我们在使用冷库的过程中难免会出现一些小的故障,如果自己会一点简单的故障排除,就可以在最短的时间内排除故障,就会减少损失。下面就给大家介绍一些组合冷库维修知识! 1、冷库设备初期运转机组:要经常观察压缩机的油面及回油情况及油的清洁度,发现油脏或油面下降要及时解决,以免造成润滑不良。 2、组合冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请组合冷库工程人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查组合冷库门的密封是否完好并排除之。检查组合冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新组合冷库门安装。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3、经常观察冷库设备的心脏压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整系统供液量和冷凝温。 4、组合冷库门启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。A、检查冷凝器上是
冷库能够货品更好的保鲜储存,是很多企业或个人都选择建设冷库,尤其是组合式冷库是受欢迎。组合式冷库建造也要遵循一定的要求。 组合式冷库是一种常见的冷库,组合式冷库一般都是在屋内的,但是不排除在屋外,要安设一个挡日光,雨的房盖。冷库在较热的地方,不但冷却效率会下降,有时还会损伤库板。还要留出对机组进行检修的空间。拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带,安装冷库板时,不要碰撞。 冷库安装中铜管排放,所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起包扎好,保温管和保温管接头处好用电工胶布粘好。散热器安装,散热器安装位置离主机越近越好,好在主机偏上位,散热器安装位具备佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口。 制冷系统连接:因主机冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出
随着科学技术的不断进步和制冷行业的迅猛发展,在化工、宾馆、制药、电子、蔬菜、鲜花等各种行业的生产加工储藏运销领域中,普遍推崇采用组合式恒温恒湿冷库,它以全新的建筑理念替代了原有冷库类建造模式及运营方式,如今组合式恒温室的使用范围越来越广,建筑规模也越来越大,目前已成为世界冷藏业发展的总趋势,具有远大的发展前途。该类型的冷库主要由围护结构、保温夹芯板等组成,夹芯板两测是由彩色钢板、铝板、不锈钢板等构成,中间保温材料通常为硬质聚氨酯或聚苯乙烯等,其重量要比常规建材轻 10% 左右。此外,此类冷库装拆方便:组合式恒温冷库板壁采用内部预埋件扣式联接,装拆搬运方便,安装启用时间短,安装周期是土建冷库1/3~1/20,中小型冷库一般3~5天支付使用,这对流动单位和边运地区尤为适宜。 组合冷库的优点 1、采用聚氨酯泡沫塑料夹心板,导热系数低、强度高、隔热效果好。 2、采用彩钢板为内外面板,要求无毒,无味,大方美观 3、冷库布局可根据用户要求随意分隔,适用性好,选用方便。
安装:
1、配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。(检查电源和配电箱上)2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。3、机器运转时有异常的噪声。请停机检查,是否是振动引起或机械故障。配电箱里有异常的噪声,这是交流接触器发出的声音,是由于接触器的运动部件局部不灵活,请断电后来回按一下接触器的吸铁即可消除噪声。4、制冷机启动频繁或长时间不启动或长时间开机不停止或库温不到就停机。(1)检查冷凝器上是否有污物,散热不好会导致制冷机冷凝压力过高,为了保护压缩机,在压力控制器的作用下机器停止运转,等到散热良好后,按一下压控器上黑色复位按扭,机器即可自动恢复运行;(2)控
今天山东广大工程设备有限公司小编主要给大家介绍的是有关组合式空调机组的安装问题,在整个过程中需要注意的有以下几个方面,下面我们简单来看看吧: 1.在选购好自己所需要的设备之后,操作人员根据组合式空调机组表以及相关订货清单进行核对,通常空调机组厂家提供的包装箱编号,会有着组合式空调机组的设备名称以及规格等。 2.相关空调型号、规格等在核对好之后即可拆箱,然后开始检查组合式空调机组的技术参数等。 3.对于多系统组合式空调机组组安装工程,对系统逐个安装,除此之外,还应该经施工现场管理人员确认之后,才可以进行正式组装程序。 4.组合式空调机组每个各功能段的相关组装顺序,符合规定的设计要求。
最近做一个工业项目的厂房,属于乙类。由于中庭需要增加空调系统。在与中庭相邻的除尘机房内安装组合式空调机组,通过在中庭与除尘机房的隔墙上的风口向中庭送风,回风口也开在隔墙上。组合式空调机组在组合式空调机组是否合适?请大家发表一下意见。
我们新建了一个组合式冷库。库体安装时,先在电面上预留出了,库板的板槽。库板安装完毕后,将板槽抹死。但冷库降温后,发现库体与地面混凝土之间有缝隙。此缝隙不堵的话,会造成库体上的凝结水,延库板流入地坪下面,对冷库地坪不好。求助哪位高手你指点一下,这个缝隙应该怎样处理?
现有1条涂装线,有2台喷柜,喷柜送风为全送全排,要求恒温恒湿,计划采用组合式风柜,制冷采用冰水机组,制热采用电加热,如果采用该种方式,有没有现成的控制器,不需要用PLC编写程序,如果有,一般用哪个厂家比较好,还有就是组合式风柜哪个厂家性价比比较高
请问组合式空调机组能否直接放置于屋面,机组本身需要做特殊处理么?是否有专门的产品供选择?与机组连接的风管和配电设施需要做哪些处理?
