下面我把零序电流互感器的相关资料和选型给大家发过来,请参看!~~~
★变比的选择 1、变比:额定一次电流与额定二次电流之比 零序电流互感器的应用一般都选用较小变比,常用的如:50/5、75/5、100/5、150/5、200/5、20/1、50/1、100/1、150/1、200/1等,因为只有发生一次接地故障时,零序电流互感器才有输出。人们不会让接地电流很大时才使保护动作(不用考虑躲过负荷电流)。可是由于一次绕组是电力电缆,仅有一匝,这样,50/5的零序电流互感器的二次额定匝数,仅10匝,所以50/5的零序电流互感器负荷特性较差,实际负载阻抗和零序电流互感器的容量不一致时将会出现较大的误差,而且在低于额定电流时误
★容量的选择 容量要与保护装置阻抗(含电缆阻抗)匹配,才能保证其精度 1、综合保护等电子型保护的容量 这种保护如就地安装(开关柜上),回路阻抗可以不计,一般在0.2~0.4Ω。二次额定电流5A的零序电流互感器选5VA,二次额定电流1A的零序电流互感器0.2~0.4VA。如电缆连接回路较长,要考虑回路阻抗,加大容量。
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么过电流继电器瞬时过电流整定值不超过80A,是因为电流互感器的额定一次电流的原因或其他原因? 提前谢谢您的回复。
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
35kV变电站的电流互感器应该是测量和保护分开的,测量用的精度要求哪一级,保护用的精度要求是哪一级,出自什么规范,多谢...
6KV355KW电机启动柜4台,那位帮忙选下进线柜电流互感器,启动电抗器、启动柜电流互感器。就地补偿柜里面的熔断器、电流互感器。补偿电抗器。先谢谢大家了!
设计一个柜子,系统电压是交流1000V,电流在1155A左右.这个互感器怎么选呢.我的疑问是: 如果选0.66V的耐压是不是小了啊,选3kV的又觉得个头太大,不好安装.有没有1kV耐压的CT呢?求教高人指教.[ 本帖最后由 ls_view 于 2010-9-8 17:21 编辑 ]
摘 要:分析低压电流互感器的原理,介绍了准确级和准确级限值的概念,同时并在此基础上,结合工程实例分析。低压电流互感器在低压测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护等方面的选用。
请教:1000kVA,10/0.4变压器中性线上装设零序电流保护,型号LMZJ1-0.66能用作零序电流互感器吗?变比是按变压器额定二次电流?还是0.25额定电流? 先谢谢了
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
有一商场,电流白天大多时为200A夏季用电高峰为200-400A,晚上电流5A,配200|5互感器1.5-6A电表,请问在400A时能准确计量吗?(不考虑电表及互感器寿命的问题),如不准确是多计还是少计?
各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness: