图纸简介: 9米高挡土墙,资料共享给大家,顺便赚一点儿土木币。 投稿网友: ajaojie 上传时间: 2013-11-18 图纸省份:
图纸简介: 4米至12米高度,精心收藏,实际工程用过。 投稿网友: sunruixiang 上传时间: 2013-11-05 图纸省份:
现有15m高扶壁式挡土墙,用于冶金工厂堆放弃渣用。根据建筑边坡技术规范,扶壁式挡土墙适用于H不大于10m的情况。请问墙板如何处理,能否像楼板那样加梁?能否在肋处加扶壁柱,下设人工挖孔桩抗滑和抗倾?如果谁有10m以上扶壁式挡土墙图纸,小弟将不胜感激!!!codo@vip.163.com
现在我已经把扶壁式挡土墙算好了,但是因为场地是个正方形,不知道这个转角的地方如何处理,还有在转角的地方扶壁是有交叉情况的,不知道怎么做,在这里请教大侠了
悬臂式与扶壁式挡土墙一般规定其实楼主贴个图出来就可以了,我截了个图上来,就一个表格,不用花费大家的土木币了[ 本帖最后由 lei123003 于 2010-10-14 11:09 编辑 ]
扶壁式挡土墙的计算繁琐,复杂,需考虑和分析的构件较多,需要做较大的结构简化才能应用于理论。在此发表详细计算书及其计算原理,希望对大家有所用途。<DOWNLOAD>upload/forum/2004080909124716.doc</DOWNLOAD><u>斑竹提示:加10分。</u><ALIGN=right><COLOR=#000066><本贴已被 小少爷 于 2004年08月09日 16时07分52秒 编辑过></COLOR></ALIGN>斑竹友情提醒:文件已被破坏无法下载!
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
钢筋混凝土悬壁式挡土墙
工程概况:重建陂头,陂址位于一小河流下游,陂址处十年一遇洪峰流量334m3/s,重建陂头溢流堰宽45m,陂身高4.0m。因侧墙高度大于8米且左岸侧墙靠近村道,如果采用砌石挡土墙则断面很大,影响到村道。后经方案比较决定采用钢筋混凝土扶壁式挡墙。
全套8~15米扶壁式挡土墙施工图,价格便宜,欲购从速!
希望大家可以参考!
有一扶壁式挡土墙,墙长200米,墙高6到8米不等,墙上场地作料场用:满布2米高陶瓷,平时有3吨重小铲车作业,墙下采用桩基础,请问基础如何布桩,电算用什么软件计算?
图纸简介: 为一个挡土墙设计图纸,挡土墙形式为钢筋混凝土扶壁式挡土墙,墙高8m。 投稿网友: dytai63 上传时间: 2014-05-23
要在一个开阔地上建造一个水库水库的侧壁用扶壁式钢筋混凝土挡墙 (水深8m)我想问 挡墙的背侧应该是填土 那么1—— 水库蓄水的时候是否有利于挡墙的稳定等。因为水压会和土压力形成某种平衡,水库放空时反而对挡墙不利??2——由于我的扶壁挡墙有一部分露在地面上,那后面的填土是否要一直填到跟附近的地面平齐高?那样的话是很大的范围啊!!??3——挡墙要不要设置排水孔??浆砌石挡墙好像都要设置排水孔,但我的是钢筋混凝土挡墙 要设么?如果设置排水孔的话 不是吧水库里的水泄露到外面了???
本人最近接手一高15m坝设计,溢流228M3/S,砂岩基础,宽约70M,采用类似扶壁式挡土墙设计,支撑宽1M,中到中距离5M,嵌入基岩,本人第一次接触如此大胆设计,请网上高人指点一二!多谢!
12ZG902_衡重式、悬臂式、扶壁式挡土墙 不清晰
按基础规范附录L计算的Ka经常是负值,但查表给的都是正值。不知是什么原因,是否和挡土墙的内倾角和图的摩擦角有什么关系.我的取值a=74,phai=20,c=30,delta=10。不知道各位在计算挡土墙时有什么经验。一般按什么方法计算,有没有什么程序复核,谢谢
本人刚做设计不久,而且是在小地方,对于防洪堤的重力式挡土墙有个疑问,想请教请教。 重力式挡土墙,我们现在一般是用干砌石,在计算抗滑稳定时,墙前水位和墙后水位怎么取值,一直没弄清楚,在没有地勘的情况下一般怎么取值,因为小工程一般都没有做地勘的。我现在一般都用理正算,但是就是这个墙前和墙后水位的取值取不来,请懂的人来说说。小女子先谢谢了