工程为屋面高度90m,剪力墙伸出屋面高度5m,截面为T型截面,怎样计算风荷载作用下的强度及挠度?主要疑点:ωk=βzμsμzω0 式中 ωk-----风荷载标准值,kN/m2; βz----z高度处的风振系数; μs----风荷载体型系数; μz----风压高度变化系数; ω0----基本风压值,kN/m2。 按照规范的计算方法,上式中的βz应该怎样取?
请问这个女儿墙的荷载该怎么计算
如建筑图,一个两层小框架,左侧的女儿墙是做在悬挑梁封口梁上,右侧是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具体需要注意些什么???:$另求女儿墙大样图集!!!
在荷载规范中,对于封闭式带女儿墙的双坡屋面的风荷载体型系数,备注栏中是 当屋面坡度不大于15°时,屋面上的体型系数可按无女儿墙的屋面采用,意思是当屋面坡度大于15°时,迎风屋面体型系数为+1.3,背风面为0;当屋面坡度小于15°时,屋面体型系数按封闭式双坡屋面采用吗? 那女儿墙部分的体型系数就是迎风+0.8,背风-0.5吗?需要增大吗?
请问各位高手!我在做的一个钢结构厂房时!总是会有这样的问题即是在山墙上是墙架柱与女儿墙有问题?是这样我的墙架柱在顶部 是焊接了一个H型钢,这使得在山墙上的压型板包边时,只能把外墙上的包住,而里面的没有办法,由于是在墙架柱顶焊接了一型钢,所以向着厂房的一侧总是要再在型钢上加一排檩条才可以把女儿墙与屋面板包住,请问可有身在几何尺寸上使抗风柱与排架住的间距,而不要加檩条!!
女儿墙可以不弄压顶吗?或者女儿墙达到什么条件就必须要压顶?
如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
根据2012荷载规范7.2.1表中第9条,带女儿墙屋面雪荷载分布系数为1.5h/S0且取1~2间,根据计算一般都得取到2,这样靠檐口侧的檩条采用加大或加密间距处理,另对照该表5条,才取到1.4(对于坡度不大于25度的厂房),实际工业厂房屋面坡度基本在10%以内,角度也就5度多点,雪的滑移程度不大,这样按表9中计算檩条感觉不切合实际情况,请教大家在做这种厂房时该处的积雪分布系数怎么取值的?和审图单位怎么解释?
关于风荷载计算:用2012新规范是不是比2001老规范得出的结果要大?虽然高度变化系数小了,但风振系数大了。不理解,采用同样的自振周期和振型系数,但风振系数结果怎么会差30%?
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 编辑 1、屋顶混凝土女儿墙和屋顶混凝土雨蓬如何设计?2、屋顶砖砌+构造柱的女儿墙如何设计?求:1、具体的设计方法;2、是否考虑风荷载,风荷载如何计算;3、是否考虑非结构构件的抗震;4、是否考虑地震荷载和风荷载的组合,考虑组合时,各个组合系数为多少;(雨蓬的设计如何考虑风荷载,是否考虑恒荷载、活荷载、风荷载的组合,组合系数为多少?)
最近在做个工程,嵌固端在基顶,但是有三层地下室,周边是永久性支护,不做挡墙。这种情况怎么不考虑下面三层的风荷载。在pkpm里?不知哪位大侠能告诉下。
我是个新人,去年做了个两层楼的食堂,设计图纸上女儿墙是500高,没有说明要做构造柱,所以我们就没做,现在半年过去了,女儿墙和屋面连接位置出现了裂缝。我知道在GB 50003-2001《砌体结构设计规范》第6.3.2条9有:女儿墙应设置构造柱,构造柱间距不宜大于4m。请教各位大师,女儿墙上的构造柱设置是不是有强制性的要求? 现在出现了这种情况,设计有没有责任?
在整体现浇女儿墙中,为了更好的防水是不是和地下室的防水做法一样,在浇筑顶层的混凝土时,上翻30公分留水平施工缝(上人屋面),有没有具体的规定?求助各位大神 谢谢
抗震规范13.3.2.5 砌体女儿墙在人流出入口和通道处应与主体结构锚固;非出入口无锚固的女儿墙高度,6~8度时不宜超过0.5m,9度时应有锚固。防震缝处女儿墙应留有足够的宽度,缝两侧的自由端应予以加强。请教一下,这里说的砌体女儿墙与主体的锚固是怎么实现的?与构造柱的锚固算不算?做压顶算不算?总不可能砌体女儿墙的下部和屋面主体结构直接插筋连接吧?
由于建筑要求,女儿墙内偏,不在梁上,此大样应该怎么画,构造柱怎么设,构造柱锚固在板上是否可行,直线锚固长度达不到0.5la
中越风荷载规范对比研究
本帖最后由 wangcai0523 于 2015-12-10 17:35 编辑 这种与Y方向有夹角30度吹向大楼,基本风压w0=0.65在算得时候应该要投影到Y方向,而真题答案直接取0.65.这样对吗?这种求风荷载标准值的,是先算出力,然后除以某高度的迎风面积来求出荷载标准值?
请教各位大神,关于风荷载计算的问题,以下面情况为例。风荷载计算公式为:ωk=βz×μs×μz×ω0,其中μs为风荷载体形系数。以荷载规范表8.3.1第30条情况矩形建筑和六边形建筑为例,计算左风时风荷载。1、矩形建筑,计算左风时,资料上显示为0.8×βz×μz×ω0+0.5×βz×μz×ω0,其中0.8为正面体形系数(压力),0.5为背面体形系数(吸力)。请问,为什么不计算左右两侧的风压(体形系数为-0.7)?2、六边形或八边形建筑,在计算风荷载时,应加上侧面的风荷载计算吗?如果加入,那应如何计算?
在SATWE中输入特殊风荷载,梁上风荷载在计算结果的包络图中有体现,但是节点风荷载却没有.想请问下是怎么回事?怎么才能让节点风荷载在计算中考虑?在荷载组合中已经采用了自定义组合并调整了特殊风的分项系数。
多层框架结构办公楼,为突出建筑立面效果,正面女儿墙高度达3米,其余三面高度较小。正面过高的女儿墙该怎么处理?希望各位高手帮忙