本工程位于沿海约10公里周边,地下水丰富,勉强将垫层浇筑完,可后期准备做电梯井防水的时候,无奈发现电梯井内过于丰富,故此我方采用在电梯井底标高处下挖40cm,用5cm石子填充,中间用小黑砖砌一个圆井,内放一个自吸泵日夜抽水,可仍然是解决不了本质上的问题,无法做防水,故此向前辈们真心请教,请各位工程师帮帮忙,小弟在此谢过。
一栋六层框架结构工程,因施工方原因.将应同主体同时砌筑的实心砖墙电梯井遗漏.现主体结构已封顶,应怎么补救?影响电梯的正常使用吗?请大家发表高见
求助各位大师: 我单位办公楼属于筏板基础,可是电梯井底面最低总是出现漏水,井内处理过好多次效果不理想,请各位大师指点一二! 先谢谢了
最近做小区剖面,但电梯井和集水坑也要画上去,翻遍所有图纸资料都是没有这几个环节的,所以请高手大哥们推荐几个链接或发个小弟一份!多谢多谢了,真的! Tommy1761@yahoo.com.cn QQ:6479652
请教各位高手:某小区,共有三栋高层住宅,每栋三个单元,每个单元两部电梯,电梯井集水坑设置多少个,如果没有地下室,电梯井一般设在什么地方?
有一高层建筑,有很多部电梯,在最上部设置了电梯机房(但是不再建筑外部和外界不连通)(已经设计了空调系统全回风系统排出电机散热)电梯井与机房通过一个500*500板开洞连接(电梯公司提出的要求, 可能是考虑活塞运动吧),请问怎么设计电梯井通风,需要排烟设计吗?需要加设机械排风吗?由于有很多部电梯,可以用一根风管连通到外部吗?机房空调怎么设计?
我现在碰到了个难题,施工单位未按要求施工,电梯基坑全是水,因为现在是枯水期,未发现明显的出水点,有可能是满渗。丰水期地下水高2米左右,现在又无法返工重做外防水。甲方要求做内防水,还要少花钱,我翻了资料,因为有水压,不知如何处理?请朋友帮忙出个主意,拜托了。
请教各位前辈 楼梯与电梯井之间有一块板 这个板是按双向板设计那么有什么构造上或者规范条文上的要求如果是规范 是什么规范呢 谢谢了~~~
一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
电梯井到防雷接地怎么做?是电梯井道外围烧一圈扁铁然后在井道内再烧一圈?内外圈需要连起来吗?还是只需要烧一圈?
5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
pkpm中,已经设置好了独立基础;但是该建筑有电梯设备;此时,电梯井该如何布置? 还是说,只能布置筏板基础,再在子筏板上布置电梯井呢?
六层框架结构,电梯井用加气块可以吗?用粘土砖是不是太重了?再说也不符合墙改政策呀?用砼墙会影响结构计算的模型,造成刚度中心偏心问题。
现在公司要做一个钢结构景观电梯井图纸.实在不知道如何设计,不知道那位大虾能帮助一下,发一些有关景观电梯的图纸,给予参考,先在这里谢谢各位了啊
《民规》:应在距井道最高点和最低点0.5m以内各装一盏灯,中间每隔不超过7m的距离应装设一盏灯,并应分别在机房和底坑设置控制开关。后面条文说明里又说,开关的安装高度可以按照1m设置。我的疑问:一般的电梯基坑约1.4m,是要做集水坑使用的,可是灯具,开关安上这么低,岂不是一旦有水进入就把灯具都淹了!!还是说我们的集水坑设置,水位就不会上到0.5m的高度,比如说坑内的潜水泵功率足够大!郁闷中!
我是做结构的新手,我想问一下,电梯井吊钩处的荷载该怎么输啊?
我的电梯井是200宽的,快做完了才想起来,基坑防水最小得250的呀。找101图集,没见到有不在楼板位置处变截面的,我不想把1层的剪墙做成250的,位移比已经超了再加大就更大了请问大家是怎么处理这个问题的?谢谢!:call:
我做了一个设计,现在基础已施工完毕,发现客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下电梯资料要求的净空是2150,这样的电梯能否装进去,若无,请问有无这样的标准电梯可以装进去:Q
我看水电安装施工单位一般前期预埋都不做的,而且图纸上电梯井的照明和插座也只在系统图里有,平面图上没有,问题1:是不是这两样东西都是由电梯单位自己来做的?问题2:是不是一般图纸上都只在系统图里画上电梯井插座和照明,平面图不画的?问题3:如果是电梯单位做的话,那到时候怎么施工呢?在井道内走明管还是在井道内开槽?[ 本帖最后由 ytkof2005 于 2010-11-25 02:05 编辑 ]
11层楼 .捣电梯井混泥土的时候 卸料时由于操作空间太小 加上绑扎钢筋时加固不好 卸料斗把电梯井的剪力墙钢筋碰移位了10公分 现在我们只能把一排钢筋割掉 在重新植筋?[ 本帖最后由 qin735026395 于 2010-9-19 20:50 编辑 ]