一个古代的砌匠,忙于工作,不得不把年幼的女儿带在左右,一日在屋顶砌筑时,小女不慎坠屋身亡。匠人伤心欲绝,为了防止悲剧再次发生,之后就在屋顶砌筑一圈矮墙,后来人们就起名“女儿墙”。 解释挺有人性化的的吧 说说你们知道的由来吧
女儿墙上面的压顶做法在压顶外部还要做一点线条,请教各位大虾们。
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
建筑物的体积大家是计算的?高度是算到屋顶还是女儿墙顶,面积是建筑面积吧!一个两层的小楼,一二层都是大会议室,大空间,只有4800立方米, 可不设消防栓吗
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
在图纸上看到建筑女儿墙和结构女儿墙,不知道两个是怎么区别的?“建筑女儿墙标高23.0米,结构女儿墙22.0米”结构女儿墙的标高是指圈梁或结构柱的标高,建筑女儿墙指的是结构女儿墙外面的装饰面?[ 本帖最后由 ri7ja 于 2011-5-24 17:43 编辑 ]
图纸简介: 钢结构建、构筑物已越来越多地应用于各类工业与民用建筑中。钢结构建筑构造图集内容齐全,包括:女儿墙、天沟 、泛水、门窗洞口包边、屋面挑檐口、雨蓬等节点详图。 投稿网友: xiaoxiaoy2013 上传时间: 2013-
图纸简介: 本图纸是某建筑工程超高层酒店女儿墙节点详图,图纸内容:女儿墙、排水,排水管大样,顶盖平面图及剖面图,铁皮烟囱出屋面,管道出屋面节点详图等,可供参考。 投稿网友: tony31 上传时间: 2014-06-18
在工业与民用配电设计手册里有这么一句,“连接建筑物组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个”,想问一下这个建筑物组合灯具是指的哪些灯具??
近十年来,随着全国范围的城市规划和城市改造热潮的兴起,建筑物整体迁移技术在我国取得了空前的发展,目前我国已有上百个成功的工程实例,被迁移的建筑物最高达局部12层,距离达196m;结构形式包括钢筋砼结构、砖混结构、木结构和组合结构;迁移方式可以为单向迁移、多向迁移、水平旋转和竖向顶升纠偏等。
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
建筑物的共有面积内容包括:电梯井、管道井、楼梯间、垃圾道、变电室、设备间、公共门厅、过道、地下室、值班警卫室等,以及为整幢服务的公共用房和管理用房的建筑面积,以水平投影面积计算。共有建筑面积还包括套与公共建筑之间的分隔墙,以及外墙(包括山墙)水平投影面积一半的建筑面积。独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室招标信息,管理用房,作为人防工程的地下室都不计入共有建筑面积。 共有建筑面积的计算方法,整幢建筑物的建筑面积扣除整幢建筑物各套套内建筑面积之和,并扣除已作为独立使用的地下室、车棚、车库、为多幢服务的警卫室、管理用房、以及人防工程等建筑面积,即为整幢建筑物的共有建筑面积。
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la