我厂厂房C区是钢结构,B区是砖混结构,现在是钢结构网架屋面天沟位置和女儿墙体接触的地方出现多处漏水,不是天沟漏水,就是天沟与墙体接触的位置漏水如何做防水好
在做一个设计时。看到女儿墙标高与屋脊标高的问题?请各位路过的看官给说下,谢谢
图纸简介: 钢结构建、构筑物已越来越多地应用于各类工业与民用建筑中。钢结构建筑构造图集内容齐全,包括:女儿墙、天沟 、泛水、门窗洞口包边、屋面挑檐口、雨蓬等节点详图。 投稿网友: xiaoxiaoy2013 上传时间: 2013-
砖混结构女儿墙构造柱设置间距是多少,4米,还是多少,记不清了,出在哪本规范 ,谢谢大侠们
最近做的一个厂房,雨蓬问题一直困扰了我很久:厂房柱顶标高基本上在5米左右,而雨蓬标高在4500处,悬挑长度倒只有4米,但长度11米(柱距也是11米)。请教各位大虾:女儿墙柱与钢柱焊接连接,承受得了雨蓬拉杆传来的荷载么?我手算了下,发现附加弯矩很大,感觉有点悬。
厦门市工业设计院 汤德英 提要 对屋面女儿墙对主体结构的作用进行了分析比较,结果表明,当屋面女儿墙高度较高时,其对主体结构的作用是不可忽略的。同时对屋面女儿墙的设计提出了建议。 关键词 屋面女儿墙 主体结构 作用 建议
图纸简介: 个人工作中所收集到的部分女儿墙和阳台结构大样图,50个左右 投稿网友: szwangyuanxing 上传时间: 2013-11-29
在图纸上看到建筑女儿墙和结构女儿墙,不知道两个是怎么区别的?“建筑女儿墙标高23.0米,结构女儿墙22.0米”结构女儿墙的标高是指圈梁或结构柱的标高,建筑女儿墙指的是结构女儿墙外面的装饰面?[ 本帖最后由 ri7ja 于 2011-5-24 17:43 编辑 ]
2010版抗规13.3.2-5条第一句说:砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固。请问大家,砌体女儿墙怎么做才算与主体结构锚固?构造柱+压顶就算吗?
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
72m跨,4x18m跨。KFZ是6m一根,但是18m,36m,54m的位子没有KFZ。女儿墙柱在刚架边柱的位子怎么连接?能不能做成像女儿墙柱与KFZ连接的节点一样?附图请教一下有经验的同行。可否直接在梁顶焊接?但是由于梁宽只有150mm,女儿墙柱选的HFW200x150的。而且和檩条位子有些打架。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
我现在做一仓库,屋面为网架结构,跨度很大,找坡高度大约要2米,加上网架为下弦支撑,所以网架的高度加找坡高度,我的女儿墙大概要做4米高的样子,请教怎么做安全啊?
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的