一篇论文,很不错的
加筋土挡土墙设计与施工技术
图纸简介: 墙高最高30m,墙后是大面积的工业广场,工业广场均为填土地基。位于箕型山沟内。 投稿网友: zhytxxxx 上传时间: 2013-04-01
希望和大家一起交流
银川览山景观剧场工程为宁夏50周年大庆重点工程项目,用于举行大庆庆典仪式,该工程采用加筋土技术建造,最高处H=27米,且均建于软土地基或回填土地基上,工程效果良好。工程自2008年春节前后动工建造加筋土挡墙,于5月30日前全部完成,达到了业主的紧迫工期要求。主要设计人在加筋土领域从业9年,可以联系QQ:156628032,为你免费提供相关设计咨询及工程解决方案
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-8-6 09:23 编辑 通过与国内某岩土计算软件计算原理的对比和分析,说明了GEO5“加筋土式挡土墙设计”模块计算结果的可靠性和准确性。 有过加筋土挡土墙设计经验的朋友都知道,
(1)拉筋应平直、密贴地铺设在已碾压密实的填料上,同一层拉筋应保持在同一水平面上,并垂直于面板。可用加垫中粗砂或掏沟槽的办法来满足其要求。 (2)对复合拉筋带的铺设时,要控制好预拉力。预拉力过大,墙面板将被向内拉动;预拉力过小,拉筋带未张紧,填土碾压后墙面板将外移,致使墙面不平整。可采用张紧器对布好的一排拉筋带同时张紧的办法来完成。面板的预埋拉筋环,应在安装前就刷两道防锈漆,待拉筋定位后,应及时用水泥砂浆保护。 (3)铺设预制钢筋混凝土拉筋的时,面板预埋连接钢筋与拉筋节之间的焊接要牢固,钢筋的焊接接头和外露部分要认真进行除锈、防锈、防腐处理。
大家的挡土墙用什么软件计算?
好的学习资料,好东西分享给有需要的同仁,希望有需要的时候能帮助到大家
针对加筋土挡土墙设计验算,规范并没有对挡土墙内部滑移稳定性提出验算要求,那我们在进行加筋土挡土墙设计时是否就不需要再对内部滑移稳定性进行验算呢?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
几张建成后的挡土墙现场图片
最近做个小区需要做挡土墙,才发现自己对这方面掌握的资料太少了!
(1)底层面板必须将墙基找平、画线后进行。以上各层面必须挂线安装。 (2)每层面板尽可能按沉降缝分段进行安装。首先在两端各精心安装一块面板作为标准,再挂线安装中间的面板。 (3)由于灌注面板时可能产生尺寸误差,在拼装时,须用凿子、手砂轮等工具对面板周边楔口进行整修。必要时还须用砂浆进行调整,使其表面与标准面板平行,上周边与标准面板上周边水平,且整个墙面与基础面垂直。 (4)墙面设计是垂直的,但考虑到碾压后墙面会产生一定的向外倾斜,施工时应向内收坡1.6%。
土压力计算原理与网状加筋土挡土墙设计理论一本好用的书!希望大家喜欢,对大家有用!
加筋土挡土墙 (reinforced earth retaining wall)指的是由填土、拉带和镶面砌块组成的加筋土承受土体侧压力的挡土墙。加筋土挡土墙是在土中加入拉筋,利用拉筋与土之间的摩擦作用,改善土体的变形条件和提高土体的工程特性,从而达到稳定土体的目的。 来自美国的中文版软件visualslope的加筋挡墙设计模块包括挡墙总体稳定分析,组合稳定分析,外部稳定分析(其中包括整体水平滑移分析,整体转动分析和承载力分析)和内部稳定分析(其中包括土工织物拉出分析,土工织物过载分析,沿土工织物水平滑移分析,土工织物和砌块连接强度分析以及砌块翻落分析), 以及沉降分析。Visual Slope能做所有这些分析。Visual Slope 特别适用于多层加筋挡土墙设计,它能自动将上层墙体的荷载传自下层墙并逐层分析。用户可以选用各种世界上先进的设计方法,其中包括美国高速公路协会(AASHTO)设计法,美国混凝土与砖块协会(NCMA)设计法。AASHTO的设计方法和中国目前大多数的设计规范类似。在AASHTO 设计法中用
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!