2000年建成的橡胶坝,运行中,发现漏水,一天坝袋漏水量约为60方,初步分析原因为钢筋混凝土底板伸缩缝未设置止水,可能引起渗水,现请教如何对渗水伸缩缝进行处理。
对于一般的混凝土结构我闪可以按规范去设置伸缩缝,但是对于一些特别的结构我们也经常碰到,就是混凝土柱框、排架而屋面为轻钢结构,在这种情况之下我们的伸缩缝是否也应控制在55m以内,请各位谈谈自己的看法.个人认为对于多层的应按55m,因为主体结构就应按框架结构去设置缝,而对于单层的本人认为可以适当放松.
凹进去15mm,宽20mm,但是看起来混凝土还是连着的,这样子还是会开裂吧?还有凹进去的部分要填什么东西吗?
混凝土女儿墙在挑板上生根可以吗,由于建筑装修造型限制板厚只能限制在100mm.:(
求高手帮助!概况:有一地面,要过重车,300厚C30混凝土,内配双层双向12@200钢筋,面积5000平米。请兄弟们指点下:1、伸缩缝如何设置? 2、钢筋在伸缩缝处是否断开? 3、上层钢筋离混凝土表面就只有个保护层厚度,这个伸缩缝怎么做啊?
混凝土女儿墙设计计算excel表格
混凝土路面伸缩缝用什么填补料水泥路面伸缩缝,砼路面伸缩缝设置,路面伸缩缝,路面伸缩缝要切多深,路面伸缩缝要求,路面伸缩缝设置要求,路面伸缩缝填料,水泥路面伸缩缝填充物,路面伸缩缝间距 注:灌缝的适宜温度在7~18℃:若在气温低于4℃时补缝,灌缝机须配有预热设备对开槽部位进行预热,若在此温度下不预热就进行补缝,会降低密封胶的粘结力;在密封胶加热温度达到18℃左右时,用灌缝机上带有刮平器的压力喷头将密封胶均匀地灌入槽内,并在裂缝两侧拖成一定宽度和厚度的封层;由于密封胶在冷却后体积会收缩,为达到理想的灌缝效果,可采取来回两次灌入的方法。 60升沥青灌缝机的参数信息: 搅拌方式 手动 料箱容积 60L 燃料类型 液化石油气 发电机:日本雅马哈ET950 额定电压 220V
以前女儿墙用都用砌体,加构造柱,突然发现有的图纸女儿墙是用钢筋混凝土的悬臂板请问,有谁知道,怎么考虑女儿墙和屋面框架梁整体现浇对屋面梁的刚度影响呢?具体设计中怎么操作呢?是把女儿墙和梁一起建模,还是只把女儿墙当做荷载输入计算?
这是伸缩缝,采用的是工业成品铝合金盖板,板宽300;主要是建筑物因为温差产生收缩。混凝土结构的膨胀收缩不容易观察到,有机会看了,还进行了测量,和大家共享一下了。 分段长度大约40多米吧,变形缝是09年5月份施工的,前一阵听说有问题,今天去一看,建筑物的收缩还是很大的!
我们单位现在正在设计一个十九层的四星级宾馆,长度120米,根据混凝土结构设计规范GB50010-2002及建筑物的使用要求,我们考虑设两道伸缩缝,但甲方要求只设一道伸缩缝,而且这一道伸缩缝不允许设在大楼中部,也就是说一侧建筑物的长度会超过规范的要求,大概为80米,这在我们这里的图纸审查单位是不允许通过的,即使按照GB50010-2002第9.1.3条执行,如果没有充分依据和可靠措施,图纸审查单位也不允许通过。我想请教各位同仁,你们对加大伸缩缝间距都采取什么样的依据和措施?特别是对GB50010-2002第9.1.3条的条文说明中对“当增加伸缩缝间距时,尚应考虑温度变化和混凝土收缩对结构的影响”中计算温度应力所采用计算依据是什么?计算资料在什么地方能查到?希望大家发到网上共同讨论,共同进步。在此多谢了!
我考虑了风荷载,检修荷载和地震荷载,大家看算的对不
求教,高层(大概106m)建筑女儿墙有3米多高,用钢筋混凝土的话 荷载会不会太大了,如果改用砖墙砌筑怎样验算能否承受住风荷载而不倾覆???
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
如图所示的多层混凝土框架结构 这个长度和角度可不设置伸缩缝吗?判断的依据是什么?
路面混凝土切缝具体深度:路面的缝有两种,伸缝和缩缝。这个工艺,你要首先熟悉缩缝及缩缝的概念的。用模板留置的缝就是伸缩缝,切割的缝只是缩缝呀。(伸缝的全称就叫伸缩缝,功能是涵盖伸、缩功效的),伸缝要贯通到底,缩缝深度不小于1/3。 路面混凝土切缝不是就是伸缩缝,路面混凝土切缝深度具体不小于1/3路面厚度为宜,做审计,施工方混凝土地面破除后又恢复,结算书上路面混凝土切缝实际为20cm不可能,他们采用什么切割的,最多7cm,因为路面混凝土厚度最多也就200厚,一般割缝也就5cm。 伸缩缝的做法为:沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙,将建筑物从屋顶、墙体、楼层等地面以上构件全部断开,建筑物基础因其埋在地下受温度变化影响小,不必断开。伸缩缝的宽度一般为2厘米到3厘米,缝内填保温材料,两条伸缩缝的间距在建筑结构规范中有明确规定。若建筑物平面尺寸过长,因热胀冷缩的缘故,可能导致在结构中产生过大的温度应力,需在结构一定长度位置设缝将建筑分成几部分,该缝即为温
框架的伸缩缝一般是55m,这个是不是可以放宽些,做到70m违反强条吗?我看现在好多工程都用后浇带来代替伸缩逢,这种方法可行吗?
有一个钢筋混土养鱼水池,尺寸24.4*15.4*1.65米,壁厚200,配筋∮8@200双向,C20防水混凝土。地上1米,建设地点在南疆。请问用不用设置伸缩缝,怎么做?