首页 课程 资料 论坛
  • 关于建筑地基处理技术规范的一些疑问

    建筑地基处理技术规范中,砂石桩的施工顺序: 1、对砂土地基宜从外围或两侧向中间进行, 2、对粘性土地基宜从中间向外围或隔排施工; 3、在既有建(构)筑物邻近施工时,应背离建(构)筑物方向进行。 不知各位对其中的第1点和第2点如何理解啊?本人已经想得云里雾里了,搞不清楚状况了。 所以拿了上述的问题,拜请大家帮忙解释解释,欢迎各位积极参与讨论。

  • 建筑地基处理技术规范理解与应用

    《建筑地基处理技术规范理解与应用(按JGJ79-2012)》为了便于工程技术人员正确理解和应用新修订的《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012,请参加规范编制的编委专家编写《建筑地基处理技术规范理解与应用(按JGJ79-2012)》,介绍规范条文和编制的有关情况,重点讲解了新版规范修订的原则、修订内容、依据及适用范围,使设计人员能正确理解和应用规范进行工程设计和施工。

  • 建筑地基处理技术规范2002版

    带条文说明,校对过了,没有错别字

  • 建筑地基处理技术规范2002.rar

    建筑地基处理技术规范2002.rar

  • 跪求《建筑地基处理技术规范》

    跪求 哪位大侠有 帮我一下 谢了

  • 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002。

    《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002是现行标准么?我做低应变检测依据的是《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003,抽样数量是不应少于总桩数的20%且不得少于10根,但是甲方搬出JGJ79-2002标准中9.4.4条:"应抽取不少于总桩数的10%的桩进行低应变动力试验,检测桩身完整性。”要求做10%,可以么?

  • 08 建筑地基处理技术规范

    08 建筑地基处理技术规范

  • 餐厨垃圾处理的主流技术

    据不完全统计,在已知项目的工艺路线中,有厌氧消化工艺,好氧制肥工艺,饲料化工艺。

  • 建筑地基处理技术新旧规范对比

    本帖最后由 劳武 于 2015-4-29 20:03 编辑 王永棠[摘要] 随着新的建筑地基处理技术规范的发布,掌握其与旧规范的区别是结构设计人员的当务之急。通过对比,总结出了新旧规范的主要不同之处,并对其改动的原因进行了一定的探讨,使结构设计人员更好的理解与应用新规范,确保地基处理工程的安全与经济。[关键词] 地基处理;规范;对比

  • JGJ79 2012《建筑地基处理技术规范》

    论文简介:JGJ79 2012《建筑地基处理技术规范》,JGJ79 2012《建筑地基处理技术规范》 投稿网友:km20050003 上传时间: 2013-11-21

  • 求JGJ79-2002建筑地基处理技术规范

    求JGJ79-2002建筑地基处理技术规范,如有人提供,将不胜感激。谢谢先。http://co.163.com/forum/content/1748_130829_1.htm请到这边下载!

  • 地震灾区建筑垃圾处理技术导则》(试行)

    建科[2008]99号 中华人民共和国住房和城乡建设部 2008年05月30日 各省、自治区建设厅,直辖市、计划单列市建委(建设局),新疆生产建设兵团建设局,各有关单位: 为指导地震灾区建筑垃圾处理与资源化利用工作,我部组织上海市环境工程设计科学研究院和有关专家编制完成了《地震灾区建筑垃圾处理技术导则》(试行),现印发给你们(可在http://www.mohurd.gov.cn下载),请参照执行。执行中的有关情况请及时告我部科学技术司。中华人民共和国住房和城乡建设部二〇〇八年五月三十日

  • 关于发布行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》的公告

    关于发布行业标准《餐厨垃圾处理技术规范》的公告 中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1560

  • 建筑桩基技术规范-桩基承台

    对于桩基承台的构造所应满足的基本规定在 建筑桩基技术规范[附条文说明] JGJ 94-2008 第4.2节给出了具体的要求: 4.2.1 桩基承台的构造,除应满足抗冲切、抗剪切、抗弯承载力和上部结构要求外,尚应符合下列要求: 1 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm。对于墙下条形承台梁,桩的外边缘至承台梁边缘的距离不应小于75mm,承台的最小厚度不应小于300mm。 2 高层建筑平板式和梁板式筏形承台的最小厚度不应小于400mm,墙下布桩的剪力墙结构筏形承台的最小厚度不应小于200mm。 3 高层建筑箱形承

  • 建筑暖通空调施工及技术规范

    暖通空调是分户的中央空调,中央空调它最大特点,是能够创造一种舒适的室内环境。而家居一般的分体的空调,它只能解决冷暖问题,而解决不了空气处理过程。现在,有了暖通空调就不一样了。现在这个空气处理过程它有以下这些过程:首先是空气进来以后,除了引进新风以外,可以把空气进行冷却处理,然后就进行过滤处理,过滤处理以后,增加了几大特点:第一就增加电子除尘器,它主要可以捕捉非常小的颗粒的灰尘,一般来讲它可以捕捉一个微米的灰尘,而这个灰尘的范围内大部分都是细菌、病毒、烟尘,或者是异味这样就都可以过滤掉;另外就是会增加一种加湿设备,这个加湿器可以创造我们房间的加湿达到40%左右的相对湿度,这样人会感到很舒适。严格执行暖通工程的施工规范与施工技术标准不仅保障了建筑物的功用和质量,同时也为广大人民群众财产提供了基本的保障。 1、暖通空调系统能耗的构成及主要特点 随着我国国民经济的迅速发展,能源和环境问题日益凸显,城市化的飞速发展和人们生活水平的提高,建筑能耗在总能耗中所占的比例越来越大,为了维持建筑物内部空气环境适宜的

  • 建筑桩基技术规范修订稿

    建筑桩基技术规范修订稿.ppt 文件

  • 建筑桩基技术规范(94)的一些疑问

    本人近段时间设计一个临时结构,采用打入预制混凝土方桩作为基础,单桩布置,在验算下卧层承载力和计算沉降时遇到了一些问题,而且对照规范计算的时候,感觉里面很多东西没有点明白,现将推算过程罗列如下:打入桩承载力计算⑴ 单桩竖向承载力计算 轨道梁底下单桩布置,按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.1-1 单桩竖向承载力设计值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.2-1 单桩竖向承载力特征值由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.8 ⑵ 桩底地基承载力验算 由《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-1 单桩计算时,桩底附加应力 按照《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)式5.2.13-3 疑问:按照以上推算步骤, 明显小于0,则桩底附加应力为负数,这明显与实际情况不符。

  • 新旧建筑桩基技术规范内容对比

    摘要通过对比《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—2o08)与《建筑桩基技术规范》(JGJ 94—94),指出了08规范的设计思想:考虑桩一土一上部结构共同作用,采取变刚度调平设计原则。变刚度调平设计是采用不同桩长、桩间距、甚至局部桩基等措施调整基础的刚度,使之与上部结构刚度相协调,从而达到减少基础的差异变形、降低承台和上部结构次内力的目的。同时,列出了08规范增加、调整、取消的内容,并做了简要说明,以供广大工程人员快速掌握08规范较94规范的变化,在今后的项目实施中遵守新规范规定。

  • 建筑深基坑支护技术规范

    建筑深基坑支护技术规范

点击加载更多

建筑垃圾处理技术规范

建筑垃圾处理技术规范专题,为您提供建筑垃圾处理技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑垃圾处理技术规范 相关的专业交流讨论,更多建筑垃圾处理技术规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

女儿墙压顶高度

女儿墙压顶圈梁