短肢剪力墙结构的地下室外墙 挡土墙水平钢筋伸入剪力墙lae 而不是伸到暗柱尽头+15d 因为如果伸到暗柱尽头+15d 暗柱λv区域 就相应增加了0.5λv。不知道这么理解是否正确?
如题,百度文库上有一种做法,但没有依据: 除注明外,室外电力及通讯电缆均采用铠装电缆直埋敷设,埋深0.8米,过基础及道路,均穿钢管保护,过道路时埋深1.0米,过挡土墙时穿镀锌钢管沿墙明敷设。电缆及电缆敷设后地面上应做明显标记。配电间至室外电缆沟及室外电缆过道路处均预留两根DN100钢管。求相关做法及图集。
因为听很多人说地下室挡土墙必须按照剪力墙模拟建入模型,这样导致底层荷载很难读取出来,不好设计基础!!!上次问了一个前辈,他说可以不建入模型,施工中将挡土墙与竖向构件及地下室顶板弱化连接。请教这个是怎么个做法的? 怎么弱化连接
图纸简介: 围墙挡土墙排水沟的各种做法,非常详细,欢迎大家下载 投稿网友: sundayi1 上传时间: 2013-11-15 图纸省份
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
大家的挡土墙用什么软件计算?
图纸简介: 某工程几个挡土墙的详图 墙体转角钢筋构造大样 墙段夹柱及其附加短筋示意 钢筋混凝土挡土墙配筋图 设计说明 投稿网友: sock 上传时间: 2013-08-09 <
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
最近做个小区需要做挡土墙,才发现自己对这方面掌握的资料太少了!
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
抗滑挡土墙的设计与施工
各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版