响制冷系统的效率。众所周知,冷风机根据所需要的环境温度不同,会采用不同的翅片间距。 我们常见的冷风机,翅片间距有4mm、4.5mm,6-8mm,10mm、12mm,还有前后变片距的。翅片间距小,适合高温环境;冷库温度越低,需要的翅片间距越大。如果选用不合理,翅片结霜速度快,很快就会堵住风的通道,冷库降温困难,压缩机效率发挥不出来,造成制冷系统的耗电量增加。 根据工程经验,一般0℃-20℃的环境,如车间空调、阴凉库、冷库穿堂、保鲜库、气调库、催熟库等,选用片距为4mm或4.5mm的冷风机; -16℃~-25℃的环境,如低温冷冻冷藏、低温物流库,选用片距为6mm-8mm的冷风机;-25℃~-35℃的速冻库,一般选用片距为10mm和12mm的冷风机,速冻的货物湿度大,会选择变片距冷风机,进风侧翅片间距能达到16mm。 可是有一些场合,是不能单纯按温度来选择冷风机翅片间距的,比如肉类、蔬菜的快速预冷、排酸,虽然冷间温度一般设置在0℃以上,因为入货温度
组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库都属于活动冷库,活动冷库风机安装直接影响系统性能及活动冷库降温保温,因此在安装活动冷库风机时应注意以下几点: 1.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。 2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:离后墙>450mm,离侧墙>200mm。 3.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。 4.安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。 5.供液管的配置应保证
一、冷藏冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=75W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。 二、冷冻冷库匹配的冷风机: 每立方米负荷按W0=70W/m3计算。 1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库
今天刚发现这个论坛,之前根据网上资料:每立方米负荷按W0=75W/m³计算。 1、若V(冷库容积)<30m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2; 2、若30m³≤V<100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.1; 3、若V≥100m³,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0; 4、若为单个冷藏库时,则乘系数B=1.1最终冷库冷风机选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷); 5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10ºC蒸发温度计算。算出来的冷风机型号总是和我们领导算出来不一样,要么小一号,要么大一号,不知道怎么回事,希望哪位前辈可以指点迷津啊~~~~