组合式空调机组在安装时候注意以下11个注意事项:1、本机组应放在高50-100毫米的大泥凸台上,离墙的一面须留有一米的空间,凸台平面要求平整,水平 ,各种功能段用螺栓连接,段与段之间用发泡聚乙烯密封,不使漏风现象出现。2、机组一般是分段运输,对大于ZK60A的机组采用散件运输,现场组装,机组本身已带有100mm高的底脚槽钢。3、组合式空调机组安装前,应取出产品说明书及装箱单核对,并检查各零部件的完好性,把各件擦洗干净,上润滑油脂,检查风阀、风机等转动部件的灵活性。4、表冷段周围应预留排水沟,用于冷凝水的排出,冷凝水出口处应设水封弯,水封高度80-100mm。5、安装时,骨架的连接处涂密封胶(或其它填料),防止漏风现象产生。 6、进出水管在机组外必须装有阀门,用以调节流量和检修时切断冷(热)水源。7、当机组选用加湿段时,加湿段进水管应装阀门,并要求进水水压基本恒定。8、与机组联接的风道和水管等的重量不得由机组承受。9、各保温壁板安装前,应检查风机叶轮旋转方向是否正确。10、本机组全部安装完
本帖最后由 cxbxiaoxiao521 于 2016-6-17 15:04 编辑
三相组合式过电压保护器安装:参照三相组合式过电压保护器外形结构图进行安装,在安装三相组合式过电压保护器时,先用基础螺栓固定过电压保护器的塑料底座,底座直接固定在金属底板或底架上,四条高压电缆依照标注分别接在A、B、C端和接地端。 三相组合式过电压保护器的产品结构:1、三相组合式过电压保护器外形小巧,绝缘耐高压,极大地利用和缩减了使用空间;2、复合外套整体模压,具有良好的密封、防爆、防潮性能、抗电蚀、耐污;3、结构新颖独特,技术性能优异,电气绝缘性能好;4、高压电缆接线,保证绝缘强度高,安装灵活;5、三相组合式过电压保护器体积小,重量轻,节省占地,特别适合在开关柜内安装。
图纸简介: 组合式空调机组安装图,图纸包括四种组空的组合形式,配有设备表说明。 投稿网友: xinxirong 上传时间: 2014-07-07
范围适用于工业及民用建筑物空气处理设备安装工程。2、 施工准备2.1 材料要求及主要机具:2.1.1 安装所需的材料、设备应具有出厂合格证等相关质量证明文件。 2.1.2 设备、材料的名称、型号和规格应与设计图纸一致。 2.1.3 到场 、配件应与清单一致,且无损坏和锈蚀。2.1.4 卷扬机、叉车、倒链、滑轮、绳索、钢直尺、角尺、活动扳手、钢丝钳、螺丝刀、线坠、钢卷尺、水平尺、木锤、铁锤等工具。2.2 作业条件:2.2.1 设备型号、设备基础尺寸及位置应符合设计要求。2.2.2 设备经过开箱验收,型号规格无误,无缺陷。 2.2.3 具备设计和设备的相关技术文件。 2.2.4 设备运输及安装已进行技术交底。
单就设备(不考虑售后维修等因素)而言,各个厂家粗看大同小异。如果是舒适性场合的末端设备,档次不高的完全可以用不知名的厂牌。单用在工业方面的,如电子产品制造,医疗,食品等行业的组合式空调箱,若质量出现问题将影响产品的制造,对经济产生一定的损失。这时候就能体现空调箱产品的细节和品质,比如过滤的气密、箱体耐压程度(和漏风率成一定的关系),气流分配是否合理(影响电机实际运转的功耗),简单的评判主要是箱体材质和零配件的品牌。另外,由于末端设备只是空调系统当中的一个设备,使用不当也会造成一些设备损坏。拿上面一位仁兄对开利设备提出的几点问题(本人绝对不是开力公司的),不排除设备维修保养不当的因素。如一停机会流水,大半原因是滤网太肮脏(没有及时更换),造成箱体负压远超过设计存水弯高度,冷凝水从水盘外溢至箱体内,运转时由于箱内是负压被吸住,一旦停机则“洪水大发”。当然,开力压差计安装不当也难逃干系。以上仅为举例,作为设备制造商,碰到现场问题及时想对策有效处理,那就是最好的空调箱厂家。
电厂配置了2台30kW的组合式空调(就是一台风机),考虑到配电变压器容量有2500kVA,因此考虑直接启动。断路器选用NS80HMA 80A,接触器LC1-D80 80A,热元件LR2-D3359C 热脱扣电流48~65A。现场调试发现电机运行3分钟后,热元件跳闸。实测电流有86.5A,而电机铭牌电流只有56.5A,高出约40%。怀疑电机功率标注有误,厂家却说功率无误主要是因为没有采用星-三角启动的缘故。但是我认为只有配电系统容量足够大,星-三角启动方式不是必须的,完全可以直接启动。如果功率也无误,那么功率因素就只有0.5左右,好象又太低了。请教各位高人有没有碰到过类似问题,如果解决的?
有谁有关于末端组合式空调的选择要点以及步骤之类的经验吗?比如表冷段的计算,采用几排管,加热量,加湿量的计算?有没有这方面的经验书呀?望高手上传下,谢谢了
我知道首先计算风量,根据风量确定型号我查的约克样本,组合式空调器的风量一万的时候四排管冷量在60KW左右,可是为什么我的冷量只有30Kw呢?请问具体要怎么选型。比如我计算出的冷量30Kw,风量10000
请教问题,国外项目,计算得到的冬季加湿量2-7kg/h,是否需要加湿?如果需要,设置蒸汽加湿呢?还是电加湿?甲方本身有提供蒸汽。