首页 课程 资料 论坛
  • 挡土墙能否直接作为建筑物的基础

    目前遇到一个工程,场地在一边坡边缘,在高处,现业主要充分利用场地,要求设计将建筑外边缘平齐边坡,既建筑的基础直接落于挡土墙之上,或者说挡土墙直接做为上部结构的基础,我当时否定了业主的提议,个人认为在抗震区这样的结构是极不合理的,也记得是规范上有类似的规定,但现在一直没找到,小弟才疏学浅,为说服业主,希望得到各位大师给力的志愿下

  • 高层坡地建筑中挡土墙如何考虑

    高层坡地建筑中挡土墙如何考虑

    小弟遇一坡地建筑,高层,剪力墙结构,请教一下高手们,临土一侧的挡土墙怎么考虑,我在PKPM中设计剪力墙用做挡墙,土的侧压力无法施加,且X向的位移比达到了1.8,如果建模不加挡墙,位移比满足要求,但无法模拟土的侧压力及挡土墙对整体结构的影响。请问应该如何考虑比较好呢?

  • 山坡建筑挡土墙怎么建模,荷载怎么输

    本人有一住宅设计在山坡上,背靠山坡,有三侧要设挡土墙,五层建筑,请问用哪个模块建模合适?且PKPM模型中挡土墙的荷载怎么考虑和怎么加载,谢谢!

  • 挡土墙对已有建筑基础的影响

    有2栋建筑 一旧一新 相隔10米左右 旧建筑的室外地坪标高比新建筑的高4米 现在要在两建筑中间建一道挡土墙,请问对挡土墙的深度和与两建筑的距离有什么要求吗?挡土墙对旧建筑的基础会不会有什么影响啊?两栋建筑的基础都不是很深。十分感谢!!!

  • 有关挡土墙的问题(有图)

    有关挡土墙的问题(有图)

    土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!

  • 大家的挡土墙用什么软件计算?

    大家的挡土墙用什么软件计算?

  • 景观挡土墙,大家给意见哈

    上传一些挡土墙案例,供大家探讨!

  • 建筑知识丨挡土墙设计施工最全解读

    建筑知识丨挡土墙设计施工最全解读

    挡土墙的介绍 ▉ 定义 挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。 ▉ 各部分的名称<

  • 求教:山坡建筑地下室侧壁按挡土墙计算

    求教:山坡建筑地下室部分侧壁当按挡土墙计算时,如何计算挡土墙对柱的侧向力?对上部梁与挡土墙整体锚固的时候如何考虑梁的受力?谢谢

  • 理正岩土建筑边坡挡土墙设计软件发布

    【边坡治理】理正岩土建筑边坡挡土墙设计软件依据规范: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002) 《建筑抗震设计规范》

  • 建筑工程挡土墙剖面图,有需要的下载

    本帖最后由 陨落aa星辰 于 2016-5-14 12:24 编辑 挡土墙剖面图,有需要的下载

  • 能否在挡土墙上设置锚杆?

    我正在设计排水混凝土箱涵,在河道里,沿边沿布走向。想隔一定距离设置一道锚杆,与河道挡土墙拉着,对箱涵侧向起一定的拉结力,不知能否直接在现有挡土墙上设置锚杆拉结????请高手指教,并恳请提出建议。谢谢!!!!!

  • 关于悬臂式挡土墙的计算

    对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!

  • 请教挡土墙如何设计改进

    现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。

  • 这样的挡土墙------够悬!!

    刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!

  • 抗滑挡土墙的设计与施工

    抗滑挡土墙的设计与施工

  • 关于理正挡土墙计算的问题

    上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!

  • 挡土墙墙顶可以没有纵坡吗?

    各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!

  • 关于配电室挡土墙的支招

    由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法

  • 关于挡土墙的请大侠指点

    小弟现在做了一个河堤,河堤的基础从河面挖下去三四十公分就到岩石了,这样的话基础的埋深就不够了。。这样可以吗? 要有就是这样的话河水对地基的影响是怎么的我需要采取什么样的措施。。。有人说这样的话河堤的基础容易有问题。。。我这边是做土建的对这个都不是很了解 哦,补充一下 河挺宽的不是那种下水沟 河堤其实我是选了04J008的一个挡土墙 小弟 在这先谢过了

点击加载更多

建筑挡土墙

建筑挡土墙专题,为您提供建筑挡土墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑挡土墙 相关的专业交流讨论,更多建筑挡土墙相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度