零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于 零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产 生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。零序电流互感器产品应用 可在三相线路上各装一个电流互感器,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相
如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。
请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过
这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它
电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢
一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?
今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!
主变差动保护、后备保护、测量、计量等CT绕组的极性接法该如何接才正确呢?下面我们对其进行原理分析: 要弄清差动、后备保护CT绕组极性接法,必须先弄清楚其保护对象,其次是它的极性端朝向,差动保护的保护对象是变压器,后备保护的保护对象也是变压器,当后备保护要保护母母而不是变压器时,保护装备会用软件对其进行相位和幅值补偿,但要求其CT绕组极性接法有如下要求;
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
知识点:套管式电流互感器
如上所示,请帮忙解析下电流互感器B相为什么要和N线连接起来接地,
电流互感器和变压器的原理的区别:电流互感器和变压器原理差不多,在构造上也基本一样,都是两个绕组:一个匝数多、线径细,另外一个匝数少、线径粗。若匝数多、线径细的绕组是作为一次绕组与被测量的电路并联连接,而匝数少、线径粗的绕组接测量仪表(电压表),则该互感器就是一个电压互感器。电压互感器实际上就是一台工作在空载状态下的降压变压器(因为电压表是高阻表,电流很小,所以是空载。又因为一次绕组匝数多、二次绕组匝数少,所以是降压)
如图,其中的数字2和3代表什么?
请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
我看到电流互感器有300-600/5的铭牌参数。这里有点不理解,前边应该是一次额定电流。后边应该是二次侧的电流。可是生产的GIS母线是2000安的额定电流。这里的额定电流是怎么回事?电流互感器是进出线间隔上的。还有300-600是怎么回事?
零序电流互感器是什么选的?需要确家那些技术参数?保护装置用的零序电流互感器的变比一般用多少的?保护装置用的零序电流互感器与微机小电流接地选线装置用的零序电流互感器有何差异?像下图这样的零序电流互感器应该如何选择?
各位朋友,你们在设计时是如何确定电流互感器的变比?是根据计算电流选择250/5、150/5、50/5的吗?想了解下:loveliness: