采用的小柱网,在大厅那里的中间两根柱子去掉要不要紧?还没到计算的环节,现在时建筑平面设计。小弟弟在做课程设计。。。请指教
求救,相关要点
泵送混凝土由于管太长了,第一次打砼堵了6次,然后又打一次,拆模后发现混凝土墙面变成这样了,怎么办呢??怎么预防???还有堵管怎么办??
零价铁处理废水
托墙转换和托柱转换受力原理有很大的不同,不能一概而论。我的做法是,对于托柱转换,在模型里我仅定义“非托墙转换梁”(盈建科的特殊梁定义),而柱子不会去指定转换柱,实际构造时仅适当加强箍筋。大家一般怎么处理的?
一次变 220千伏变66千伏 一/二次均双母线带旁路 一次两台主变并列运行 二次分列 一台主变中性直接接地 别一台间隙接地 二次(66千伏系统为中性不接地系统)一条线路 因断路器操作电源故障 (此电源不能短时间恢复 ) 线路有故障造成一台主变后备保护动作主变二次断路器跳闸 如何处理?器
我们现在的小区,现在在做完面砖三个月的时候开始出现大面积的泛碱,严重的影响我们小区的立面美观,不知道有什么好的办法处理,还有就是在施工的时候我们应该注意些什么来防止出现此类事情的发生
建筑层高一般都在2.8m以上,地下部分更是在3m,3.6m等,在浇注混凝土墙时,你们施工过程中是否进行了分段分层或是采用溜槽、溜桶啊?因为混凝土的自由下落高度我记得是不超过2m吧?我们工地都是直接浇注的,有什么隐患吗?混凝土离析看样子也不是很严重。你们遇到这情况都是怎么施工的?
还有IC
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
当混凝土强度偏低,可用非破损方法(如回弹仪法,超声波法)来测定结构混凝土实际强度,如仍不能满足要求,可按实际强度校核结构的安全度,研究处理方案,采取相应加固或补强措施。-----------------请教当混凝土强度偏低时怎么处理?
一个生产石油表面活性剂的废水,产品为石油磺酸盐,废水中含产品5%左右。其余参数为:氨氮70000,COD80000,SS300,石油类100,PH7—9。废水中离子主要为磺酸根,硫酸根,铵根。水量70每天。要求出水不高,氨氮700,COD300,石油类30就可以了,然后排入管网统一处理。1,气浮+吹脱 表面活性剂会不会起大量的泡沫?2,电渗析这么高的浓度能保证效率吗?真心求助![ 本帖最后由 ldq0528 于 2008-11-6 16:48 编辑 ]
地质雷达调查浅层地基隐患
混凝土浇灌到这边的时候模版还没坐好,就做成这个样子了,如果继续的话,应该怎么处理
论文简介:地面返潮严重影响建筑正常使用,针对这一现象,对住宅地面返潮的原因进行了分析,并提出检查与处理方法,以及具体的防潮措施和做法,以供类似工程参考 投稿网友:oxok815 上传时间: 2013-07-22 <
我现在呢手上有个规划建设净用地面积为47121平方米的总平面,但总平两边的有6、7米的高差!想请给位高人指点能有什么好的法子处理
各位专家帮忙解析下
拆模后,发现地梁与电梯井结合部有很有的蜂窝眼,该怎么办?